14.09.2014 в 22:09:44
Сделать фотографии в туалете не можем, т.к. они зашиты коробом. Удалось сфотографировать трубы (две фотографии с видом нижней и верхней части труб ) в туалете у соседей этажом ниже (мы живём на последнем этаже). В ванной фотографию сделали, на одной из фотографий в ванной указали высоту труб от пола: труба по которой входит вода в ПС находится на высоте 172 сантиметра, труба где выходит вода из ПС - 110 сантиметров, труба по которой поступает горячая вода в трубу для раковины в ванной - 50 сантиметров. Выставляю две фотографии, две следующие выставлю во втором ответе, а то получается большой объём.
14.09.2014 в 22:44:28
Лютик написал : Сделать фотографии в туалете не можем, т.к. они зашиты коробом.
То что навиду - ужас-ужас. Тоненькие трубочки, выгнутые корягами, воздушник... Из стояка сделали безумный фарш: внизу полипропилен, потом сталь (стык на муфте Гебо, ой-ой), потом металлопластик... Соседушки заузили обратку (фото снизу).
Но самое интересное - зашито коробом, ничего нельзя Вам подсказать.
15.09.2014 в 00:03:44
Mazayac написал : стык на муфте Гебо, ой-ой
не так так уж и ой.... вся обратка идет через соседский ПС- а если там кран закрыт?
15.09.2014 в 09:26:29
В дополнение про ПС и "выпрямление" стояка... Главного инженера не застал, но начальник сказал, что при
Теперь я понимаю так, что мне и на ПС, и на водопровод желательно редукторы давления ставить. Как минимум перед водонагревателем, который не более 4 атм держит... Лучше сразу на ввод, наверное, чтобы всю арматуру защитить?
15.09.2014 в 09:55:30
"Начальник" конечно оперирует ненаучной ересью. От абсолютного давления работа ПС не зависит. Давление озвучивалось "от балды" и 100% на уровне 1 этажа. У Вас какой? Редуктор на ПС поставить невозможно.
15.09.2014 в 10:15:24
Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
15.09.2014 в 11:03:13
Доброе утро. Мой вопрос не оригинален, но все же.
В туалете имеется два вывода под полотенцесушитель, на высоте 1,23 м и 1,55 м, труба с внешним диаметром около 35мм. Байпасом является непосредственно стояк диаметром около 7 см, без смещений и прочего. Подача — неизвестная, вполне вероятно что снизу (дом серии П-111м), этаж 16.
Сейчас полотенцесушитель представляет собой горизонтальную загогулину из трубы черного металла, подключенная четко в горизонталь между отводами от стояка. Хочется заменить это чудовище на нечто человеческое вроде Сунержа Богема 800x500.
По техническим причинам мне необходимо, чтобы трубы подводки «ныряли» вниз на высоту до метра, на высоте метр же хочу иметь нижние выводы полотенчика в ванной. Длина магистрали около 2.6 метра, надо пройти два угла.
Если я подключу по следующей схеме, будет жить?
Посередине сделана нижняя точка на высоте ок. 80 см для того, чтобы не иметь воздуха в ветвях.
Труба сшитого полиэтилена Rautitan Stabil d20 — нормальна для озвученных целей?
Благодарю!
15.09.2014 в 11:54:43
Нет, не будет жить. Переваривайте отводы, чтобы были ниже ПС.
15.09.2014 в 12:22:00
Кисточка написал : Уважаемые мастера! Подскажите, пожалуйста, от чего зависит выбор типа подключения полотенцесушителя - нижнее, боковое или вертикальное?
Конкретизирую вопрос. Отводы от стояка сейчас на высоте 135 и 170 см, полотенцесушитель планируется Галант Сунержа
15.09.2014 в 12:37:25
Кисточка написал : С каким типом подключения нужно заказывать?
переваривать стояк.
15.09.2014 в 14:34:17
а у остальных 4-х квартир - тоже холодный?
И ....когда нагревается?
Да, стояк у всех 4-х квартир холодный, а нагревается только после того как спустят воду в подвале. Но сейчас водопроводчики и председатель ЖСК отказываются сливать воду в подвале. От нас добиваются чтобы мы поменяли клапан с ПС на кран чтобы мы сами каждый раз после отключения сливали воду через шланг в раковину.
15.09.2014 в 15:35:31
У Вас что-то явно наворочено под обшивкой. Вероятнее всего - есть ещё более высокая точка, чем воздухоотводчик, в которой стоит воздух до тех пор, пока интенсивным потоком воды его не утащит.
15.09.2014 в 15:58:04
Mazayac написал : Вероятнее всего - есть ещё более высокая точка, чем воздухоотводчик, в которой стоит воздух до тех пор, пока интенсивным потоком воды его не утащит.
Во многих пятиэтажках так.... Звоним в диспетчерскую "ПС не работают - пришлите сантехника перепустить стояк....." .... проблем с этим никогда не было...
Лютик написал : От нас добиваются чтобы мы поменяли клапан с ПС на кран чтобы мы сами каждый раз после отключения сливали воду через шланг в раковину.
просто надо поставить отвод ГВС на квартиру в самой верхней точке петли стояка.... вам будет удобнее....
.... или специальный кран в этой же верхней точке... со сливом в каналью.... Если стоит счетчик - то лучше отдельный кран, чтобы воздухом счетчик не крутить и грязью после останова стояка сеточки и фильтры не забивать...
Если ОНИ хотят - пусть делают - от ВАС доступ к ОБЩЕДОМОВЫМ коммуникациям = ломать стенку...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.