08.04.2014 в 14:19:13

#4466092

ильдар2008 написал : Вы по моему меня консультировали..Подводка горячей воды- нижняя.Труба 32.Ниже через сужение ,сделаю отводы для теплого пола(небольшого)

Теплый пол от ГВС - это по рукам надо бить , однозначно, я не мог консультировать подобные идиотские действия.

Аватар пользователя
Ivan_55

Местный

Регистрация: 11.07.2013

Омск

Сообщений: 6

08.04.2014 в 14:25:44

#4466107

Ну буду пробовать. по результату отпишусь, может кому еще пригодится)

Аватар пользователя
Дрын

Местный

Регистрация: 13.03.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 24

08.04.2014 в 15:01:26

#4466196

master.msk написал : А потому, что так лучше/надежнее

20 к 20 труба это не есть правильно, диаметр меньше должен быть

Изобразил на схеме. Правильно?

Ещё вопрос - влияет ли как-то на подключение то, что у Сунержи ПС диаметром 3/4''?

Аватар пользователя
ильдар2008

Местный

Регистрация: 30.07.2008

Уфа

Сообщений: 882

08.04.2014 в 16:37:44

#4466348

master.msk написал : Теплый пол от ГВС - это по рукам надо бить , однозначно, я не мог консультировать подобные идиотские действия.

Да нет просто по полотенцесушителю.. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&page=75

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

08.04.2014 в 22:33:19

#4467040

dimas_xp написал : подкапывает полотенцесушитель из места резьбового соединения (из под гайки).

Перепаковать.Лен подмотать. 10 мин делов.

dimas_xp написал : ЖЭКовский сантехник предлагает

Стать *соучастником*! Не соглашайтесь.

dimas_xp написал : на сколько это будет надежно и насколько это законно

И не надежно,и не законно.

Аватар пользователя
dimas_xp

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 67

08.04.2014 в 23:57:45

#4467306

касимов написал : Перепаковать.Лен подмотать. 10 мин делов.

Обычно такого рода проблемы устраняются как аварийные - или все равно оплата жеку за перекрытие стояка и тд?

Аватар пользователя
Гидай

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 22

09.04.2014 в 13:13:37

#4468094

Всем привет! Подскажите по подключению ПС.

хочется конечно вариант 3, чтобы меньше размером люк городить. подключение возможно с любой из 4 точек или вот. с точки зрения эксплуатации мне больше всего нравится. дальняя нижняя точка ПС будет на удалении не более 60 см от стояка.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.04.2014 в 18:25:10

#4468622

Первые два будут работать максимально здорово. Третий самый сомнительный. О четвёртом мнения разделятся :) Кто-то скажет, что так и надо. Кто-то предложит верхний отвод стояка приподнять выше низа ПС. Я за последнюю модификацию.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.04.2014 в 21:21:25

#4468867

Mazayac написал : Первые два будут работать максимально здорово.

Аватар пользователя
Гидай

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 22

09.04.2014 в 22:00:08

#4468951

высота радиатора 100 на ширину 45 при варианте 4 подымется вода? сейчас при подключении верх/низ и горизонтальной конфигурации ПС он просто огонь. стояк на переварку, поэтому хочется не ошибиться при выводе отводов.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.04.2014 в 22:07:10

#4468974

Гидай написал : при варианте 4 подымется вода?

Если спустить воздух,вода поднимется при любом варианте.Только работать будет:

Гидай написал : при подключении верх/низ

Аватар пользователя
Гидай

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 22

09.04.2014 в 22:29:13

#4469030

спрашиваю то про 4 вариант, а там как бы низ/низ. )

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.04.2014 в 22:31:45

#4469036

Гидай написал : там как бы низ/низ.

У подачи *К* полотенчику,наклон попутан.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.04.2014 в 22:43:25

#4469068

От существующих врезок в новостройке (показаны на фото) - как ПС не подключай, он работать уже не будет. Врезки в стояк для ПС изнутри заросли отложениями полностью, так же как и квартирные врезки для гор. и хол. воды. Надо только переваривать.

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

09.04.2014 в 22:50:19

#4469087

Tehnik-san, а сколько новые простоят, пока их та же участь не постигнет?

