19.12.2014 в 22:07:06

mynameis, Сделайте нижнее подключение к полотенчику - и всё заработает...

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.12.2014 в 22:08:02

mynameis написал : на них уголки рехау, а дальше труба изгибается и к полотенчику идет.

диаметр трубы? расстояние от ПС до стояка?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

19.12.2014 в 22:09:37

[QUOTE=Inch1964;4901083]Марсель873, подсоединение у ПС полтора дюйма? Или не понял Вас? Обычно 3/4" или один дюйм. И размеры 100 - это высота или ширина? 1 дюйм стояки полотеньчика, 1/2- перекладины. 60-ширина, 100-высота.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

19.12.2014 в 22:10:01

АлекСАН_dr написал : диаметр трубы? расстояние от ПС до стояка?

Труба двадцатая Рехау. Расстояние около 2,5 метров.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

19.12.2014 в 22:10:52

sergei3k написал : mynameis, Сделайте нижнее подключение к полотенчику - и всё заработает...

Хм, точно? Не смотря на то что второй отвод от стояка будет выше и труба пойдет вниз?

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

19.12.2014 в 22:16:12

Моя схема чем-то очень похожа вот на рисунок 15 вот здесь: http://master-otoplenie.ru/vodosnabzhenie-chastnogo-doma/kvartira-s-centralizovannym-vodosnabzheniem/51-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel.html При этом там она указана как рабочая.

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

19.12.2014 в 22:27:14

mynameis написал : Труба двадцатая Рехау. Расстояние около 2,5 метров.

должно работать, по идее....выгоните воздух вкрутив шланг вместо маевича. шланг-ведро-открыли нижний кран-заполнили ведро. то же с верхним краном. пока шланг "плеваться" не перестанет.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

19.12.2014 в 22:49:30

АлекСАН_dr написал : должно работать, по идее....выгоните воздух вкрутив шланг вместо маевича. шланг-ведро-открыли нижний кран-заполнили ведро. то же с верхним краном. пока шланг "плеваться" не перестанет.

Хммм... попробую... Переделывать все кардинально, конечно, не очень хочется... Снова штробить, перепрокладывать трубы, да и гарантии нет что заработает.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2014 в 23:33:24

mynameis, фото всех доступных участков Вашего подключения давайте.

0
Аватар пользователя
mynameis

Местный

Регистрация: 11.11.2014

Москва

Сообщений: 89

19.12.2014 в 23:55:16

Mazayac, ок, завтра сделаю и выложу фото. Спасибо за содействие!

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.12.2014 в 15:01:52

Марсель873 написал : ПС Производитель DVEEN (Москва). F12 PRIMO Ø диаметр коллектора 1" - 1/2 Размеры 100/60 Теплоотдача 710. Возможность подключения в 4 точках (верх, низ, диагональ).

Вот расчет гравитационной циркуляции (ЕЦ) для примерно Ваших условий, с несмещенным незауженным байпасом. Долго было искать высоту ПС 1000 мм, поэтому взял для примерного расчета ПС высотой 1100 мм.

Расчет сделан для ПС Керми Karotherm, выполнение вертикал., высота H = 1099 мм длина L = 499 мм. Теплоотдача в режие 60/45/25 - 249 Вт.

Перепад гравитационного и циркуляционного давлений в циркуляционном кольце - 6 Па Перепад высот между центрами нагрева и центра охлаждения - 0,05 м Массовый расход теплоносителя 4г/сек Скорость теплоносителя в подводящих трубах - 0,019 м/сек Остывание теплоносителя в ПС - 14,7 градусов

Улучшить параметры работы ПС, можно сместив нижний отвод к ПС ниже по стояку на пару десятков сантиметров. Тогда перепад высот будет уже 0,25. Увеличится массовый расход, скорость теплоносителя и уменьшиться остывание в ПС (будет равномерней прогрев), увеличится отдаваемая тепловая мощность ПС.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Вложение
Аватар пользователя
RBS

Местный

Регистрация: 21.12.2014

Москва

Сообщений: 8

21.12.2014 в 12:59:22

Здравствуйте! Проконсультируйте пожалуйста по вопросу защиты полотенцесушителя от протечек. Имеет ли смысл установить на отводы от стояка краны с электроприводом? Допустимо ли в этом случае делать подключение разводки на потребителей через отвод полотенцесушителя после крана (см. схему)?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2014 в 13:03:09

RBS, отличный вариант нарисован! Экономится 1 привод.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16613

21.12.2014 в 13:15:11

RBS, отличная иллюстрация на тему "голь на выдумку хитра"(с) Краны 1" - меньше шансов, что привод его повернет, т.к значительно большее усилие по сравнению с полдюймовым приводы 1" и 1/2" одни и те же, если не ошибаюсь. А также желательно дублировать обычным шаровым, если кран с электроприводом без возможности поворота вручную.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2014 в 13:19:38

master.msk написал : значительно большее усилие по сравнению с полдюймовым

Понять разницу моментов поворота ШК 1/2", 3/4" и 1" мне не удалось - у всех менее 5 Н*м (минимальное значение на динамометрическом ключе, меньше в продаже найти не удалось). При этом часть кранов были новыми, а часть - года три уже эксплуатировались. Поэтому какой-нибудь GIDROLOCK PROFESSIONAL с его 35 Н*м справится, не напрягаясь. Вручную только не умеет закрываться, ШК-дублёры нужны.