18.10.2019 в 00:02:54
#6711670
almin написал: Хотел поинтересоваться у ВСЕХ! Может кто подскажет, где можно приобрести пару уголков размером
almin,
18.10.2019 в 09:12:32
#6711787
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, каких размеров выбрать полотенчик лесенку? Какое подключение (нижнее или боковое), чтобы все работало стабильно? Подача воды нижняя. Небольшое заужение на стояке (байпас) присутствует. Полотенчик будет размещен тут.
Расстояние между отводами 50 см.
18.10.2019 в 10:19:46
#6711848
Filippok, никакой ПС не обязан работать при таких вводных. При боковом будет конфликт циркуляций, при нижнем оба отвода обязаны быть ниже ПС. Разве что у М или П-образного есть шанс запуститься стабильно, под который и рассчитаны отводы. Схема номер три в
18.10.2019 в 12:59:04
#6711960
Mazayac, Спасибо!
18.10.2019 в 22:59:23
#6712396
Может быть я неправильно задал вопрос насчёт уголков для подключения ПС, но я не думал, что мне предложат угловое соединение, которое внутри меньшего диаметра чем 1", из-за чего создаётся гидравлическое сопротивление потоку воды, которое важно для ПС на естественной циркуляции о чём неоднократно писал Mazayac. Восьмигранные уголки (на фото, которые я выложил ранее) как раз имеют внутренний размер 1" и устанавливаются на лён без каких либо прокладок через стяжные муфты 1" на отводы диаметром 1" от ГВС диаметром 1". Я слышал, что такие восьмигранные уголки со стяжными муфтами ранее производились в Казани и Туле. Может кто-то всё таки знает, где можно было бы приобрести такие или что-то похожее с минимальным гидравлическим сопротивлением.
Вот здесь два видео, где очень "хвалят" уголки, которые Вы, Mozger, предложили мне рассмотреть для моих нужд:
18.10.2019 в 23:24:43
#6712419
almin, в Гугл/Яндекс запрос: Американка угловая 1" хром Одна беда - как правило в результатах неизвестные или откровенно плохие производители... Можно задавить в себе дизайнера и поставить просто нормальную никелированную от Valtec или Itap:
18.10.2019 в 23:45:58
#6712441
Большое спасибо, Mazayac, я тоже склоняюсь к выбору Американка угловая 1" хром. Только американку попробую найти с фторопластовой прокладкой, потому-что в прокладки из других материалов не сильно верю.
19.10.2019 в 01:25:46
#6712492
Mazayac написал: Одна беда - как правило в результатах неизвестные или откровенно плохие производители...
Вот нашёл:
19.10.2019 в 01:33:49
#6712495
Dimixx, верите Вы в них или нет, а кольцевые прокладки из современной резины EPDM в конусных американках имеют все шансы нас пережить. Место очень щадящее для работы уплотнения.
19.10.2019 в 05:39:57
#6712530
Mazayac написал: Dimixx, верите Вы в них или нет, а кольцевые прокладки из современной резины EPDM в конусных американках имеют все шансы нас пережить. Место очень щадящее для работы уплотнения.
Mazayac, я верю и в EPDM, и в Витон. Вы наверное хотели написать almin, а не мне? :)
19.10.2019 в 08:58:23
#6712563
Dimixx, сорри, и за веру в Витон - отдельный респект :)
23.10.2019 в 20:05:49
#6715671
Помогите разобраться, почему не нагревается полотенцесушитель - Сунержа Богема. Один раз нагрелся и на этом всё...
23.10.2019 в 21:43:49
#6715777
АннаТю, не нагревается потому что нижняя подача в стояке, а подключали рукожопы.
Первый же рисунок с красным крестом в разделе
"Почему ПС один раз нагрелся" - забыл добавить в статью. Потому что при заполнении горячей водой из стояка нагреется что угодно, хоть на полу лежащее и одной гибкой подводкой подсоединённое. А потом конечно навсегда остынет, потому что циркуляции нет.
24.10.2019 в 18:44:19
#6716397
Mazayac, а что значит нижняя подача? Как мне им объяснить, чтобы передали?
24.10.2019 в 19:44:48
#6716442
Mazayac, отнекиваются. Вот что пишут: Это вариант нижнего подключения. Прямая и обратка. При монтаже с помощью сшитого поэтилена можно хоть их в узел завязать ( металл технически невозможно , полипропилен очень сложно) , работать все равно будет. Главное подключение , у вас так понимаю схема 2. :killyourselfbywall:
24.10.2019 в 22:01:39
#6716531
АннаТю, подача в стояке снизу вверх. Остальное в статье написано - почему нельзя ПС ниже отводов опускать и почему при нижней подаче всё становится сильно хуже.
И чего Вы им собрались объяснять, бестолочам? ПС работает? Нет. Ну вот пусть узлом на шее себе сшитый полиэтилен и завяжут, ухари. Сейчас начнут Вам врать про "не продавливает", "ПС плохой" и прочую чушь нести. В гидравлике они ни бельмеса, про гравитационный напор не в курсе, о естественной циркуляции в ПС знать не знают... Шансов что-то объяснить - ноль.
Для подключения низ-низ ПС обязан быть выше обоих отводов:
Без переделки стояка Вам либо ПС задирать вверх, либо ставить П/М-образный с боковым подключением и надеяться, что с нижней подачей в стояке он запустится - но это не факт.
