15.12.2015 в 15:31:31
Нет, не помешает ни на йоту. Грубо говоря, в исходном состоянии над правой и над левой точками подключения в полотенчике стоят два столба холодной воды одинаковой высоты. В какую точку "надавим" снизу при запуске - от той и пойдёт круговая циркуляция в ПС. Вторая станет сливом для обратки.
16.12.2015 в 00:30:47
Добрый день.
Новостройка, подача в стояке ПС снизу. Нужно подключить его на приличном расстоянии от стояков, поэтому принято решение ставить насос грюндфос + реле сухого хода. Есть несколько вопросов: 1) На какой отвод лучше ставить насос? И какое направление ему давать? 2) Планируется проложить трубы к ПС по полу, т.е. от отводов сразу вниз, а далее уже штробы в стене и нижнее подключение ПС. Нормально? 3) Достаточно ли будет, учитывая насос, 16-ой трубы рехау или надо взять 20?
16.12.2015 в 09:34:36
kontrast86, что значит "приличное расстояние"? В метрах. Кем "принято решение"?
16.12.2015 в 09:48:12
Mazayac, Порядка шести метров от стояка до ПС, если брать стандартный проход трассы по стене, и три угла.
Собственник хочет проложить трассу по полу + насос. Логика в этом определенная есть, т.к. расстояние большое и стена несущая, которую горизонтально травмировать нельзя.
16.12.2015 в 09:51:52
kontrast86, собственник не специалист и поэтому сам роет себе яму. Из труб-петель в полу с малой скоростью циркуляции получаются отличные шламосборники. При большой скорости получаем постоянный шум и прожорливый насос.
К несущей стене "приклеиваются" тонким слоем газобетонные блоки 50мм толщиной, в них укладываются все трассы. Минус 5 см от одного размера санузла - и никаких насосов, шума, лишнего электричества и прочего геморроя.
Как выглядит стояк с отводами сейчас?
16.12.2015 в 09:58:29
Mazayac, Стояк сделан на 25 трубе рехау хиз, нижний отвод примерно на 1,5 метрах, верхний примерно на 2 метрах.
Проблема в том, что собственник - женщина, у которой есть свое решение и неверное.
16.12.2015 в 19:28:45
Добрый день аксакалам!
Окончательно запутавшись. прибегаю к вашему мудрому совету.
Задача к ней подключить полотенцесушители в каждой из комнат. На обратку!!. Т.е мы берем от нее: а) через тройник трубу 25 ( вход в полотенцесушитель ) и 25 выход и через тронйник в обратку или б) через уголок делаем вход 25-й в полотенцесушитель, выход из него в обратку так же через уголок
и т.д. по всем 8 комнатам создавая неприрывную цепь питания полотенцесушителей соединенных последовательно на обратке. Схема очень быстро от руки ниже.
Это будет работать? И какой из вариантов ( Вар 1 или Вар 2) будет грамотнее с очки зрения уменьшения теплопотери. Заранее благодарен.
ЗЫ: Я вообще не сантехник, но дан приказ - я реализую.
16.12.2015 в 22:07:43
kontrast86, В такой ситуации лучше ставить электрический ПС. Запитать от программируемого автомата.
16.12.2015 в 22:17:54
кирилл высоковский, Теплопотери снижают термоизоляцией труб.
кирилл высоковский написал: И какой из вариантов ( Вар 1 или Вар 2) будет грамотнее с очки зрения уменьшения теплопотери.
№2- ПС будет греть хуже, теплопотери будут меньше.
16.12.2015 в 23:17:17
АлекСАН_dr написал: kontrast86, В такой ситуации лучше ставить электрический ПС. Запитать от программируемого автомата.
Очень дорого по ценнику. Они же 24 часа в сутки мотать будут. Нужны очень веские доводы в пользу этого решения. Вода бесплатно, по крайней мере в зимний период. А летом мало того что будут жрать бойлеры 4 по 200 литров? так еще и полотенчики((
Но все равно спасибо!
16.12.2015 в 23:19:43
АлекСАН_dr написал: Теплопотери снижают термоизоляцией труб.
Трубы затеплоизолируем, спасибо! Т/е вы считаете счто с байпасом без заужения будет грамотнее чем без него?
16.12.2015 в 23:30:41
кирилл высоковский написал: Т/е вы считаете счто с байпасом без заужения будет грамотнее чем без него?
Нет. Я ответил на Ваш вопрос так, как Вы его сформулировали. Вопрос: в каком случае при установке ПС теплопотери системы будут минимальными? Ответ: если ПС будет греть минимально. (в идеале- не работать вообще).
17.12.2015 в 11:34:46
АлекСАН_dr - Понял, спасибо, вы абсолютно правы! Вопрос я сформулировал кривои безграмотно. )) В итоге беру вариант №1
18.12.2015 в 09:16:32
Mazayac написал: Компенсаторы нужны на стояках из любых материалов, на стальных они ставятся в большую разбежку.
Сталь же не избавит меня от необходимости компенсатора? А у кого варить нержу пока просто не представляю. Какого примерно размера должен быть компенсатор при использовании стали и ПП? Изначально такие сушилки-компенсаторы стояли на каждом этаже, но что наделали соседи, никто не знает.
18.12.2015 в 22:44:15
Имеется неправильно подключенный ПС, на байпасе установлена запорная арматура. Необходимо изменить схему подключения, чтобы и соседям жить лучше стало и самим остаться, по возможности, с функционирующим ПС.
Санузел раздельный, ремонт во всех помещениях уже сделан, ПС расположен на противоположной стене от смежной стены туалета с ванной. Во вложении, изображена примерная схема текущего подключения ПС. Частично составлена из догадок и домыслов, так как не посмотреть как есть на самом деле, не вскрывая облицовку стен.
Есть мысль увеличить расстояние между отводами - сделать верхний отвод выше на 30-40 см, и сделать байпас с заужением. Достаточно ли этого будет чтоб ПС прогревался? Розлив сверху, со слов сантехника из УК. Ещё усугубляет ситуацию то, что вся трасса проложена трубой 1/2. Имеет ли смысл отводы делать того же сечения что и труба ГВС, а переходить на 1/2 на уровне пола?