Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

25.02.2014 в 22:17:38

SomeOne написал :

  1. Верхний отвод от стояка к ПС должен получится в итоге не по горизонтали, а с неким уклоном вверх от ПС в сторону стояка.
  1. Нижний отвод от стояка должен быть ниже относительно ПС - с уклоном вниз от ПС в сторону стояка.

Соблюдено? Опускания от ПС допустимо только справа, пост 6072.Подсоединение к левой части прямой линией.Поэтому и штробим.поэтому и прячем. АлекСАН_dr, Примеры для небольшого удаления от стояка. SomeOne, По ходу,доступ к стояку будет? Или хороним до следующего евроремонта? Уточню,доступ ко всему стояку! Вы игнорируете все предупреждения.Но все равно,удачи,пробуйте.

Mazayac, У канашки уклон указан.Супер уклон.При таком удалении ПС почему там нет уклонов?Далеко стоит,не заработает ,виноваты мы будем. Мастер забъет и сделает.Не дай бог придут работники с проверкой,заставят перенести байпас,и все ПС встал.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

26.02.2014 в 00:29:07

касимов написал : АлекСАН_dr, Примеры для небольшого удаления от стояка.

Не совсем вопрос понял если это вопрос. ??

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

26.02.2014 в 00:43:38

касимов написал : Схема ПС нерабочая

Еще как рабочая;)

SomeOne написал : Добрый день. Вы не могли бы подсказать.... К кому можно обратиться на форуме с этой работой?

Интересно ...после этого Мастера вроде нормальные)), но отвечать так на 100% я бы не стала. Могу только быть уверенна в себе, в своих действиях ... в тех вопросах в которых разбираюсь я. Да, можно было бы доверится им и пустить всю идею перепланировки с/у в свободное плавание ..., но повторно платить за подключения ПС, повторную сварку стояка ... - не хотелось бы. Хочется вникнуть в суть данной проблемы и понимать то... о чем может идти речь. Мастера найдете?;)

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

26.02.2014 в 06:45:04

EV.SA написал : Еще как рабочая

Спорная. Спорная при оставлении байпаса на стояке,спорная при сдвигании его в качестве компенсатора(немного). Здесь вопрос о переносе его на 1,5 метра,и о уплывании ПС на 2,5м(приблизительно).Чья говорите ответственность за стояки?Лучше два раза пере*рать,чем один недо*рать.Переделывать никто не хочет.Пока у нее есть возможность переварить отводы от стояка, и сделать байпас в рамказ закона;),то думаю нужно изменить схему.Сколько там стояк? 1.1/4"? Ведь и тянуть этот регистр через стену с поворотами до байпаса. Правда клуглый год тепло будет,уже плюс.Соседи?Соседи пфу...:p Пардон.

0
Аватар пользователя
serg_e

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Харьков

Сообщений: 12

28.02.2014 в 19:30:32

Всю тему не осилил, подскажите, пожалуйста, как "нагреть" полотенцесушитель. Последний этаж 16-тиэтажки, циркуляции нет (стоит заглушка), воду приходится сливать минут пять, чтобы дождаться горячей

0
Вложение
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

28.02.2014 в 19:53:53

serg_e написал : циркуляции нет

А должна! Обязательно. ПС не греется - дело второе.А вот при открытии крана ГВС сливается холодная,а счетчик считает деньгу горячей,вот уже повод напрячь ответственных.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

01.03.2014 в 01:21:22

serg_e написал : как "нагреть" полотенцесушитель.

Плакать или смеяться - непоятно. Чего только не бывает! Обратку то куда "зажали" (строители/ремонтники/...)?

0
Аватар пользователя
serg_e

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Харьков

Сообщений: 12

03.03.2014 в 19:53:41

Непонятно. Стояк заканчивался завареной наглухо трубой где-то в 5 см от пола чердака (еле нашли в стекловате). Когда меняли трубы, решили поставить заглушку у меня в туалете, чтобы в случае устройства циркуляции можно было припаяться, а в случае "ничего не делать" - сохранить полезное пространство. Кому вопросы задавать теперь не знаю.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.03.2014 в 20:57:47

serg_e написал : Стояк заканчивался завареной наглухо трубой где-то в 5 см от пола чердака (еле нашли в стекловате)

А чуть ниже уходила труба рециркуляции в соседний подъезд....Уже закатанная в потолке. И там,у соседей, провели аналогичное действо,и все.

serg_e написал : Кому вопросы задавать теперь не знаю.

