29.03.2018 в 14:53:34
qwerty123123, запрещена установка запорно-регулировочной арматуры на стояке. И точка. Забыли-не забыли - не должно быть никакой возможности у пользователя в квартире перекрыть стояк.
Хотите краны - будьте любезны организовать байпас до них.
29.03.2018 в 15:15:25
Добрый день! Подскажите пожалуйста такая схема подключения полотенцесушителя будет работать?
29.03.2018 в 16:45:14
dimabirulin, нет, не будет. Без вариантов.
29.03.2018 в 16:58:10
Mazayac, Пипец.., подскажите правильный вариант пожалуйста.
29.03.2018 в 17:20:35
Краны под полотенчик уже вварены, один под потолком, второй примерно на метр от пола, полотенцесушитель тоже куплен, с боковым подключением
29.03.2018 в 17:38:33
dimabirulin, на сайте Сунержи читаете статью «Как правильно прдключить полотенцесушитель» - там все рабочие схемы есть. И пояснения, почему Ваша не заработает.
29.03.2018 в 18:14:21
Mazayac С перемычкой тоже работать не будет?
29.03.2018 в 18:14:50
dimabirulin написал: Краны под полотенчик уже вварены
Тогда ведите трубы от кранов к ПС кратчайшим путём - по прямой : без горбов и ям... Да, придётся штробить стены...
29.03.2018 в 18:19:32
sergei3k, штробить это не проблема, стена гипсовая, просто ровно все равно не получится там угол и Вент шахта, получиться ступенька все равно только по горизонтали. Блин сантехники когда краны паяли уверяли, что все будет работать!
29.03.2018 в 18:25:27
dimabirulin написал: получиться ступенька все равно
Будет работать с одной ступенькой... Только нарисуйте эту ступеньку для ясности...
29.03.2018 в 20:03:43
На третьем фото видно куда планирую поставить полотенцесушитель.в любом случае при штроблении придется огибать короб вентиляции и получится зигзаг только горизонтальный в этой нише.