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

09.04.2014 в 23:33:40

#4469207

Warhamster- если отводы на ПС соединить стальной перемычкой, то простоят до запуска ПС, а потом и до кап.ремонта. Здесь же не пользовались врезками 2 года, т.е. с момента сдачи дома.

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

10.04.2014 в 00:51:12

#4469362

Вот оно что. Меня то и смутило, что арматура как в новостройках, и свежая на вид - а грязи как в сталинской застройке...

Аватар пользователя
Гидай

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 22

10.04.2014 в 10:23:45

#4469673

касимов написал : У подачи *К* полотенчику,наклон попутан.

поправьте, пожалуйста.

Аватар пользователя
Good Win

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Караганда

Сообщений: 236

10.04.2014 в 18:51:08

#4470488

Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизу. Будет работать?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.04.2014 в 21:18:32

#4470735

Гидай написал : поправьте,

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.04.2014 в 21:21:01

#4470739

Good Win, Два черных отрезка под ПС,будут суйществовать?

Аватар пользователя
Warhamster

Местный

Регистрация: 23.12.2010

Самара

Сообщений: 5440

10.04.2014 в 21:23:28

#4470745

касимов, в посте 6257 в твоем исправлении обе схемы суть одна, в зеркальном отражении?

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

10.04.2014 в 21:29:40

#4470764

Warhamster написал : суть одна

Как бы.Но при разном направлении носителя. Warhamster, Там( на правом), только удаление от стояка повлияет на циркульен. Ну и ежели вода немного хоть двигаться будет в системе.

Аватар пользователя
Good Win

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Караганда

Сообщений: 236

11.04.2014 в 05:45:18

#4471254

касимов написал : Два черных отрезка под ПС

это условно показанные патрубки ПС, 30-50мм длиной. Может их не будет, ПС еще не куплен.

Аватар пользователя
Гидай

Местный

Регистрация: 29.01.2014

Москва

Сообщений: 22

11.04.2014 в 12:07:52

#4471603

Спасибо Большое!

касимов написал :

У меня вода идет сверху, т.е. вариант слева. В местах где вы отметили байпас. Краны на отводах. разумеется на магистраль кранов не планировалось :) меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.

Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

11.04.2014 в 12:40:16

#4471655

Good Win написал : Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизу. Будет работать?

Длина трассы 6метров? Сильно сомневаюсь... Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов - шанс есть. Я для начала всегда проверяю, подключив вывешенный на точку ПС "времянкой" из шлангов той же длины с переходами на резьбу на хомутах (их надо закрепить вдоль предполагаемой трассы). Причём внутр диаметр шлангов примерно 12-15мм: меньше будущей трассы из меди, нержавейки, REHAU: чтобы с гарантией.

Аватар пользователя
Good Win

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Караганда

Сообщений: 236

11.04.2014 в 16:55:45

#4472127

Prok12 написал : Длина трассы 6метров? Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов.

Подводить буду ПП32, внутренний диаметр 20мм. Поворот один, 90 градусов, примерно посередине трассы.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.04.2014 в 19:59:03

#4472417

Гидай написал : меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.

А потоку не надо ничего вверх проталкивать.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

11.04.2014 в 21:32:47

#4472567

Гидай написал : протолкнет ли поток на метр вверх воду.

;)Главное чтобы этот поток был.И был бы горячим.До сего момента ,горячая субстанция всегда стремилась вверьх.

Аватар пользователя
MarinenkoVV

Местный

Регистрация: 13.04.2014

Киров

Сообщений: 2

13.04.2014 в 23:37:06

#4476105

Друзья доброго времени суток. Вопрос. Имею стояк ГВС в ванной, и там же обратку. По заверениям сантехника подвод нижний. Труба - оцинковка 1". При перепланировке придется переварить стояк и заменить нынешнюю П-петлю на нормальный ПС лесенка 500*800 (нерж.). Вопрос, естественно избитый, а как правильно сделать подключение, ежели принять во внимание, что ПС со всех сторон симметричный и имеет возможность подключения что сверху, что снизу, что сбоку и по диагонали. Подскажите, пожалуйста, будет ли состоятельна хоть одна из приведенных схем, при условии, что сантехник судорожно замахал руками на предмет заужения диаметра байпаса...