Сергей_k написал: Добрый день! Подскажите, что сделать, что бы п.сушитель заработал. По схеме, которую нарисовал, после подачи воды п.сушитель горячий минут 30 и потом начинает остывать. Пробовал спускать воздух - не помогает. Говорят проблема из разницы в диаметре трубы и п.сушителя. Нужно менять п.сушитель.

Сергей_k, Всегда всем своим заказчикам, которые хотят понять как работает полотенцесушитель, говорю следующее: При прокладке трасс мы должны руководствоваться следующим - горячая вода со стояка (верхний отвод) хорошо распространяется в горизонте и поднимается вверх, а холодная вода (нижний отвод) хорошо распространяется в горизонте и опускается вниз.

Т.е. в идеале, если путь воды по верхней трубе от стояка до ПС идёт горизонтально и/или вверх, а по нижней трубе от ПС до стояка горизонтально и/или вниз. Тогда работать будет хорошо.

Опуском трубы вниз от верхнего отвода Вы создаёте дополнительное сопротивление горячей воде. Ей легче подняться вверх, а Вы её пытаетесь утянуть вниз. Тут надо отводы располагать снизу (чтобы ПС подключить снизу). Верхний на нижнем уровне ПС, нижний ниже на 15-20 см. Труба, минимум, честные Ду20. Т.е. 22 нержа под пресс или 32 пластик.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.07.2018 в 03:06:34

Сергей_k написал: Вся магистраль немного вверх на 2%? А если нижняя подача, то что делать то?

Сергей_k, по указанному мной в посте - уклон не делается!!! Это создаст дополнительное сопротивление.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.07.2018 в 03:10:05

Mazayac написал: jack13only, кольцевой оставить. Но он не поможет сделать прямым участок стояка, трубу и муфту приходится разводить сантиметров на 10. Два сварочника, два рукастых мастера и слаженные действия - как вариант.

Mazayac, Делал 40 диаметр в двоём двумя сварочниками. Проблем нет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.07.2018 в 08:32:55

san-therm, горячая вода не поднимается вверх. Антигравитация не свойственна нашему миру. А то ваш опус почитать - так можно без насосов ГВС в небоскрёбы подавать, знай только стояки теплоизолируй :)

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

09.07.2018 в 21:32:17

Mazayac, А куда горячая вода девается? На месте стоит? :eek: не надо делать такие заявления... давно существуют гравитационные системы без насосов. Ау, тут кто с мозгами вообще остался?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.07.2018 в 22:27:51

san-therm, ещё раз: в нашей вселенной антигравитации пока не наблюдается. Нагретая вода не воспаряет по трубе вверх. Есть конвекция, есть разница плотностей нагреваемой и охлаждающейся жидкости в системах с ЕЦ.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

09.07.2018 в 22:43:21

Реально не моя тема, но спрошу - почему ПС вход и выход только на основной ГВС, а если, например, выход ПС будет на обратке?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

09.07.2018 в 22:46:52

jekasus, так иногда бывает, когда по проекту стояки подачи и обратки находятся в одном санузле. Но это разумеется мина замедленного действия от проектировщиков - при отсутствии или выкидывании владельцем дросселирующей арматуры получаем «короткое замыкание» через полотенчик. Очень уязвимая схема, к счастью, очень редко встречается.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11042

09.07.2018 в 23:33:23

Mazayac написал: при отсутствии или выкидывании владельцем дросселирующей арматуры получаем «короткое замыкание»

Реально это зона УК и подобных, кто представляет услуги. Ну и пломбы там и т.к... Вижу постепенный уход от подобных действий - стояки водо и отопления на лесничной площадке.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

10.07.2018 в 00:00:54

Mazayac написал: san-therm, ещё раз: в нашей вселенной антигравитации пока не наблюдается. Нагретая вода не воспаряет по трубе вверх. Есть конвекция, есть разница плотностей нагреваемой и охлаждающейся жидкости в системах с ЕЦ.

Mazayac, выдёргиваешь мои слова из общего контекста и потом, говоришь именно то, о чём и я. Хотя, до этого ты в посте ересь написал. :applause: :applause: :applause: Зачем знать про плотности и прочее рядовым пользователям??? Им нужно знать как прокладывать трубы. Именно это и даю в посте, упрощённо, для лёгкого восприятия. Именно так и двигается вода с различной плотностью, как указано в моём посте - горячая вверх, холодная вниз внутри. ПС образует систему с естественной циркуляцией работающей за счёт силы тяжести и разной плотности воды (при разной температуре).

0
Аватар пользователя
Сергей_k

Местный

Регистрация: 08.07.2018

Москва

Сообщений: 10

10.07.2018 в 00:14:23

Mazayac, фото сделал, оказывается я еще и в схеме немного ошибся - нижний отвод стоит на 20 см. выше нижнего подключения трубы к ПС. Со слов инженера: "горячая вода в стояке подается снизу".

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.07.2018 в 11:35:19

Сергей_k, я для кого писал: «При наличии теплоизоляции стояка - раскройте на время съёмки». Как мне понять вид байпаса вслепую?

Но вообще Вам, как и десяткам других, 100% поможет перенос отводов ниже ПС.

0
Аватар пользователя
Сергей_k

Местный

Регистрация: 08.07.2018

Москва

Сообщений: 10

10.07.2018 в 22:06:38

Mazayac, Про съемку без теплоизоляции забыл... Завтра сфотаю без изоляции

0
Аватар пользователя
Сергей_k

Местный

Регистрация: 08.07.2018

Москва

Сообщений: 10

11.07.2018 в 17:56:12

Mazayac, байпас уже отводов, видимо на 3/4

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.07.2018 в 18:12:52

Сергей_k, прекрасно. Естественная циркуляция в стояке конфликтует с принудительной в полотенчике. Отвод/отводы вниз есть возможность переварить?

Хорошая иллюстрация того, что при наличии в определённом направлении принудительной составляющей циркуляции недостаточно расположения центра охлаждения выше середины между отводами.

0