Кому платите за ГВС.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

04.03.2014 в 16:33:01

serg_e написал : Последний этаж 16-тиэтажки, циркуляции нет (стоит заглушка), воду приходится сливать минут пять, чтобы дождаться горячей

Нет циркуляции конструктивно. В существующей схеме - никак, разве что включить ПС в разрыв горячей воды идущей в квартиру - пользуетесь водой - ПС горячий.

0
Аватар пользователя
serg_e

Местный

Регистрация: 04.05.2011

Харьков

Сообщений: 12

04.03.2014 в 18:52:00

касимов написал : уходила труба рециркуляции в соседний подъезд

У нас один подъезд. Да и трубу (старую) мы вынули - ничего там никуда не уходило, просто прямая труба.

BV написал : включить ПС в разрыв горячей воды идущей в квартиру

ну это самая первая мысль, которая пришла в голову. Спасибо

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.03.2014 в 01:34:26

BV написал : включить ПС в разрыв горячей воды идущей в квартиру - пользуетесь водой - ПС горячий.

И сколько процентов времени в сутках он будет горячим? Правильно - примерно ноль. Так что нечего и заморачиваться, никаких полезных функций ПС при этом выполнять не будет, только горячую воду ещё дольше ждать придётся.

0
Аватар пользователя
serg_samopal

Местный

Регистрация: 06.12.2011

Солнечногорск

Сообщений: 57

05.03.2014 в 13:22:43

Добрый день! Хотелось бы вернуться к теме нестандартного подключения ПС. Ситуация такая: -ПС должен быть запитан от стояка ГВС ,для этого на стояке сделаны 2 отдельных отвода с кранами , заужений и тем более кранов на стояке нет и нельзя. Поэтому было принято решение использовать циркуляционный насос. -ПС должен висеть на противоположной (ну или почти) от стояка стене без горизонтальных и прочих штроб .Поэтому решено провести трубы над потолком и опустить сверху в нужном месте. Высота потолочной трубы от точки установки насоса около 600-700 мм ,т.е. по характеристикам насос поднимет воду туда. -Очень и очень хочется избежать ещё и вертикальных штроб на месте установки ПС ,поэтому есть мысль подключить ПС-лесенку сверху ,опустив красивые трубы к нему из потолка. Возникают сомнения в возможности прогрева всего ПС из-за конвекции или ещё как ,может быть есть какие-то решения вроде формирователя потока (длинная трубка меньшего диаметра ,вставленная сверху во вход ПС ).Для батарей что-то такое я видел в магазине. Понимаю , извращение каких мало , но всё-же... Кто что подскажет по ситуации ? Спасибо.

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

05.03.2014 в 21:10:56

serg_samopal написал : решения

Полотенчик горизонтально.

0
Аватар пользователя
serg_samopal

Местный

Регистрация: 06.12.2011

Солнечногорск

Сообщений: 57

06.03.2014 в 13:44:15

касимов написал : Полотенчик горизонтально.

Да уж. Придётся смириться и делать вертикальные штробы. Тогда такие вопросы: -Как тогда при условии принудительной циркуляции подключить "лесенку"? Если по диагонали то где всё-же вход и выход , я так понимаю вход нижний правый , выход верхний левый ? Почему-то часто нарисовано наоборот ,видимо для подачи воды сверху самотёком из стояка.Или я не прав?

-И , конечно , материал. Условия работы: ГВС , давление 5-6-7 бар, температура - за горячую трубу можно взяться рукой.

1)Медь нельзя ,стояк железный ,хотя остальную водопроводку сделал медью ,да и жалко меди ,длинная труба получится.
2)Пресс-нержавейка будет стоить как самолёт. 3)Пресс-оцинковка не подойдёт. Тонкая , ржавеет. 4)Сталь на резьбах - гидросопротивление , ржавчина , монтаж с нарезкой резьбы и подгоном размеров, через стену в другую ,по потолку .... ужас и кошмар. 5)Металлопласт тут ругают ,облезает , трескается , течёт.Видел сам , верю.Отказался. 6)Сшитый полиэтилен - может быть, но дорогие фитинги и нет адекватного по цене инструмента. 7)Полипропилен. Хороший зелёный полипропилен Banninger.Армированный.На данный момент склоняюсь к нему больше других.

Какие у кого соображения по поводу? Спасибо.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу