Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.02.2015 в 20:15:09

ИгорьСК, вот при таких вводных:

ИгорьСК написал : лесенка с нижним подключением, уже установлен, трубы уложены в стене.

невозможно нормально подключить ПС так, чтобы не

ИгорьСК написал : травить воздух каждое утро с кранов Маевского

Если отводы стояка выше верха ПС (а только так из него не сольётся вода при опорожнении стояков), то образуется "яма", в которой стоит охлаждённая вода, и которую невозможно вытолкнуть из этой ямы с помощью более горячей и, соответственно, более лёгкой воды в стояке. Поэтому эти засранцы и собираются втихушку удалить байпас.

Надо было делать боковое подключение.

0
Аватар пользователя
ИгорьСК

Местный

Регистрация: 25.02.2015

Ногинск

Сообщений: 4

26.02.2015 в 20:41:38

Спасибо, на этом ПС возможно только нижнее подключение, будем думать.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

26.02.2015 в 21:04:23

zero_cool написал : Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Мне нужно поменять полотеносушитель от застройщика и немного сместить его. Итак имеем: При сдаче квартиры застройщик установил С-образный полотенчик. Из чего он изготовлен и кто производитель, история умалчивает.

а ради интереса дайте фотки стояков во весь рост? интересно, застройщики делают п-образную штуку для термокомпенсации?

0
Аватар пользователя
zero_cool

Местный

Регистрация: 01.09.2013

Орел

Сообщений: 35

26.02.2015 в 22:51:31

Да делают. вверху так же

0
Аватар пользователя
zero_cool

Местный

Регистрация: 01.09.2013

Орел

Сообщений: 35

26.02.2015 в 23:00:53

Спасибо! А есть какие то нюансы, мной не учтенные? И кстати стоит ли заменить отводы на ХВС и ГВС с 20го диаметра на 25й?

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

26.02.2015 в 23:12:01

zero_cool написал : И кстати стоит ли заменить отводы на ХВС и ГВС с 20го диаметра на 25й?

на ХВС - можно, на ГВС - нет, т.к. горчая вода стоит дороже.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2015 в 09:38:34

Andrey099, смешная аргументация :) И на ввод от электро-стояка - провод полтора квадрата и автомат на 10А, электричество тоже не дёшево :D

zero_cool, на холодной воде в принципе можно поставить 25 - потому что потребителей ХВ в квартире больше.

0
Аватар пользователя
Andrey099

Местный

Регистрация: 24.05.2011

Владимир

Сообщений: 799

27.02.2015 в 10:09:19

Mazayac, смысл в том, что при большем диаметре придется сливать большее количество воды. что пошла тепленькая. а при сильном удалении от стояка - сливать вобще придется много и ждать дольше.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

27.02.2015 в 10:48:56

Mazayac написал : на холодной воде в принципе можно поставить 25 - потому что потребителей ХВ в квартире больше.

... и вязкость холодной воды существенно выше.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2015 в 17:01:31

Andrey099, речь всего лишь о вводе (отвод, фильтры, редуктор), там никаких существенных холодных излишков не будет.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

27.02.2015 в 19:19:52

Andrey099 написал : Mazayac, смысл в том, что при большем диаметре придется сливать большее количество воды. что пошла тепленькая. а при сильном удалении от стояка - сливать вобще придется много и ждать дольше.

допустим, я депутат))) допустим, депутату полагается квартира площадью не менее 400 кв.м.))), примем в первом приближении 400 кв.м. допустим она квадратная в плане, т.е. 20м * 20м допустим, стояки в одном углу, а ванная комната запланирована в противоположном углу))) (этих новых русских депутатов не поймешь))) ) допустим депутат тут читает эту тему и поэтому заказал диаметр внутренних подводящих труб как Ду25*2.8 сталь.

получаем: по ГОСТу фактический внутренний диаметр указанной трубы 27,9мм длина магистрали 20м+20м=40м внутренний объем данного участка магистрали составит 24454471 кубических миллиметра ИЛИ 0,0245 куб м. или по народному 25 литров... 2 ведра мля дальше считать? )))

кубометр горячки 245 р - это в мАскве)) - http://ggkm.ru/download/doc01576220150204131543.pdf слив на 6 рублей.... ну если каждый день, то 180р в мес. я депутат или нет? 180р для меня семечки или нет?))))

скорость потока 2 литра в сек, ждать 12 секунд)))

имхо больше сливать, если весь подьезд спит до 10 утра и вы один встаете в 6 утра)) и живете в 22этажке... мАсква.... имхо ставить ванну у стояка и вставать как все норм люди)) и будет слив 0р в месяц...

0
Аватар пользователя
grisim

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Томск

Сообщений: 25

27.02.2015 в 22:42:02

Скажите, имеет ли значение как сделан байпас ? Вижу на снимках по-разному. В 1-м варианте просто легче.

0
Аватар пользователя
svaga70

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

27.02.2015 в 23:14:00

grisim,На мой взгляд 2-й вариант удобней

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.02.2015 в 23:21:12

grisim, подача в стояке сверху?

0
Аватар пользователя
grisim

Местный

Регистрация: 31.07.2014

Томск

Сообщений: 25

27.02.2015 в 23:26:34

Mazayac написал : grisim, подача в стояке сверху?

Сверху.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу