16.08.2018 в 22:30:58
Mazayac написал: morgot37, что поделать, если вы (многие) сюда приходите почему-то уже после первого переваривания...
Mazayac, понадеялся на "специалистов", но видно это миф, их не существует, все нужно делать самому.
16.08.2018 в 22:34:41
Mazayac, И все таки если нижний отвод опущу вниз, схема будет работать?
16.08.2018 в 23:27:47
morgot37, ух... Скорее всего заработает (центр охлаждения формально будет выше центра нагрева), но я бы разумеется оба отвода перенёс. Потому что до сих пор тут изредка идут споры, что считать точкой нагрева в стояке ГВС с двумя отводами :)
Повторюсь: при таких подключениях вся подводка к ПС обязана быть без заужений, вместо эксцентриков крайне желательны прямые бочонки 3/4”, сечение труб - ДУ20 в идеале. А то закатаете металлопластик - и опа!
Если опускать отводы, можно было бы заодно сместить байпас, примерно так:
При плохом качестве теплоносителя опускание труб в стяжку (или любые другие трассы с U - провалами) чревато со временем накоплением шлама в этих трубах, что не полезно для работы ПС.
17.08.2018 в 06:16:52
Mazayac, спасибо большое!
17.08.2018 в 11:14:22
Добрый день. Жэковский слесарь переварил трубу гвс. Поставил краны для полотенцесушителя на 3/4. Расстояние между кранами 50 см Дом панельный. 8/12. Можно ли вешать полотенцесушитель 60см классический? Или только 50 классический? Как вести трубы к нему(ровно горизонтально, как они выходят из стояка или под углоном?)? Между туалетом и ванной будет перегородка из газоблоки. Полотенцесушитель думаем вешать либо на левую стену, либо сразу справа от двери. Как лучше поступить?
Рисунок - проложить горизонтально на стену напротив. или на эту стену и полотенцесушитель надо чуть выше повесить?
Рисунок- около двери вешать, но 60 см. Как тогда расстояние между трубами делать?
Извините, рисунки развернулись
17.08.2018 в 16:42:13
{{post:6401395,только 50 классический 60 -й будет завоздушиваться при плановых отключениях стояка: будете крутить накидную гайку ПС... Вести трубы горизонтально... Сразу влево к дверям... В стене из газоблоков… Через ванну и поворотов больше и стена монолит...
17.08.2018 в 22:08:52
sergei3k, спасибо! А уклон точно не нужно делать? Я так понял иногда рекомендуется сместить полотенцесушитель на пару сантиметров ниже горизонтального уровня выходов. И трубы соответственно вести под уклоном чуть вниз.
17.08.2018 в 22:52:10
Павел ЕФ, не надо так делать. Рекомендуется при боковом подключении не проваливать ПС вниз, а размещать его между отводов, чтобы воздух проще выходил в стояк. В Вашей же ситуации никакой уклон невозможен, и придётся соблюдать строгую горизонталь.
Ну и в сотый раз: «при несмещённом и незауженном байпасе вся подводка к ПС обязана быть без заужений, вместо эксцентриков крайне желательны прямые бочонки 3/4”, сечение труб - ДУ20 в идеале».
18.08.2018 в 10:04:23
Mazayac, большое спасибо!!!
23.08.2018 в 15:49:12
Уважаемые форумчане, мастера! Доказать своему мастеру, что есть тонкости монтажа полотенчика-невозможно! Сказал-будет работать, а мне не заморачиваться. Прошу вас оценить систему развода водопровода в Сталинке, газовая колонка, потолки 3,10м, слив унитаза строго "в пол", полотенцесушитель от стояка отопления (рабочий только в зимний период). Проверить смогу только осенью, сейчас вода слита. На данный момент разводка на "поверхности", стены не ровные, при оштукатуривании будут выставлены маяки и видно насколько углублять (такой план у мастера). Разводка выполнена системой KAN-therm push-Труба PE-Xc (VPE-c), D = 18x2,0мм, c Антидиффузионной защитой.
Я не знаю как правильно и красиво можно было сделать такую разводку, но есть сомнения что этот накрученный "фэншуй"немного не "такой!)). Итак: стояк холодной воды проходит на кухне (схема). Узел "управления" всеми точками - в санузле.Колонка газовая в ванной (там и дымоход).Ранее полотенчик был змеевидной формы и врезан в трубу отопления, горяченный всю зиму (хотя батареи слегка теплые). Сейчас хочется"лесенку" (схема). Есть необходимость поднять "лесенку" вверх по стояку, обошлись без сварки. Вопросы: 1. Оцените пожалуйста, будет ли это работать и, если нет, как можно исправить? Направление подачи воды выяснить не удалось; 2. Обязательно ли все части труб укладывать в гофру? или можно только те трубы, которые в штукатурке? Труба 20мм по наружному d, какой толщины брать изоляцию по внешнему и внутреннему диаметру? Мастер не считает нужным заморачиваться, теплопотери ерундовые, расстояние от колонки к источникам близкое. Аргументировать мне как неспециалисту очень сложно. 3. Посоветуйте на фронтальную стену, где будет "тропик" и на пол защиту от влажности (о затоплении не говорю): периметр обложить гидрофобной лентой или обмазочной изоляцией... На какой основе, если можно , какие марки предпочитаете вы?. 4. Можно ли в разведенную систему в санузле встроить "защиту от протечек", с датчиками.Будет зашита ванная плиткой, за унитазом -бочок скрытого монтажа, зашивка под потолок с лючками. Хочется максимально обезопасить.
Благодарю за советы.
23.08.2018 в 16:57:15
Анжела04087, такого лютого монтажа на этом форуме давненько не пробегало...
ПС скорее всего будет работать, но только если выбранная модель полотенчика позволит стравить воздух в своём правом верхнем углу, что крайне маловероятно - нужен специальный уголок для подключения со встроенным краеом маевского.
23.08.2018 в 19:23:55
Mazayac, благодарю за ответ. Да, я и предполагал что монтаж странный. Дорогой материал конечно испорчен. Но система вроде рабочая, не течет. В полотенчике есть кран Маевского в комплекте, расположение уточню. Или пока не поздно переделать? Можете посоветовать, что лучше сделать от стояка? Если можно, по вопросам немного комментария... Спасибо.
23.08.2018 в 21:02:50
sergei3k написал:
s___ написал: будет при таком подключении гравитационный насос работать?
Так... У всех , кому я так подключаю, - работает...
sergei3k, Здравствуйте! 2ой этаж многоквартирного дома (новостройка), слабо греет п/с, длинна труб к п/с 1.5м и 2м подключён по схеме:
Имеет ли значение высоты п/с, или виноват байпас?
23.08.2018 в 21:16:50
Анжела04087, в этом полотенчике кран маевского будет не в том месте. Спец-уголки есть только у дорогой Сунержи.
Без переваривания отводов вряд ли можно что-то улучшить, разве что попробовать подключить «низ-низ».
23.08.2018 в 21:17:59
condor60, ожидаемо, при такой-то высоте отводов. Оба они должны быть ниже ПС. Ну или ПС выращивать до потолка (чтобы бОльшая его часть была над уровнем отводов).