Аватар пользователя
fuka_eri

Местный

Регистрация: 11.05.2019

Москва

Сообщений: 8

13.05.2019 в 09:36:12

Mazayac, но ведь воздух был бы и в том случае, если бы я просто полотенчик увел в сторону? тоесть это же штатная ситуация? полагаю, сантехник управляющей компании, ему то какая разница, чуть там воздуха или много. главное, что такая схема будет работать?

upd: а, циркуляция хуже. ок) ну я просто размышляю, из опыта не могу же предсказать последствия. сам то работаю в строительной компании, но занимаюсь электромонтажем, вода не мое)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.05.2019 в 09:45:42

fuka_eri, если бы Вы просто увели ПС в сторону, не трогая байпас - воздух в Вашей квартирной части никак не влиял бы на запуск и работу стояка - вода продолжала бы нормально циркулировать через байпас. А то что Ваш ПС не работает - никого вокруг не волнует :)

Сантехник из УК знать не будет, что после Вашей переделки с выносом байпаса в конец потолочной загогулины ему надо обязательно сбросить воздух через дренаж обратки в течение нанадцати минут. Он краны откроет, чуть подождёт и уйдёт, стояк останется с водой, но без циркуляции вообще (часть квартир будет получать воду из подачи, часть - из обратки, горячую воду ждать после открытия крана минуту-две, ПС у всех - холодные). Вы точно хотите таких апокалипсисов?

0
Аватар пользователя
fuka_eri

Местный

Регистрация: 11.05.2019

Москва

Сообщений: 8

13.05.2019 в 12:11:29

Mazayac, хех, благодарю за наглядное объяснение) не, апокалипсисов не хочу)) буду думать

0
Аватар пользователя
ole325

Местный

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

18.05.2019 в 01:22:49

прошу подсказать, полотенцесушитель с нижним подключением, рузьба 3/4 уходить должна в стену. Монтируется в своем доме, водорозетки будут под плиткой. Что лучше использовать трубу 20 МП и водорозетки 3/4 и вот это или ексцентрики 1/2 на 3/4 с водорозетками 1/2

полотенцесушетель такой, подключится через трехходовой кран с обратки ГВС

С ниппелем конечно проще с глубиной подгадать, но водорозетки 16 на 3/4 только на заказ, а 20 трубу сильно штровить

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.05.2019 в 09:43:40

ole325, для ответа нужна планируемая схема коммуникаций вокруг ПС, неочевидность которой уже понятна по трёхходовому крану.

0
Аватар пользователя
ole325

Местный

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

18.05.2019 в 17:34:25

Mazayac, рядом раковина, на нее приходит ГВС и уходит обратно на бойлер, в возврате стоит трехходовой кран, отсекающий часть на полотенцесушитель, к которому все идет в стене из ГБ в изоляции по трубам МП. В месте подключения будут водорозетки. Весь вопрос брать 1/2 + эксцентрики, которые обычно на смеситель в ванне бывают, или искать водорозетки 3/4 и подключать через ниппель под ключ. Во втором варианте все хорошо, только розетки сложно найти на с 16 МП на 3/4, а во втором варианте крышка может не подойти к стене в плотную. Сейчас плитки еще нет, и сложно угадать по толщине.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

18.05.2019 в 20:44:33

ole325 написал: или ексцентрики 1/2 на 3/4 с водорозетками 1/2

Лучше эксцентрик. Трёхходовой здесь мне так же непонятен. После вывода ГВС под мойкой шлейф обратки ГВС стоит начать с обратного клапана, который должен стоять на поверхности. Мойка - удобное место, где его спрятать. В полотенцесушителе может образовать воздушный пузырь, который без обратного клапана будет выталкивать воду с ржавчиной в смеситель мойки.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.05.2019 в 09:58:49

ole325, современные трёхходовые краны не могут "отсекать часть", только переключать поток полностью. Попытка оставить ручку в промежуточном положении приведёт к скорому выходу крана из строя.

Для системы с принудительной циркуляцией не нужны никакие ухищрения с расширением водорозеток, всё отлично работает через эксцентрики.

0
Аватар пользователя
ole325

Местный

Регистрация: 24.09.2015

Москва

Сообщений: 6604

19.05.2019 в 14:16:39

Mazayac написал: не нужны никакие ухищрения с расширением водорозеток

может быть если ставить на поток. А вот если нужно красиво и точно угадать, да еще и вплотную по максимому прижать, то без вариантов.

Mazayac написал: современные трёхходовые краны не могут "отсекать часть", только переключать поток полностью

ну даже если так получаем три варианта, горячий, еле теплый и холодный.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

19.05.2019 в 20:20:39

ole325 написал: ну даже если так получаем три варианта, горячий, еле теплый и холодный

Не знаю, нужно в это встревать?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.05.2019 в 22:33:47

cineman, похоже не нужно. Он уже всё решил.

0
Аватар пользователя
блондинистая

Местный

Регистрация: 22.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 2

22.05.2019 в 08:38:31

Здравствуйте,уважаемые мастера! Осилила 100 последних страниц темы))) теперь я знаю что такое байпас и как вода должна двигаться))) Но решение моей проблемы так и не найдено мной. Подскажите, как при имеющихся вводных данных правильно подключить ПС, чтобы он в итоге работал! Имеем: ПС Терминус Енисей с нижним подключением Стояк ПС с диаметром 32 мм, подача сверху вниз Выходы из стояк с трубами 20 мм, стоят краны 1/2

На последнем фото если видно наметили 2 водорозетки для подключения ПС. Будет работать с таким подключением?

Сегодня приходил сантехник, сказал что я купила неправильный ПС и если он его подключит по такой схеме, то претензии если он не будет работать не принимаются. Другого варианта подключения он не предложил(

0
Аватар пользователя
блондинистая

Местный

Регистрация: 22.05.2019

Новосибирск

Сообщений: 2

22.05.2019 в 08:40:54

Вот по такой схеме как номер 1 хотим подключить

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

22.05.2019 в 10:40:20

блондинистая, санта - дуб, но это неудивительно. Хотел бы я посмотреть на его "правильный" ПС.

Если подача точно сверху, то должен запуститься. Но по уму бы конечно верхний отвод стояка перенести выше ПС и подключить сбоку.

0
Аватар пользователя
Segr

Местный

Регистрация: 22.05.2019

Москва

Сообщений: 1

22.05.2019 в 14:04:03

Здравствуйте, мастера! В частном доме ПС планируется подключить в контуре бойлера (горячая-обратка). Хочется оставить возможность регулировки температуры ПС (в жару придушить или выкл). Как лучше это организовать? перед ПС поставить байпас (с краном? без?) а на входах ПС - вентили? ПС большой - 120х60 (тругор), будет ли поток через ПС из-за вентилей, которые, как я понял, сильно заужают проход... Или поставить шаровые на входе ПС (режим вкл/выкл)? - но бывают ли они "презентабельного" вида?

0