12.12.2016 в 19:04:50
#5868323
gavrik, спускали воздух на одном из кранов маевского
12.12.2016 в 19:06:59
#5868331
Lionz, аккуратно ослабьте сверху гайку, которая соединяет вывод из стены и полотенчик. Если оттуда стравится воздух и ПС запустится - бинго! Краном маевского бесполезно спускать воздух, он стоит в том колене, которое образует полотенчик и водорозетка.
12.12.2016 в 19:07:02
#5868332
Lionz написал: Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк.
Это так они сделали из каких-то своих соображение, или так просто получилось? Как я понимаю, с врезками должно быть - верхняя врезка должна быть выше верхнего подвода к ПС, а нижняя - ниже.
12.12.2016 в 19:20:12
#5868358
Сергей......, врезки уже были. Они ничего не стали менять или отговаривать, что так работать не будет. Mazayac, Не совсем понял. ПС у меня такой
справа водорозетки вертикально расположены с эксцентриками слева два крана маевского (сверху и снизу) Спускали воздух с верхнего маевского, ПС начинал греть, потом остывал. Так вот, не совсем понял, какую гайку ослаблять. Та которая накручивается на эксцентрик? Можно ли это делать с перекрытым краном шаровым, чтобы вдруг что не потекло море воды? =)
апд: а все, вижу, вы фотографию приложили. Но нужно делать это при давлении? или можно перекрыть подачу?
12.12.2016 в 19:42:45
#5868392
Под давлением конечно. Чуть ослабить же, не откручивать :) Шипение воздуха услышите. Ту что на эксцентрик, верно.
Это не Сунержа случайно на фото?
12.12.2016 в 19:48:56
#5868403
Вы пишете:
Lionz написал: Верхняя водорозетка ПС находится выше врезки в стояк, нижняя водорозетка ПС так же выше, нижней врезки в стояк.
По фотографии кажется, что нижний подвод к ПС находится ниже, а не выше, чем врезка в стояк.
12.12.2016 в 19:59:16
#5868422
Lionz, там тройник плохой на стояке, " бойся"
12.12.2016 в 20:19:05
#5868462
Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Сергей......, он находится выше, чем нижняя врезка.
master.msk, чем он плох? Ему уже лет 10.
12.12.2016 в 20:30:16
#5868481
Lionz, для таких косячных подключений специальный уголок:
12.12.2016 в 20:39:21
#5868499
Mazayac, если все в итоге заработает, я буду вас восхвалять в песнях и летописях. Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией. Так же, правильно я понимаю, что воздух надо будет спускать каждый раз после отключения воды?
12.12.2016 в 21:02:33
#5868538
Lionz написал: Интересно, зачем они тогда туда два маевских всунули, если они не справляются со своей функцией.
Дело то не в этом, а в том, что монтажники не совсем правильно подключили ваш пс, допустив горб на верхней подводке, в котором задерживается воздух. Но, благодаря инженерам сунержи таки в вашем случае решение имеется, его и озвучил Mazayac.
12.12.2016 в 21:12:41
#5868558
чем он плох? Ему уже лет 10.
Он латунный, лаунь - сплав, целиком и полностью на совести проиводителя. Производитель безымянный. Сэкономил при производстве. Механическая нагрузка на него большая, помимо веса трубы еще и давление при измении температуры в стояке, труба меняется в размерах Считайте, что вам везло пока Диаметр не маленький, чем больше ду, тем больше шансов, что даст трещину, толщина стенки не растет пропорционально ду
12.12.2016 в 21:30:53
#5868595
master.msk написал: Производитель безымянный. Сэкономил при производстве.
Это утверждение, или возможно сэкономил? Это от предыдущего хозяина квартиры осталось, вроде полной лажи он там не использовал.
12.12.2016 в 21:47:16
#5868630
Lionz написал: утверждение, или возможно сэкономил
конечно возможно, ну я бы так и сделал на его месте, зачем ему лишние затраты Другое дело, если производитель c репутацией, ему есть что терять если что.Да и то часто "глобализация" имеет место быть Можете считать все вышесказанное лирическим отступлением, главное а) стояк с нештатными фитингами, ответственность будет на вас б) латунные фитинги на стояках не используются, только фитинги из ковкого чугуна
12.12.2016 в 22:10:53
#5868671
Lionz написал: Mazayac, да, это сунержа. Сделал, как вы сказали, пошел воздух, вроде стал греть. Посмотрим, не остынет ли. Если заработает, то будет супер =))
Lionz, не за что :) Я сам как-то столкнулся с этой проблемой, монтируя полотенцесушитель, и далеко не сразу догадался в чём причина. В этой теме Вы далеко не первый с этим воздушным карманом, всем помогало.
И кстати мою ссылку на уголок прибили, искать у Сунержи по запросу "уголок с краном маевского".
12.12.2016 в 22:29:24
#5868707
master.msk, спасибо за разъяснения. Но походу тройник этот штатный от застройщика. Если будут проблемы, он потечет или сразу расколится пополам?
Mazayac, спасибо, я еще застал, когда ссылка была. Если стравление воздуха поможет, обязательно куплю уголок с клапаном. Но я так и не понял. Воздух придется всегда стравливать после отключений ГВ?
12.12.2016 в 22:46:00
#5868735
Lionz, может и от застройщика, ему то пять лет претензии могут собственники, далее проблемы только самих собственников. Если сразу не лопнул, значит постоит, а сколько никто не знает
Lionz написал: походу тройник этот штатный от застройщика
если такие тройники везде, скорее всего строители как то минимально обезопасились компенсаторами на стояках например, фитиль длинный у этой мины, чтобы "саперы" успели скрыться :)
12.12.2016 в 22:48:13
#5868738
Lionz, да, стравливать придётся после любого отключения. Благо они, отключения, как правило редкие.
12.12.2016 в 23:36:46
#5868824
master.msk, так если начнутся проблемы с тройником, то он сразу как орешек пополам и в разные стороны? или начнет уныло подтекать?
Mazayac, после стравки воздуха три часа полет нормальный. Вы меня нереально выручили, я хотел уже заложить розетку под электрический ПС. И 19к с водным на ветер. Причем пробовал его оживить сантехник с 20 летним стажем, по его словам. (не он делал разводку)
12.12.2016 в 23:56:08
#5868850
Lionz, не знаю Вот этот кран с трещиной стоял на стояке и не тек. Но это на отводе
13.12.2016 в 00:46:41
#5868935
master.msk, понял, спасибо. Просто буду периодически наблюдать за тройником.
13.12.2016 в 10:36:33
#5869146
gavrik, Стояк- это вотчина УК. Только они могут перекрыть воду. Поэтому и диктуют свои правила и цены. И в Договорах пункта о "сторонних" нет...
13.12.2016 в 10:42:05
#5869155
Mazayac, Вот увидел вчера , как подключен ПС: металлопласт уходит вниз , потом под ванной и вверх к "М"-образному. Скрытых заужений на байпасе не заметил...Согласно часто приводимой Вами статье ПС не должен работать... А он работает... Хотелось бы услышать Ваши мысли...
13.12.2016 в 10:49:17
#5869171
sergei3k, а заужение есть, и немалое для такой порно-схемы - думаю, отвод ГВС вварили глубоко в стояк.
13.12.2016 в 10:57:29
#5869185
Lionz написал: Mazayac, после стравки воздуха три часа полет нормальный. Вы меня нереально выручили, я хотел уже заложить розетку под электрический ПС. И 19к с водным на ветер. Причем пробовал его оживить сантехник с 20 летним стажем, по его словам. (не он делал разводку)
Lionz, ну можете показать ему вот эту картинку, как напутствие:
13.12.2016 в 14:17:27
#5869455
sergei3k написал: gavrik, Стояк- это вотчина УК. Только они могут перекрыть воду. Поэтому и диктуют свои правила и цены. И в Договорах пункта о "сторонних" нет...
sergei3k, Нет такого пункта в договорах у тех чье правление дома сдалось с потрохами на милость УК. А по уму -УК -это исполнитель ,а дом -работодатель( в лице правления или совета дома). Отключение стояка есть в прайсе -стоило что то около 300-500 р а дальше-хозяин барин . Закончил ( со сторонними) и дал отмашку на включение.
13.12.2016 в 14:30:02
#5869472
sergei3k написал:
Mazayac, Вот увидел вчера , как подключен ПС: металлопласт уходит вниз , потом под ванной и вверх к "М"-образному. Скрытых заужений на байпасе не заметил...Согласно часто приводимой Вами статье ПС не должен работать... А он работает... Хотелось бы услышать Ваши мысли...
, У меня только два вопроса. 1. Есть ли люфт за фановым стояком( все висит ,а по стенке? ) 2. Кто Вас надоумил на фильтры со сбросом. Как то все нагорожено .
13.12.2016 в 17:18:21
#5869724
Mazayac написал: sergei3k
порядок цен на удаление полотенчика 10+тыр. Но без актов. Это типа инженер участка. А в УК сразу заверещали, что это запрещено - перепланировка. Ну конечно не перепланировка, а переустройство.. наверное. чо-то ссыкотно - что жековские сварщики, что приглашенные - все равно отрыв плохоприваренного байпаса на моей совести. Может все таки на резьбах в таком случае? Протечка не потоп..
13.12.2016 в 17:56:14
#5869783
VAT, УК можно понять, т.к. обычно такие самодеятельные работы заканчиваются удушением циркуляции и напора в стояке.
Незауженный байпас им анонсировать - тоже будут против?
На резьбах - нормальный вариант. Фитинги только внимательно проверить на наличие будущих свищей.
13.12.2016 в 18:16:37
#5869809
Mazayac написал:
Lionz написал: Mazayac, после стравки воздуха три часа полет нормальный. Вы меня нереально выручили, я хотел уже заложить розетку под электрический ПС. И 19к с водным на ветер. Причем пробовал его оживить сантехник с 20 летним стажем, по его словам. (не он делал разводку)
Lionz, ну можете показать ему вот эту картинку, как напутствие:
Mazayac, Спасибо, все доступно и понятно. ПС греет и радует. Как вы думаете, проблема будет возвращаться только после отключения воды? Или есть еще какие то условия, там разные сезоны, температуры водоносителя и еще что то, что будет регулярно раз в неделю "вырубать" мой ПС. Просто пока ремонт, я бы может заложил туда розетку для возможности подклчения электрического ПС