Добрый день. Хочу посоветоваться. 3 этаж из 18, нижняя подача, оцинкованная труба Ду25. ПС был продолжениям стояка без байпаса.
Прочитал статью производителя
Отрезали ПС, соединили трубу стояка напрямую без заужения и выше и ниже входов ПС вварили муфты с внутренней резьбой и поставили полнопроходные краны на 1/2 для дальнейшего подключения ПС.
В той же статье написано, что "диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции — желательно не менее ДУ25 для хорошего армированного ПП, шаровые краны на 3/4". У меня краны 1/2. Но в самом ПС подключение к магистрали реализовано эксцентриком 1/2-3/4 (на стороне ПС). ТО есть заужение уже есть в ПС. Производитель говорит, что можно отказаться от эксцентрика 1/2-3/4, но даже при 1/2 кранах будет работать.
Во вложении фото инструкции, реализованной схемы и фото до и после.