Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

20.11.2016 в 12:32:03

bp, поменять подачу :)

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

20.11.2016 в 12:43:33

Как считаете работоспособность схемы подключения ? Полотенцесушитель будет работать (на сколько будет работать?) или возможно вообще не будет работать ?

Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см

0
Аватар пользователя
bp

Местный

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 19

20.11.2016 в 12:49:21

master.msk написал: bp, поменять подачу :)

master.msk, т.е. если нижнюю подачу перекинуть наверх, то все заработает? схему накидал - так правильно??

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

20.11.2016 в 13:16:25

bp, нет, в стояке

0
Аватар пользователя
bp

Местный

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 19

20.11.2016 в 13:18:29

master.msk, мастер, что-то я не понял. расшифруйте, что вы предлагаете?

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

20.11.2016 в 13:32:37

bp, ничего не предлагаю, пошутил, смайлик поставил Подачу поменять в стояке нельзя, раньше надо было думать, обычно выбор полотенцесушителя и врезки в стояк и заужения в нем согласовываются "ДО", имея определенные отводы, заужение, полотенцесушитель и его местоположение, подводкой уже ничего нельзя изменить

0
Аватар пользователя
bp

Местный

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 19

20.11.2016 в 13:38:19

т.е. задача, что, не имеет решения в такой конфигурации??

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

20.11.2016 в 14:05:08

Боюсь за бугорок, он небольшой, но все таки есть ?! Подача воды снизу (стояк 25 труба оцинковка по внутреннему диаметру). Краны шаровые 3/4 дюйма стоят Нижний отвод стояка ниже нижнего подключения ПС (но, на конце (на входе к ПС) присутствует небольшой прогиб вверх) Верхний отвод стояка ниже верхнего подключения ПС От отводов труба Полипропилен диаметр 25, уклон имеется, длина ее до ПС 1.8-2 метра. Расстояние между отводами ПС 50 см Расстояние между отводами стояка где-то 40-50 см Какая вероятность что схема будет работать ?

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.11.2016 в 14:09:43

bp,1) У Вас в верхнем правом фитинге возможно скапливается воздух (этот воздух через левый Маевский не выйдет сам!)... Попробуйте закрыть оба крана на стояке, потом выверните верхний Маевский из ПС и откройте только верхний кран на стояке.Хорошо пролейте воду в ведро (или через шланг к выходу, где был Маевский.)Закройте верхний кран стояка, закрутите Маевский, откройте оба крана. С верхней подачей срабатывало, с нижней- попробуйте. 2) Можно ещё попробовать подключение полотенчика "низ-низ"...

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.11.2016 в 14:17:26

молоток, Если ПС уже стоит (акцент делаете на "бугорок")- то включите и проверьте работоспособность... Меня больше беспокоит не бугорок, а то, что уклон у вас от верхнего стояка идёт в другую сторону... (может вверху ПС скопиться воздух). Обычно М-образные ПС работают... Если остынет, то есть мнение немного подождать, пока воздух, скопившийся в верхней части ПС сам растворится в воде... (или приоткрутив верхнюю накидную гайку, выпустить воздух принудительно).

0
Аватар пользователя
bp

Местный

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 19

20.11.2016 в 14:54:55

sergei3k, спасибо!! по 1му пункту - делал так, стравливал воздух, открывая верхний кран и верхний маевский. На результат не повлияло. подскажите, схема, которую я описывал на прошлой странице - http://www.mastercity.ru/forums/t93399-kak-pravilno-podklyuchit-polotencesushitel/?p=5842829#post5842829 работоспособна? Мне ее проще всего сделать. подключение "низ-низ" рабочее (как-то неуверенно вы сказали "можно попробовать") или только опытным путем?

0
Аватар пользователя
молоток

Местный

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5046

20.11.2016 в 14:58:15

sergei3k, ПС еще не стоит, только пока разводку уже сделали и замазали трубы, вода появится позже недели через две... Что уклон верхний от стояка идет в другую сторону это да (такое допскается), а воздух раз скинуть не проблема. Главное чтоб ПС не останавливался периодически))) Значит можно оставить такую схему !

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.11.2016 в 15:16:23

bp, Схема ваша и моя "низ-низ" работоспособна при ВЕРХНЕЙ подаче. А так как у вас подача НИЖНЯЯ - то "попробуйте"...

0
Аватар пользователя
sergei3k

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

20.11.2016 в 15:23:59

bp, Лучше заужение на стояке убрать и диаметр подводки от стояка к ПС увеличить...

0
Аватар пользователя
bp

Местный

Регистрация: 20.03.2015

Москва

Сообщений: 19

21.11.2016 в 10:51:34

...не знаю, что произошло, но вчера вечером, потихоньку, перекладина в час, полотенец стал прогреваться. К ночи уже весь был как огонь. Думаю, в верхнем подводе все-таки был воздух, и я его не смог стравить. Он растворился, и пс пошел. Другой вопрос, а как же он пошел, у меня все сделано с разрывом все штампов законов физики и пр???

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу