16.08.2018 в 21:07:16
morgot37, шансы равны нулю. Абсолютному нулю.
16.08.2018 в 21:34:51
Mazayac написал: morgot37, шансы равны нулю. Абсолютному нулю.
Mazayac, переваривать нижний отвод или есть более "мягкий" способ исправить ситуацию?
16.08.2018 в 22:03:33
morgot37, что на стояке между отводами под ПС?
Все варианты без переноса по высоте отводов/отвода или полотенчика - мертворождённые: получаете «яму» из ПС и подводящих труб, в которой мёртво стоит охладившаяся вода. Нет никаких причин для возникновения циркуляции в этой системе.
Диагональ ничем не лучше бокового подключения, кстати.
16.08.2018 в 22:06:21
Mazayac, между отводами байпас без заужений и смещений. Полотенчико еще не установлено, но куда его можно перенести?
16.08.2018 в 22:08:08
morgot37, рабочая схема с обязательными условиями по высотам отводов и ПС - выше.
Также будет работать «низ-низ» при такой компоновке (все схемы с прямым незауженным байпасом вдобавок очень критичны к сечению труб и фитингов!):
Куда перенести - мне отсюда не видно :) Планировку бы хоть выложили. Но ПС не будет работать даже вплотную к стояку сейчас.
16.08.2018 в 22:13:58
Mazayac, Это супер грустная новость, спасибо... Опять все по новой переварить и тд тп...
16.08.2018 в 22:19:24
morgot37, что поделать, если вы (многие) сюда приходите почему-то уже после первого переваривания...
16.08.2018 в 22:30:58
Mazayac написал: morgot37, что поделать, если вы (многие) сюда приходите почему-то уже после первого переваривания...
Mazayac, понадеялся на "специалистов", но видно это миф, их не существует, все нужно делать самому.
16.08.2018 в 22:34:41
Mazayac, И все таки если нижний отвод опущу вниз, схема будет работать?
16.08.2018 в 23:27:47
morgot37, ух... Скорее всего заработает (центр охлаждения формально будет выше центра нагрева), но я бы разумеется оба отвода перенёс. Потому что до сих пор тут изредка идут споры, что считать точкой нагрева в стояке ГВС с двумя отводами :)
Повторюсь: при таких подключениях вся подводка к ПС обязана быть без заужений, вместо эксцентриков крайне желательны прямые бочонки 3/4”, сечение труб - ДУ20 в идеале. А то закатаете металлопластик - и опа!
Если опускать отводы, можно было бы заодно сместить байпас, примерно так:
При плохом качестве теплоносителя опускание труб в стяжку (или любые другие трассы с U - провалами) чревато со временем накоплением шлама в этих трубах, что не полезно для работы ПС.
17.08.2018 в 06:16:52
Mazayac, спасибо большое!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу