ИМХО,Нормально работать не должен ни А ни Б. Замыкающий участок не заужен, значит заставить циркулировать воду в ПС может только естественная циркуляция, а для этого надо чтобы низ ПС был не ниже нижнего штуцера.
01.03.2008 в 20:27:28
ИМХО,Нормально работать не должен ни А ни Б. Замыкающий участок не заужен, значит заставить циркулировать воду в ПС может только естественная циркуляция, а для этого надо чтобы низ ПС был не ниже нижнего штуцера.
01.03.2008 в 20:39:22
Если отводы уже есть, и полотенчик куплен, может, поэкспериментировать, подключая его гибкой подводкой? Ну так, любопытства ради.
Как ни крути, а гравитационная тяга в обоих случаях одинаковая. Фактически, она зависит от перепада высоты, на котором происходит изменение плотности воды.
01.03.2008 в 23:10:24
Переваривать оба вывода: верхний на уровне верхнего ввода в П\С,чтобы не париться с выпуском воздуха после слива стояка, нижний ниже нижнего вывода П\С желательно на 15-30 см. Диагональное подключение не нужно.
01.03.2008 в 23:17:20
Буду переваривать. Информацию. А потом и отводы:)
Спсб.
01.03.2008 в 23:57:22
2NNN, не совсем понял, зачем нижний вывод делать ниже нижнего вывода п/с на 15-30 см?
02.03.2008 в 00:02:10
Чтобы остывшая вода охотнее стекала в горячий стояк.
02.03.2008 в 10:28:04
NNN совершенно справедливо
02.03.2008 в 18:36:43
NNN написал : Чтобы остывшая вода охотнее стекала в горячий стояк.
Простите, это из практики или это какой-то прикидочный расчет?
02.03.2008 в 21:01:49
Это из физики и из практики, которая в согласии с физикой: плотность воды понижается с ростом температуры в интервале 4- 100 градусов. Холодная вода, помещенная в верхний слой горячей воды в сосуде, перетекает на его дно. В предлагаемой схеме нижний кран- это "дно" сосуда. На этом строятся все гравитационные системы. Между прочим, в такой схеме есть и некоторая "автоматика": допустим есть устоявшийся температурный режим и вы повесили на П\С мокрую тряпку. Тряпка нагрелась, вода остыла, увеличилась разница температур, следовательно возрастет скорость циркуляции, чтобы компенсировать эту разницу. Принцип Ле Шателье в действии.
03.03.2008 в 08:50:32
Зачем переваривать? У меня стоит полотенчик вода поднимается как раз сантиметров на 40 на вход и сантиметров на 20 на слив. Усе работает. За полотенчик держаться невозможно. Этаж последний. Все трубы правда 3/4".
03.03.2008 в 10:13:23
Все зависит от конкретного случая: соотношения гидравлического сопротивления данной системы и потенциальной энергии остывшей воды по отношению к горячей (продавит-не продавит). Если нужно делать гарантированно, то нужно переваривать, если есть время на эксперименты, то в путь.