10.09.2018 в 19:35:52

paradox69, ничем не спасёт. Разводку в пределах дома надо переделывать. Где циркуляционное кольцо? Почему не подключена обратка? Где смесительный узел?

Как Вас вообще занесло в создание системы ГВС? Погуглите хоть картинок «схема гвс в многоквартирном доме», чтобы понять сложность задачи.

0
paradox69
paradox69
Новичок

Регистрация: 15.10.2013

Красноярск

Сообщений: 25

10.09.2018 в 20:10:22

..ну так я и спрашивал в первом посте про теплообменник,хотелось упростить все в своем доме по примеру подключения фото по линии 1 (исключив полотенчики из линии 2 сделав тупик на втором этаже).естественно заглушив совсем обратку кроме для ПС. или вообще поставить эл.ПС

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

10.09.2018 в 23:12:05

paradox69, зачем тупик на втором этаже? Чтобы сливать холодную воду вместо горячей каждый раз? Элеватор или теплообменник с насосом нужны на вводе - но точно не те примитивы вида «замкнутая труба от подачи до обратки», что нарисованы.

Подключение ПС здесь самая элементарная часть сложной задачи.

0
otdelit70
otdelit70
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Москва

Сообщений: 3

18.09.2018 в 20:39:09

  1. Направление движения воды - верхнее
  2. От верхнего отвода стояка до полотенчика идет труба рехау 20, немного огибая вертикальную трубу, но в целом участок 1-2 - горизонтальный, далее спуск к ПС и нижнее подключение
  3. Участок 3-4 по большей части горизонтальный, но нижний отвод стояка располагается чуть выше этого участка.
  4. Между верхним и нижним отводами - водозабор

Состояние ПС по-умолчанию еле теплый, при этом в нижнем подключении (куда вода приходит) очень жарко. На выходе еле теплый. Во время интенсивного водозабора мной (водозабор тут фактически используется как байспас?) и соседями ПС теплеет до температуры близкой к температуре в нижнем подключении. Но затем опять остывает. Пробки сливал через Маевского.

Как вылечить пациента? спасибо

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

18.09.2018 в 21:23:45

otdelit70 написал: Как вылечить пациента?

Поднять ПС выше "нижнего" отвода от стояка. Ещё лучше - выше "верхнего"

0
otdelit70
otdelit70
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Москва

Сообщений: 3

18.09.2018 в 21:35:35

sergei3k написал:

otdelit70 написал: Как вылечить пациента?

Поднять ПС выше "нижнего" отвода от стояка. Ещё лучше - выше "верхнего"

sergei3k, К сожалению, пс уже висит, ремонт завершен. Есть ли альтернативы?

0
sergei3k
sergei3k
Местный

Регистрация: 04.07.2014

Раменское

Сообщений: 390

18.09.2018 в 22:02:18

otdelit70 написал: Есть ли альтернативы

Переварить ниже нижний отвод от стояка или поставить насос.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.09.2018 в 00:09:15

otdelit70, как выглядит стояк между отводами на ПС? Какие точные высоты отводов от пола, ПС от пола и высота ПС? Какими трубами выполнено подключение?

0
otdelit70
otdelit70
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Москва

Сообщений: 3

19.09.2018 в 13:12:14

Mazayac, На схеме немного неправильно нарисовал: труба с верхнего отвода идёт перед вертикальной трубой, а с нижнего - огибает её сзади. Вот для наглядности:

Mazayac написал: как выглядит стояк между отводами на ПС?

Часть стояка между отводами без заужений (имеет тот же диаметр, что и сам стояк)

Mazayac написал: Какие точные высоты отводов от пола, ПС от пола и высота ПС?

От пола до нижнего отвода примерно 120 см. От нижнего отвода до верхнего примерно 48 см. ПС от пола 120 см, его высота 61 см, стоит над стиралкой. Такое ощущение, что труба идущая от ПС к нижнему отводу (участок 3-4) приходит в него с небольшим неправильным уклоном (т.е. нижний отвод стояка немного выше, чем приходящая в него труба ПС).

Mazayac написал: Какими трубами выполнено подключение?

Вентили дюймовые, далее рехау 20

ПС. Что характерно, даже в те времена, когда ПС достаточно теплый (на пике), одна из его секций (вторая сверху) ощутимо холоднее. Если ПС не очень теплый, то эта секция просто холодная. ПС - НИКА И ещё: на схеме ПС висит на соседней со стояком стене, но с внешней стороны (стояк в туалете, ПС в ванной)

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.09.2018 в 02:12:54

otdelit70, сложная ситуация. Для ПС, работающего на естественной циркуляции, любая помеха может оказаться смертельной. Например, подача всё же снизу, а отвод ХВС вварен с заглублением в трубу стояка - всё, приехали, принудительная циркуляция мешает естественной.

Холодная перекладина - вероятно проблема (брак) самого полотенчика, никаких внешних причин ей отличаться по температуре от остальных нет.

Если подача точно верхняя - поможет заужение байпаса на 1 шаг диаметра, для минимизации потерь - на небольшом участке стояка, сантиметров 10-15. Иначе - только насос с датчиком сухого хода.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.09.2018 в 10:00:48

Mazayac написал: Надо пожалуй с учётом реалий русского монтажа предлагать не просто прямой незауженный байпас, а ещё вдобавок с расширением стояка у верхнего отвода - рецепт от Inch1964

Очень благодарю. Рецепт особо хорош, при нижней подаче по стояку. Только не имею морального права присваивать себе этот рецепт. Это просто давно забытое старое, но вновь актуальное. Закон открыл Бернулли. Оставалось только использовать следствия из него. Где-то давно во времена СССР в 80-х видел такой "насос" Бернулли на отоплении. Вот и пришла мысль применять с пользой такой "насос" в современных условиях.

0