sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

21.11.2014 в 13:21:41

Дельфиныч, Я ставлю фитинги (прямые или уголки) 3\4х25 и подключаю полотеньчик без эксцентриков.

0
Дельфиныч
Дельфиныч
Новичок

Регистрация: 25.08.2014

Москва

Сообщений: 15

21.11.2014 в 14:48:08

sergei3k написал : Дельфиныч, Я ставлю фитинги (прямые или уголки) 3\4х25 и подключаю полотеньчик без эксцентриков.

Хорошо. А как вы их крепите к стене? Понятно что на одной штукатурке при сильном воздействии не удержится

0
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

21.11.2014 в 14:55:46

Хорошо, что случайно набрел на форум. Завтра делать отводы на перенос ПС.
Переношу на противоположную сторону ванной - 3 метра+3 изгиба под 90. Теперь под влиянием форума отказываюсь делать кран на стоке - предлагал санта.
Имею: стояк 1". Течет сверху. 10 этаж из 16. Будет ли работать такой дальний ПС (3м с изгибами), если: -в стояке сделать заужение между отводами 3/4";

  • отводы тоже на 3/4 или даже на 1";
  • трубы ПП 3/4" или 1" проложить по стенам. Если вдруг это реально, то имеет ли значение где расположить на стояке отводы и с какой подводкой ПС при этом нужно брать?
0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

21.11.2014 в 19:57:09

Дельфиныч написал : Хорошо. А как вы их крепите к стене? Понятно что на одной штукатурке при сильном воздействии не удержится

Постоянно креплю "одной штукатуркой"- ни у кого из заказчиков пока не оторвался... (там же ещё есть и дополнительные крепления). Вы что на нём подтягиваться думаете?:)

0
z0rg
z0rg
Резидент

Регистрация: 14.05.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

21.11.2014 в 20:27:15

sergei3k написал : Постоянно креплю "одной штукатуркой"- ни у кого из заказчиков пока не оторвался... (там же ещё есть и дополнительные крепления). Вы что на нём подтягиваться думаете?

Человек на мокром полу ванной поскальзывается, и падая хватается за сушило...

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.11.2014 в 21:24:38

СВП написал : Хорошо, что случайно набрел на форум. Завтра делать отводы на перенос ПС. Переношу на противоположную сторону ванной - 3 метра+3 изгиба под 90. Теперь под влиянием форума отказываюсь делать кран на стоке - предлагал санта. Имею: стояк 1". Течет сверху. 10 этаж из 16. Будет ли работать такой дальний ПС (3м с изгибами), если: -в стояке сделать заужение между отводами 3/4";

  • отводы тоже на 3/4 или даже на 1";
  • трубы ПП 3/4" или 1" проложить по стенам. Если вдруг это реально, то имеет ли значение где расположить на стояке отводы и с какой подводкой ПС при этом нужно брать?

Откажитесь не только от крана, но и от заужения - всё будет работать. Трубы 25мм ППР. В теплоизоляцию их. Вот Ваш случай: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=217535&p=4811042#post4811042

0
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

22.11.2014 в 00:24:30

А где кокретно (на каких высотах от пола и взаимных расстояниях между отводами) нужно делать на стояке отводы для столь удаленного на 3м ПС? И влияет ли расположение отводов на выбор типа ПС, вида подключния (диагональное, боковое, нижнее)? И ещё раз поразительно - неужели не нужно делать даже заужения на стоянке???

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2014 в 01:10:52

Условия работоспособности подобного бокового и диагонального подключения: верхний отвод должен быть выше верха ПС, нижний отвод должен быть ниже низа ПС, на трубах не должно быть горбов (тут же завоздушатся) и ощутимых впадин (могут мешать циркуляции). Ключевая фраза: "гравитационный насос". Остывающая в ПС вода опускается вниз (потому что при остывании становится тяжелее) и вытесняется в стояк через нижний отвод, на её место сверху от стояка непрерывно поступает горячая вода из верхнего отвода. Естественная циркуляция - могучая вещь!

Хотите ещё больше поразиться? Посмотрите, как работает биметаллический радиатор с незауженным стояком: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550579&d=1414750884 А уж полотенчик-то абсолютно без труда получает свою порцию тепла.

0
СВП
СВП
Новичок

Регистрация: 21.11.2014

Москва

Сообщений: 17

22.11.2014 в 09:41:18

  1. А каковы условия нижнего подключения к ПС? Где на стоянке нужно делать отводы при этом? Или в моём случае Вы бы рекомендовали купить ПС или с диагональным или с боковым подключением? Я ещё не покупал.
  2. И имеет ли значение диаметр труб ПС? А за науку Вам большое спасибо.
  3. Т.е. стояк 1". Отводы на краны 3/4" один как можно выше, другой ниже ПС. Трубы ППР 25 мм.
  4. Теплоизоляция трубы это поролоновая оболочка? На все трубы или только подводящие. И зачем она вообще нужна. Извините что заставлял тратить время.
0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.11.2014 в 12:07:14

Нижнее подключение - оба отвода ниже низа ПС: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550961&d=1414875044 Но это прямо очень смелый вариант, насколько он критичен к удалённости ПС - не знаю. Надёжнее вот так: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=550497&d=1414727631 Но Вам оно надо, воздух спускать? Делайте боковое подключение. Как правило, ПС универсальные - допускают и низ, и бок, и диагональ. С перемычками внутри не берите.

Не надо "как можно выше" верхний отвод, уклон трубы от него к ПС может быть минимальным.

Если ППР - хватает 25мм.

0
Игорь Б
Игорь Б
Местный

Регистрация: 15.02.2012

Москва

Сообщений: 166

22.11.2014 в 12:33:53

ребята, помогите понять, сработает ли такая схема: есть ППР стояк для полотенцесушителя, из стояка - отводы в 1 дюйм, на них накручены неизвестные шаровые краны (межосевое расстояние около 50 см).

Хочу подключить ПС от сунержи с боковым подключением, только шаровые краны выкинуть и вместо них поставить комбинацию из перехода 1" - 3/4" + http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=122202&IS=102&IM=R.

Можно ли так делать? не будет ли проблем с тем, что краны от сунержи подключаются американкой?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.