25.10.2019 в 07:01:41
#6716734
Mazayac, спасибо большое. Мне понятно, осталось их заставить переделать. Есть где-то эти правила кроме как на сайте Сунержи?
25.10.2019 в 09:54:28
#6716820
АннаТю, в таком комплексно изложенном виде - нигде нет. Статья написана в результате многих лет участия в этой бесконечной теме, чтобы постараться её прервать :)
27.10.2019 в 02:30:42
#6718140
Доброго времени суток, проблема такая же , не работает ПС , помогите пожалуйста разобраться, все дело в подключении? есть ли шанс что он заработает при врезании клапана или надо будет переделывать подключение?
27.10.2019 в 05:53:56
#6718161
nesqv1k, верх лесенки задран выше отвода стояка,
28.10.2019 в 13:51:59
#6719156
Здравствуйте. Делают мне ремонт в ванной, ну решил перенести полотенцесушитель. Начитался как правильно, использовано боковое подключение. Пока поставили шланг, он зараза холодный. Если шланг холодный, то схема не рабочая или это не показатель? Труба подключения -32. Байпас без крана и заужения. Уклон соблюден.
Еще инфы, перед пс полипропиленовый угол переходит на 3/4, и дальше хромированный уголок.Я думаю вы меня поняли.
28.10.2019 в 14:17:31
#6719170
Necnklon, байпас смещён, при нижней подаче в стояке ПС работать не будет.
Сам ПС - конструктивное убожество, у которого нижняя перемычка будет всегда холодная.
Фильтры грубой очистки установлены вверх ногами, грязь из них вычистить будет невозможно. Переворачиванием не лечится, надо использовать Valtec VT.386 на восходящих участках трубопроводов.
28.10.2019 в 14:21:06
#6719175
как узнать какая подача? 10 этаж 10 этажного дома выяснил - нижняя Правильно ли я понимаю что для работы пс байпас должен быть без смещения?
28.10.2019 в 15:40:44
#6719215
Necnklon, все известные мне рабочие схемы для нижней подачи можно найти
28.10.2019 в 21:34:47
#6719529
Здравствуйте,подскажите можно ли стояк ГВС переносить на противоположную стену по потолку и подключить ПС,соответственно и перемычку перенести ближе к сушилу.Перемычку 25мм ,так как входы в ПС 1/2. Перенос стояка выполнить 32мм трубой ПП.Подача сверху,Стояк 40, смущает 1/2 подсоединение на лесенке,поэтому думаю нужна дополнительно перемычка 25мм.И вариант где перемычку поставить сверху? Вроде небудет работат. Может снизу сушила перемычку? И будет ли это все рабочим
28.10.2019 в 23:27:33
#6719654
Михаил 969, стояк 40, а Вы его урезать до 32 собрались и ещё байпас 25 влепить? Ай маладца! Все квартиры дальше от подачи будут лапу сосать. Я бы нашёл и кувалдой вернул в проектное состояние. И кто это извращение придумал с потолком? По стене чего не переносилось? Без уродования стояка и всяких переносов байпасов. ПС метров на 5-6 в сторону:
А сейчас ещё и грязеотстойник шикарнейший будет, мусор со всего циркулирующего объёма воды в стояке - Ваш, здравствуй подшламовая коррозия полотенчика!
15.11.2019 в 21:34:10
#6731871
Здраствуйте знатоки. Подскажите, какой возможен угол возвышения (максимально) при боковом - параллельном (слева) подключении лесинки с полкой. Кран маевского есть, байпас на стояке есть.
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
15.11.2019 в 22:08:35
#6731890
Pretorianec, это не будет работать при нижней подаче в стояке. И это не будет работать, если выбранный ПС не Сунержа или не Тругор - слева сверху ПС нужен очень непростой уголок.
Какая высота каждого из отводов от пола? Какая высота ПС? На какой высоте планируется установка ПС?
15.11.2019 в 22:26:14
#6731903
Mazayac написал: Pretorianec, это не будет работать при нижней подаче в стояке. И это не будет работать, если выбранный ПС не Сунержа или не Тругор - слева сверху ПС нужен очень непростой уголок.
Какая высота каждого из отводов от пола? Какая высота ПС? На какой высоте планируется установка ПС?
Mazayac, Вродебы верхняя подача. Тругор. Водяной полотенцесушитель «БРАВО» ПМ серия 3 с полкой межосевое расстояние 60 см. Высота отвода 1м и 1,5м Пс высота 80 см.
"Если хотите рассмешить бога — расскажите ему о своих планах…"
15.11.2019 в 22:33:53
#6731905
Pretorianec, если после "вроде бы" ошибётесь - все работы и материалы зря. Над первым Вашим сообщением рабочий вариант, не зависящий от направления подачи (только байпас смещён, а не заужен). Низ ПС ставить вровень с верхним отводом и мириться с плохой доступностью верхних перекладин (проверка простая: вытянуть руку вверх и согнуть кисть - это потолок нормальной досягаемости) . Или сделать менее оптимально, опустив ПС пониже, чтобы низ ПС был посередине между отводами, при верхней подаче так же заведётся на 100%, при нижней чуть похуже.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий