Вчера внимательно осмотрел место.. особо не развернуться, для перепайки. Скорее всего это тот максимум, который удастся исполнить. Подскажите, есть шанс на успех ?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.03.2018 в 08:03:02

#6283691

sdferv написал: есть шанс на успех ?

Если верхний отвод в итоге по уровню окажется заметно ниже середины ПС - шанс на успех раз в 1000 выше, чем при нынешней конфигурации.

0
Аватар пользователя
sdferv

Местный

Регистрация: 15.03.2018

Новосибирск

Сообщений: 8

16.03.2018 в 08:42:06

#6283713

В любом случае хуже быть не должно. По результату сообщу, спасибо за советы!

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

16.03.2018 в 13:46:54

#6283967

Mazayac написал: sivuch, рис.12 и 13 (второй, кстати, ничем не лучше первого) во-первых, требуют минимизации любых заужений, вплоть до исключения штатных эксцентриков ПС и замены их на ниппели 3/4". Во-вторых, с ними разница температур между верхом и низом ПС составляет от 3 до 5 и более градусов (зависит от температуры ГВС). Если ГВС в норме (60 градусов), то на ощупь будет "равномерно горячо" - организм не ощущает разницу температур в этом диапазоне, а вот если температура низкая (50 градусов, например) - уже будет заметна разница. Для кого-то это фактор беспокойства, ведь "полотенчик не полностью прогревается!".

Схема рис. 17 со смещённым незауженным байпасом разумеется рабочая. И разница температур по площади ПС по сравнению с рис.12/13 сократится до 1, максимум 2 градусов. Опять же слегка поможет исключение эксцентриков (с точным монтажом водорозеток). Трубы - в теплоизоляцию. Диаметр - максимально большой, не менее 25мм армированного ППР.

Забудьте про Элегию и Иллюзию! Ну или учитывайте простой факт: они работают при одной единственной схеме подключения, когда подача - в правый нижний угол, обратка - в левый нижний угол.

bc---- написал: sivuch, при смещенном байпассе заужение и не требуется.

Как то так получается схематически: Имеет право на реализацию? По поводу самой конструкции полотенчика вопрос еще открытый, какая то модификация лесенки, возможно Галант

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

16.03.2018 в 13:53:49

#6283971

Принимая во внимание все рекомендации получается вот такая схема (во вложении) Имеет право на реализацию? По поводу самой конструкции полотенчика вопрос еще открытый, какая то модификация лесенки, возможно в сравнение добавится Галант...

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

23.03.2018 в 23:38:18

#6291612

Все куда то ушли...

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.03.2018 в 23:41:04

#6291620

sivuch, работать будет, яму на верхней трубе непонятно для чего сделали.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

24.03.2018 в 10:26:48

#6291887

sivuch, не понятно что значит 9,6Pa? слишком много и какое это имеет значение? зачем труба 32? и 20 нормально будет. Особенно, если углы на стояке выполнены крутоизогнутыми штампованными отводами, а не трубогибом, они дают сопротивлению потоку не меньше, чем заужение, я бы их запретил, как жестокие методы, особенно для стояков 25. А также для стыка одинакового диаметра всегда характерна плохая внутренняя поверхность, зарастать грязью будет, возможен шум от воды Mazayac,это то как раз понятно для чего: там ванна, опуск сделан для того, чтобы не штробить стену

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

24.03.2018 в 14:18:02

#6292064

Mazayac, камрад master.msk правильно подметил - там емкость ванной будет. Если яма опасна для потока, буду думать как горизонталь в стене пустить. Или трубопровод надо делать под углом вверх? master.msk, 9,6 Pa - паспортное давление воды в стояке ГВС, в "обратке" 7,8 Pa. Труба 32 для того, что бы сохранить размер условного прохода. Или не критично? Углы на стояке (1") выполнены отводами Фото здесь

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

24.03.2018 в 16:09:47

#6292135

sivuch, большой условный проход не поможет, 1) все равно байпас нужен 2) с ямами будет работать только за счет смещения байпаса Объем воды в трубе ни чем не поможет, если труба не проложена как нужно, т.е без ям, только хуже

0
Аватар пользователя
dash2017

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Москва

Сообщений: 33

26.03.2018 в 10:34:49

#6293492

Вопрос, правильно ли утеплить верхний подвод воды для ПС, а нижний не утеплять, для улучшения гравитационного насоса. Подача воды нижняя, есть зауженный байпас. Но вода поступает в ПС сверху, по словам инженера.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.03.2018 в 11:24:01

#6293538

dash2017, для начала: закрыть краны на отводах, подождать остывания ПС, открыть краны, обхватить уходящие от них трубы руками - по начинающемуся прогреву понять направление циркуляции в ПС.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

26.03.2018 в 11:27:51

#6293548

Подача воды нижняя, есть зауженный байпас. Но вода поступает в ПС сверху, по словам инженера.

т.е другими словами заужение работает против насоса? нет, такие детские хитрости с утеплителем не помогут

обхватить уходящие от них трубы руками - по начинающемуся прогреву понять направление циркуляции в ПС.

Инженер наверняка так и сделал, зря что ли он инженером работает

0
Аватар пользователя
dash2017

Местный

Регистрация: 04.09.2017

Москва

Сообщений: 33

26.03.2018 в 12:28:25

#6293613

Инженер грамотный, будем считать его информацию верной. Заужение байпаса при нижней подаче воды работает против ПС. Значит утепление не поможет совсем? Или сделать, если хуже не будет.

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

26.03.2018 в 16:32:22

#6293942

Mazayac, master.msk, т.е. схема рабочая, только надо максимально избавится от "ямы" в верхнем трубопроводе?

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

26.03.2018 в 16:46:49

#6293969

sivuch, ваша проблема: вы смотрите все по отдельности. Как вы собираетесь "избавиться от ям"? если вы опустите байпас ниже ванны, краны будут совсем недоступны, я не знаю, можно ли считать такую схему рабочей, поэтому нет ответа. Оставьте все как есть, трубу 20 возьмите, не надо 32. Но: если при переделке стояка выяснится, что байпас будет другой, значит схема перестанет быть рабочей

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

26.03.2018 в 17:07:04

#6293986

master.msk, от ямы можно избавится, проложив верхний трубопровод выше уровня ванной. Верхний отвод от стояка выше уровня предполагаемой ванны. Нижний где то под ванной. Краны и так будут за инсталяцией расположены... А байпас будет диаметром стояка (1") - это несгибаемая позиция управляющей компании.

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

26.03.2018 в 17:35:34

#6294014

sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

26.03.2018 в 21:23:22

#6294235

master.msk написал: sivuch, вы себе представляете что значит за инсталяцией? не делайте этого, инсталляция высотой 1200

master.msk, открою страшный торговый секрет - есть инсталяции высотой 800 мм :)

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16368

26.03.2018 в 23:17:04

#6294375

sivuch, да, я знаю, 800 тоже немало, так нельзя делать, отводы и краны будут недоступны и крышка унитаза будет на кнопке откидываться, не удобно смывать, с микролифтом надо обязательно и все равно не удобно и рычаг низкой рамы меньше, надо крепить больше Вы уверены, что оно вам надо?

0
Аватар пользователя
sivuch

Местный

Регистрация: 21.12.2016

Москва

Сообщений: 143

29.03.2018 в 01:14:03

#6296382

А оно мне надо! :yu:

0

Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти.

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2018 в 01:18:33

#6296384

sivuch, при верхней подаче "яма" не особо помешает. Но в целях удовлетворения своего перфекционизма :) я бы опустил верхний отвод ещё ниже и яму убрал.

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

29.03.2018 в 11:20:39

#6296555

Подскажите - подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет? Т.е. можно тупо воткнуть в него фитинг и припаять к стояку или все же лучше поставить два отсечных шаровых крана на входе и на выходе? P.S. стояк полипропилен, байпас отсутствует с момента постройки дома Спасибо

0
Аватар пользователя
masterthemac

Местный

Регистрация: 14.01.2018

Москва

Сообщений: 60

29.03.2018 в 11:27:26

#6296562

Добрый день.

Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке? ПС показан коричневым прямоугольником. Как подключать пока не ясно, но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.

Но можно и ниже, главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.

Высота в ванной от пола до потолка примерно 2.5 метра. Для ясности прикреплю еще и картинку с другого угла.

Забыл сразу написать, дописываю. Манометр на трубе горячей воды показывает давление 6 бар. Этаж последний, дом П44Т. Как идет вода по трубам, в смысле сверху вниз или наоборот - не знаю. Подскажите, кстати, как это узнать?

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.03.2018 в 11:28:05

#6296565

qwerty123123 написал: подключение полотенцесушителя должно быть разъемным или нет?

да ,только разъемным

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

29.03.2018 в 11:33:24

#6296570

masterthemac написал: Не слишком ли длинная трасса будет для ПС, если расположить его как на картинке?

в допуске

masterthemac написал: но провести трубы от стояка планировал в штробах примерно на высоте верхней границы ПС. То есть это где-то между 1.8-2 метра от пола.

нужно делать нижнее подключение ..когда оба отвода от стояка ниже ПС

masterthemac написал: главное чтобы можно было на более-менее нормальной высоте расположить в коробе коллекторный узел, чтобы он не был слишком низки или слишком высоко.

При такой конфигурации делается один большой люк для узла водоподготовки и съемная плитка -две в зоне кранов на пс

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7198

29.03.2018 в 12:01:21

#6296600

qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2018 в 12:07:05

#6296612

qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!

0
Аватар пользователя
qwerty123123

Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

29.03.2018 в 12:51:07

#6296678

dmitrovski написал: qwerty123123, у вас в стояке вварено два тройника на пс?

dmitrovski, нет, стояк проходит за стенкой, в него впаян угол 90, труба сквозь стенку, полотенцесушитель, труба сквозь стенку обратно, угол 90 и стояк пошел дальше.

Mazayac написал: qwerty123123, Никаких кранов без байпаса!

Mazayac,это на случай моей забывчивости, чтобы я не перекрыл стояк верхним этажам? Или какие-то другие ограничения есть? Просто без кранов что случись придется вырезать все это вместе с углами за стенкой, а так можно перекрыть оба крана, быстро времянку на резьбах кинуть и не спеша искать новый полотенчик

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

29.03.2018 в 14:53:34

#6296794

qwerty123123, запрещена установка запорно-регулировочной арматуры на стояке. И точка. Забыли-не забыли - не должно быть никакой возможности у пользователя в квартире перекрыть стояк.

Хотите краны - будьте любезны организовать байпас до них.

0