24.09.2020 в 22:45:19

Валера1211, не хватает информации для ответа. Нужны фото нынешнего ПС и точек его подключения к стояку ГВС (есть ли там краны, байпас, какой материал труб и как это всё скомпоновано).

0
Аватар пользователя
Валера1211

Местный

Регистрация: 23.09.2020

Минск

Сообщений: 3

25.09.2020 в 10:35:51

Mazayac,

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

25.09.2020 в 10:51:40

Валера1211, так как ПС является частью стояка и не оборудован байпасом, Вы заузите сечение стояка в полтора раза. Это очень заметная разница. Чем чревато: падение напора и увеличение взаимовлияния потребителей у всех соседей далее от подачи (если подача сверху, то и прямо у Вас в квартире станет хуже), падение температуры ГВС из-за снижения скорости циркуляции в стояке.

Либо брать ПС нормального сечения, либо переделывать подключение (лесенка или эмка - неважно):

0
Аватар пользователя
Валера1211

Местный

Регистрация: 23.09.2020

Минск

Сообщений: 3

25.09.2020 в 13:03:47

Mazayac, спасибо большое

0
Аватар пользователя
win_xer

Местный

Регистрация: 27.09.2020

Челябинск

Сообщений: 1

27.09.2020 в 05:49:52

Подскажите пожалуйста, зачем сантехники перед подключением ПС перешли с трубы ПП 40мм на 32мм. ПС обычный П-образный там труба 1 дюйм. А в трубе 32мм внутренний диаметр меньше.

0
Аватар пользователя
Inter

Местный

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3023

27.09.2020 в 10:12:31

По этому кусочку можно легко набросать с десяток подобных вопросов, но ответа ни на один не будет, т.к. поступки не здоровых людей необьяснимы.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.09.2020 в 11:40:00

win_xer, потому что стандартная ППР комбинированнвя муфта с внутренней резьбой - это 1" 32мм или 5/4" 40мм. Переход с 40 на 32 выполнен далеко от ПС "для красоты", чтобы не смущать Ваш глаз ступеньками навиду. И ПС без американок прифигачен с той же красивой целью скорее всего. Делать надо было вообще не так (расстояние от стояка до ПС может составлять 4-5 метров):

0
Аватар пользователя
vadims-

Местный

Регистрация: 16.10.2020

Москва

Сообщений: 4

16.10.2020 в 17:19:19

Уважаемые специалисты прошу помочь - не работает полотенцесушитель при рабочей схеме. Движение воды в стояке снизу вверх. Даигональное подключение П/С вход справа-внизу, выход слева вверх. П/С АКВНЕРЖ групповая дуга 60 х80 (ширина х высота), вход - выход в П/С -1" , далее идет трубой 3/4 (25 РЕХАО СТАБИЛ) верхняя труба изогнута и имеет вид буквы "S" - чтобы не крошить стену из пазгребень.

ЖК Москвичка, 10 этаж из 15 , диаметр труб стояка 1.25" , с байпасом под 1", отводы с кранами 1", далее стоят уголки на 1" и футорки для перехода на 3/4. Расстояние между отводами стояка 50 см. Уголки подключения П/С 1" - 3/4" без заужения (не TIM) Труба подвода к П/С РЕХАО стабил 25. Растояние до П/С от стояка до нижнего отвода 25 см, до верхнего 85 см. Что сделано: 1.Сверху в правом углу кран маевского - воздух спущен (спуская переодически, воздуха нет).

  1. Внизу слева установлен кран 1/2 для слива воды в канализацию. Сливаю пока П/С не будет горяченным 5 минут для надежности. Вода реально кипяток идет.
  2. П/С горячий пока сливаю воду из крана в ванную на большом напоре. Далее П/С постепенно остывает.

Как переделать схему в рабочую, неужели надо нижний вход ставить под уголом вверх на 3..4 см для работы и весь П/С поднимать выше?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

16.10.2020 в 18:28:05

vadims- написал: не работает полотенцесушитель при рабочей схеме

Нет конечно, это 100% нерабочая схема. Почему - подробно разъяснено здесь Во-первых, воздух стоит сверху справа ПС, маевский сверху слева его не стравливает! Иллюстрацию этой проблемы найдёте в статье. Во-вторых, при нижней подаче в стояке и боковом и диагональном подключении ПС не работает. Опять же все разъяснения про конфликт циркуляций - в статье.

Для ответа на вопрос "И чего же теперь с этой понаверченной коряжкой делать?" не хватает следующих размеров: высота первого отвода стояка от пола, высота второго отвода от пола, высота низа ПС от пола.

0
Аватар пользователя
vadims-

Местный

Регистрация: 16.10.2020

Москва

Сообщений: 4

18.10.2020 в 00:28:29

Mazayac, Да Вы правы именно этот вопрос меня и посещает... Недостающие данные :

  • высота первого отвода стояка от пола - 120 см
  • высота второго отвода от пола 172 см
  • высота низа ПС от пола 128 см
  • Кран Маевского стоит справа вверху - воздух стравливаю.
0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

18.10.2020 в 04:01:12

vadims-, перепутал "лево - право" на эскизе, пардон. Итак, воздух в Вашем ПС стоит в противоположном от маевского углу. Вот здесь, голубеньким заштриховал, видите какой удобный и большой карман для него:

Стравить воздух в левом "аппендиксе" краном маевского, стоящим в правом "аппендиксе" - совершенно невозможно!. Поэтому в ПС стоит воздушная пробка, "разрывающая" столб воды в верхней трубе и делающая циркуляцию воды невозможной. Теперь понятна суть первой проблемы? Без её устранения ПС работать не будет, пока воздух не растворится в воде - это ооочень долго.

