09.04.2014 в 23:33:40
Warhamster- если отводы на ПС соединить стальной перемычкой, то простоят до запуска ПС, а потом и до кап.ремонта. Здесь же не пользовались врезками 2 года, т.е. с момента сдачи дома.
10.04.2014 в 00:51:12
Вот оно что. Меня то и смутило, что арматура как в новостройках, и свежая на вид - а грязи как в сталинской застройке...
10.04.2014 в 10:23:45
касимов написал : У подачи *К* полотенчику,наклон попутан.
поправьте, пожалуйста.
10.04.2014 в 18:51:08
Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизу. Будет работать?
10.04.2014 в 21:21:01
Good Win, Два черных отрезка под ПС,будут суйществовать?
10.04.2014 в 21:23:28
касимов, в посте 6257 в твоем исправлении обе схемы суть одна, в зеркальном отражении?
10.04.2014 в 21:29:40
Warhamster написал : суть одна
Как бы.Но при разном направлении носителя. Warhamster, Там( на правом), только удаление от стояка повлияет на циркульен. Ну и ежели вода немного хоть двигаться будет в системе.
11.04.2014 в 05:45:18
касимов написал : Два черных отрезка под ПС
это условно показанные патрубки ПС, 30-50мм длиной. Может их не будет, ПС еще не куплен.
11.04.2014 в 12:07:52
Спасибо Большое!
касимов написал :
У меня вода идет сверху, т.е. вариант слева. В местах где вы отметили байпас. Краны на отводах. разумеется на магистраль кранов не планировалось :) меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.
11.04.2014 в 12:40:16
Good Win написал : Добрый вечер. Стояк и подводки ПП32, подача снизу. Будет работать?
Длина трассы 6метров? Сильно сомневаюсь... Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов - шанс есть. Я для начала всегда проверяю, подключив вывешенный на точку ПС "времянкой" из шлангов той же длины с переходами на резьбу на хомутах (их надо закрепить вдоль предполагаемой трассы). Причём внутр диаметр шлангов примерно 12-15мм: меньше будущей трассы из меди, нержавейки, REHAU: чтобы с гарантией.
11.04.2014 в 16:55:45
Prok12 написал : Длина трассы 6метров? Зависит от того, чем будете подводить. Если, скажем, медью 18мм с минимумом поворотов.
Подводить буду ПП32, внутренний диаметр 20мм. Поворот один, 90 градусов, примерно посередине трассы.
11.04.2014 в 19:59:03
Гидай написал : меня беспокоило протолкнет ли поток на метр вверх воду.
А потоку не надо ничего вверх проталкивать.
11.04.2014 в 21:32:47
Гидай написал : протолкнет ли поток на метр вверх воду.
;)Главное чтобы этот поток был.И был бы горячим.До сего момента ,горячая субстанция всегда стремилась вверьх.
13.04.2014 в 23:37:06
Друзья доброго времени суток. Вопрос. Имею стояк ГВС в ванной, и там же обратку. По заверениям сантехника подвод нижний. Труба - оцинковка 1". При перепланировке придется переварить стояк и заменить нынешнюю П-петлю на нормальный ПС лесенка 500*800 (нерж.). Вопрос, естественно избитый, а как правильно сделать подключение, ежели принять во внимание, что ПС со всех сторон симметричный и имеет возможность подключения что сверху, что снизу, что сбоку и по диагонали. Подскажите, пожалуйста, будет ли состоятельна хоть одна из приведенных схем, при условии, что сантехник судорожно замахал руками на предмет заужения диаметра байпаса...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу