rukiizjopi написал :
"подключаете ПС трубами с лёгким уклоном (от верхнего отвода - вниз к ПС, от нижнего отвода - вверх к ПС)."
И на картинке "соблюдаем строгую горизонтальность подводящих труб".
Эти варианты равноценны. Лёгкие уклоны - для тех, кому сложно выдержать ровный горизонт.
rukiizjopi написал :
Зачем вообще делают эти заужения между отводами, если без них все збс?
Заужение между отводами при верхней подаче сделает Ваш ПС слегка горячее. На 0,5, один или два градуса - сложно сказать. Это при условии нормального подключения, с соблюдением уровня подводящих труб, например. Иногда заужение помогает перевесить косяки монтажа. А в целом - огромная масса людей, называющих себя "сантехниками", просто не понимает физических принципов функционирования ПС. Они верят, что если не сделать заужение, то "вода в полотенчик не пойдёт!".
rukiizjopi написал :
В квартире было 3 мастера, никто не говорил о том что его делать не нужно...
Это говорит об уровне образования нынешних сантехников. Потом появляются темы про установку насосов и электрических ПС после таких "мастеров".
rukiizjopi написал :
какой у меня будет ПС вообще никто не спрашивал
А вот это вообще колоссальный косяк, потому что для другого типа ПС расстояние между отводами и тип байпаса окажутся другими.