Аккуратно ослабляете разводным ключом левую верхнюю накидную гайку, ближнюю к стене (ту, что крепит уголок к водорозетке, а не уголок к ПС), ждёте выхода воздуха оттуда, затягиваете гайку, в течение часа наблюдаете за ПС.

Если равномерно нагрелся - Ваша удача, подача в стояке скорее всего сверху вниз. Главное при ожидании ничего ниоткуда не пытаться сливать - рабочая схема при изначально холодном ПС прогревается всегда сама!

Для комфортного спуска воздуха в дальнейшем Вам придётся добавить тройник в стене с отводом от водорозетки вверх (практичнее всего - по диагонали влево вверх) и уже от этого отвода вывести уголком через плитку кран маевского. Должен получиться строго восходящий канал для выхода воздуха от верхнего отвода стояка до маевского, в котором маевский, а не замкнутый уголок ПС, является самой верхней точкой.

Вот как-то так, сделать аккуратное отверстие в плитке, маевского вывести заподлицо, колпачок декоративный ещё потом можно поверх него изобразить:

Если же ПС после спуска воздуха не нагрелся - упс, подача действительно снизу вверх, и надо переделывать подключение.

Высоты у Вас такие, что прямо 100% железобетонных рабочих вариантов для нижней подачи нет, только переделывать отводы стояка. Единственный хороший и универсальный способ, который можно смело пробовать, не трогая стояк - переделать схему на "низ-низ": Что в ней хорошего: можно проверить работоспособность, временно вывесив ПС чуть ближе к стояку, прямо на базе нынешних труб, не переобжимая фитинги. Однако уголок с краном на верхнем отводе стояка понадобится обязательно развернуть вниз, без этого пробку там получите в изгибе трубы. Дополнительный плюс - не надо мучиться с тройником и дырявить плитку под маевского. С имеющимися высотами для "низ-низ" есть малая вероятность остыть через годик-другой, если изменятся условия в стояке (упадёт скорость циркуляции, например, или температура воды...). Совсем хорошо, если удастся приподнять низ ПС на 20 см - тогда вероятность упадёт до "околонуля". И возможно даже хватит длины имеющихся труб.

В абсолютном идеале для схемы "низ-низ" оба отвода стояка должны быть ниже низа ПС.

0
Аватар пользователя
vadims-

Местный

Регистрация: 16.10.2020

Москва

Сообщений: 4

18.10.2020 в 10:15:03

Mazayac, огромное спасибо за развернутый ответ с картинками! Буду пробовать. О результатах обязательно отпишусь.

0
Аватар пользователя
vadims-

Местный

Регистрация: 16.10.2020

Москва

Сообщений: 4

26.10.2020 в 11:37:50

Mazayac, Ваш вариант подключения П/С заработал! Схема подключения: Вход и выход в П/С находятся на одном уровне с нижним краном в стояке. Выход из стояка 1", далее идет заужение до 3/4. Самое интересное: направление движения теплоносителя сверху вниз, т.е. из верхнего крана трубы стояка теплоноситель опускается вниз проходит в П/С с левой стороны и входит в стояк уже снизу. - Это работает при нижней подачи воды в стояке! П/С сам прокачивается без к.л. усилий из холодного состояния.

Mazayac еще раз огромное СПАСИБО. СХЕМА РАБОТАЕТ !

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.10.2020 в 18:35:40

vadims-, рад был помочь! А подача просто сверху у Вас, с её определением вечно у сант проблемы. А всё почему? Потому что они не понимают важность этого параметра. Мол, какая разница, откуда куда течёт, давайте-ка щас лучше байпас вам изувечим "чтобы полотенчик продавило".

0
Аватар пользователя
Serg.nsk

Местный

Регистрация: 19.11.2020

Новосибирск

Сообщений: 2

19.11.2020 в 09:09:17

Товарищи подскажите как быть. Два полотенчика на один стояк. Условия: подача нижняя с вероятностью 90%(новострой), стояк дюйм, отводы дюйм, байпас заужен на размер от застройщика, не смещен, давление хорошее, субъективно около 3-4бар. Высота верхнего отвода 1600, высота нижнего отвода 1050.

Пока не могу сфотографировать в натуральном виде, прилагаю рисунок.

Первоначально была мысль подключить последовательно два полотенцесушителя. Слева ближний к стояку, сунержа хорда, h верхнего отвода с маевским 2000, h нижнего отвода 1400. Планирую верхний отвод подключить к верху хорды, с нижнего отвода хорды с 1400мм уйти на ддва с половиной метра с углом на второй полотенец лесенку h 1250 подключение нижнее, затем от лесенки с другого нижнего отвода уйти в нижний отвод стояка. Воздухоотводчики на обоих ПС есть в верхних точках, будет ли работать такая схема?

П.С. не могу прикрепить фото с телефона. Пока на словах санузлы смежные, стояк в левом санузле слева, хорда на левой стене у стояка, лесенка в правом санузле на левой стене, трубы возможно проложить в стенах, проемов по ходу трассы нет.

0