21.12.2017 в 14:03:16
#6194375
mailman, ответил Вам в личке.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2017 в 18:15:13
#6194607
mailman написал: Вопрос: где косяк в монтаже?
Элегия полноценно работает только при нижнем подключении. Если делали диагональ, нужно было подключать "низ слева, верх справа". Но и в этом случае будет холодной часть правого коллектора от врезки нижней секции до низа.
21.12.2017 в 18:42:59
#6194626
Inch1964 написал: mailman, ответил Вам в личке.
Inch1964,
Папа, я покакал! ? Хорошо, сынок. На работу не опоздай.
А чего не здесь? И зачем писать здесь об ответе в личку?
21.12.2017 в 19:42:31
#6194679
Coler, рабочие - ничего не соображают. Углы ни при чём. Заужать байпас ещё больше - вредить и себе (напор упадёт, температура упадёт, зависимость давления от водоразбора сверху повысится), и всем соседям по стояку. Поможет просто вменяемый мастер, который не заплавит стыки и не наделает горбов на трубах.
21.12.2017 в 19:47:01
#6194687
mailman, ответ от bc—— верный. Если переделать так как он написал - холодной будет только вертикальная ножка справа снизу, что вполне терпимо.
22.12.2017 в 11:20:51
#6195066
bc----, спасибо! развернули зеркально, подключили (временно) для теста по вашей схеме. все работает значительно лучше.
Mazayac, да. самый низ ножки почти холодный. но при условии, что теперь полотенчико на 98% горячий, это не так критично, как было до этого.
Спасибо всем за ответы! Подкорректируем подключение как надо.
22.12.2017 в 14:16:31
#6195218
Позор на мои седые йайтсы, забыл про возможность вращения подводов. :killyourselfbywall:
25.12.2017 в 17:24:50
#6197600
У меня такой же выход полипропиленовой трубы 3\4 на конец которой одета гайка от американки,гайка 1 дюйм,я так понимаю.Потом проставка и гайка 3\4 дюйма,которая накидывается на полотенчик 3\4 дюймовый.
Полотенчик старый и хочу менять. Возник вопрос:
Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть? Или обязательно гайка американки соединяется с проставкой ,а только потом вторая гайка навинчивается на полотенцесушитель.
25.12.2017 в 18:06:24
#6197628
London написал: Нельзя сразу поставить полотенцесушитель 1 дюймовый,чтобы гайку эту на него накинуть?
Можно, конечно.
25.12.2017 в 19:10:50
#6197682
вот здесь на форуме увидел такое соединение как я хочу- http://www.mastergrad.com/forums/t212795-posle-otklyucheniya-goryachey-vody-nachal-podkapyvat-polotencesushitel/ -накидная гайка сразу на полотенчик...
Но в сети нигде мастера так не делают почему-то. Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Но у меня даже с американками все время были течи когда отключали горячую воду,это вечный геморрой просто,и прокладки менял и подтягивал,причем 4 места текущих получается при использовании американки.
А с накидной гайкой -даже если будет течь-то 2 места.
Так что -если посоветуете так не делать или наоборот делать-буду признателен.
25.12.2017 в 19:26:18
#6197692
London, потому что в Вашем случае использованы убогие американки, конструкция такая - течёт при смене температуры. Пристыкованная напрямую к ПС - лучше работать не будет, риск плохого уплотнения по торцу ПС - высок.
Должно быть «муфта комбинированная ППР с внутренней резьбой - американка латунная - полотенчик».
29.12.2017 в 18:41:27
#6200948
London, у меня вот так.
Насколько помню там из стены торчит муфта комбинированная ППР с наружной резьбой 1", затем
29.12.2017 в 18:50:59
#6200957
London написал: Типа полотенчик может порезать резинку и будет течь.
Ищите полотенчик с вальцованным бортиком под прокладки, а не с просто острым краем резьбы. Сейчас большинство с вальцовкой идет. Раньше было наоборот.
Если ПС всеже с острым краем - проблема легко решается накручиванием на концы ПС удлиннителя резьбы длиной 20 мм с уплотнением резьбы льном с пастой, либо анаэробным герметиком. Выбирать удлиннитель с возможно большим плоским краем под прокладку.
London написал: все время были течи когда отключали горячую воду,
используйте силиконовые прокладки, они не дубеют в отличии от резины, которая дубеет на горячей воде за год-два.
Чтобы накидные гайки не самоотворачивались - бывает и такое - пара капель анаэроба слабой фиксации на резьбу.
09.01.2018 в 16:56:45
#6209139
Доброго дня, многоуважаемые мастера. Месяц назад задавал кучу вопросов и получил на них верные и вдумчивые ответы, ещё раз - Огромное спасибо! Монтаж и пробный запуск состоялся, ПС "завёлся" по схеме как на картинке:
Но получилось нечто. Старт ПС происходил начиная с Крана №1, т.к. со слов ТСЖ-шного инженера подача идёт снизу по правой трубе. Спуск воздуха на штатном Маевском, спуск воздуха на доп.Маевском, потом - открытие крана №2. По факту - кран №2 ощутимо горячее, чем кран №1. Верхний левый угол ПС - самый горячий. ПС весь горячий, но нижний правый угол - менее всего остального ПС. Такое ощущение, что подача ГВ в ПС начинается именно с крана №2, а не с крана №1, как предполагалось... Либо мистика, либо подача воды в системе идёт по Левой трубе, а не по правой, как утверждает местный инженер.
09.01.2018 в 17:03:50
#6209147
Alex Black1975, это не мистика а физика, горячая вврху - холодная внизу, не важно "в какой трубе" "подача" Вообще то надо было снизу подключать, а не городить ерунду сбоку, еще и с маевским, а еще говорите "форум читали"
09.01.2018 в 17:42:09
#6209185
Alex Black1975, нет никакой разницы, какие краны и в какой последовательности открывать. Ну то есть прямо вообще никакой, описание строгой последовательности выглядит комично :) Разве что воздух спускать надо в самом конце - но это и так понятно.
Циркуляция в ПС при нарисованной схеме идёт за счёт гравитации: более плотная и тяжёлая вода вытесняется в стояк снизу, на её место приходит более лёгкая горячая сверху. Поэтому верхний кран горячее нижнего, всё верно. Направление подачи в стояке не имеет значения.
Про холодный угол - вот это уже странно. Вы можете выложить фото своего реального полотенчика?
09.01.2018 в 17:49:50
#6209193
Кран №1 - 40 см от пола Кран №2 - 110 см от пола ПС - 40/80 Нептун Для полностью нижнего подключения получилось бы 110 см + фитинги + сам ПС = верх ПС на высоте почти 2 метра от пола. Мне показалось, что это высоковато... Ну, а Маевских много не бывает - самый верхний этаж и пляски с батареями отопления научили :)
09.01.2018 в 18:25:38
#6209232
Alex Black1975, пс на старом месте, уж как нибудь затекло бы, не сомневайтесь, через тот же отвод, сверху
11.01.2018 в 16:12:09
#6211394
Всем доброго дня! По сути выяснилось, что проблемы-то и нет :) - после подключения и запуска весь ПС постоянно горячий. Просто самый дальний угол чуть менее горяч, чем остальные. Изначально Кран №2 был, но горячее примерно через 6-7 часов - ощутимо горячее стал Кран №1. В течении прошедших полутора суток температура менялась: то Кран №1 горячее, то Кран №2. Сегодня утром это был Кран №2. НО! Воздуха в системе нет, ПС вообще не остывает, не "останавливается". Ещё раз огромное спасибо всем откликнувшимся за помощь в коррекции проекта на первоначальном этапе! По моему разумению этому ПС в данном конкретном случае всё равно - Откуда в него поступает горячая вода.
11.01.2018 в 21:44:24
#6211707
Подскажите, как лучше подключить полотенцесушитель в частном доме. Насос от бойлера, трубы ППР32. Прибор маленький, 320х400
1) Вариант А
2) Вариант Б
11.01.2018 в 22:06:28
#6211749
xronosiam, в каком направлении насос гонит воду по нарисованным трубам?
12.01.2018 в 08:44:46
#6212051
Mazayac написал: xronosiam, в каком направлении насос гонит воду по нарисованным трубам?
Mazayac, слева-направо, но можно и развернуть, еще ничего не смонтировано
12.01.2018 в 12:37:33
#6212222
xronosiam, если слева направо - вариант А будет работать без проблем.
12.01.2018 в 14:42:10
#6212368
Mazayac спасибо
12.01.2018 в 23:32:34
#6213017
Добрый вечер! Подключили ПС 500 Х 800 к отводам с запорной арматурой 1 1/4 на стояке, которые от застройщика. Расстояние между центрами кранов 49 см. + зауженный на размер осевой байпас на стояке. Труба от кранов к ПС 25 полиэтилен. Подача воды в стояке снизу вверх. В верхней точке ПС 2 м от пола. Подключение к нижним отводам ПС решение мастера, делающего ремонт. Он был уверен,что подача по стояку сверху, а оказалось (позже узнали) снизу вверх. После открытия кранов и стравливания воздуха ПС был горячим, но быстро остыл. И уже 2 после этого еле еле теплый. Давление в подвале(смотрели с инженером) 6 атм. Стояк ГВС горячий круглосуточно. Подскажите пожалуйста стоит ли попробовать переключить "красную" трубу снизу на верх (пунктиром на фото)слева или справа, а "синюю" трубу оставить как есть? Может ли "заработать" ПС? Понимаю (теорию про гравитацию читал), что в идеале трубы должны быть горизонтальны и(или) с уклоном низ ПС вниз - верх ПС вверх, но может кто использовал успешно эту схему? Не предлагайте пожалуйста поставить насос или переварить отводы. Спасибо.
13.01.2018 в 00:31:16
#6213066
max71 написал: Не предлагайте пожалуйста поставить насос или переварить отводы. Спасибо.
Тогда живите с еле теплым ПС.
13.01.2018 в 02:26:01
#6213108
max71, застройщику делают проект горе-проектировщики методом тупого копирования, в оригинале которого десятки лет назад был предусмотрен П или М-образный ПС, потому что других не было.
Переделывать стояк или ставить «гусли», без вариантов.
Теорию плохо читали, недостаточно лишь сместить отводы за пределы ПС при нижней подаче.
13.01.2018 в 09:41:30
#6213189
Теорию плохо читали, недостаточно лишь сместить отводы за пределы ПС при нижней подаче. Не томите. Объясните, а что еще должно быть для рабочего ПС при нижней подаче? Т.е. не спасет даже ПС лесенка 50х50 с боковым подключением, где 47,5 см по центрам отводов ПС при 49 см расстояния отводов на стояке? Если трубы к ПС пойдут горизонтально?
13.01.2018 в 09:46:27
#6213195
max71, вот так, см. примечания на картинке:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу