Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6897509

Mazayac, спасибо большое

Регистрация: 27.09.2020 Челябинск Сообщений: 1

Подскажите пожалуйста, зачем сантехники перед подключением ПС перешли с трубы ПП 40мм на 32мм. ПС обычный П-образный
там труба 1 дюйм. А в трубе 32мм внутренний диаметр меньше.

Регистрация: 09.01.2016 Новосибирск Сообщений: 494

По этому кусочку можно легко набросать с десяток подобных вопросов, но ответа ни на один не будет, т.к. поступки не здоровых людей необьяснимы.

win_xer, потому что стандартная ППР комбинированнвя муфта с внутренней резьбой - это 1" 32мм или 5/4" 40мм.
Переход с 40 на 32 выполнен далеко от ПС "для красоты", чтобы не смущать Ваш глаз ступеньками навиду. И ПС без американок прифигачен с той же красивой целью скорее всего.
Делать надо было вообще не так (расстояние от стояка до ПС может составлять 4-5 метров):

Уважаемые специалисты прошу помочь - не работает полотенцесушитель при рабочей схеме.
Движение воды в стояке снизу вверх.
Даигональное подключение П/С вход справа-внизу, выход слева вверх.
П/С АКВНЕРЖ групповая дуга 60 х80 (ширина х высота), вход - выход в П/С -1" , далее идет трубой 3/4 (25 РЕХАО СТАБИЛ) верхняя труба изогнута и имеет вид буквы "S" - чтобы не крошить стену из пазгребень.

ЖК Москвичка, 10 этаж из 15 , диаметр труб стояка 1.25" , с байпасом под 1", отводы с кранами 1", далее стоят уголки на 1" и футорки для перехода на 3/4. Расстояние между отводами стояка 50 см. Уголки подключения П/С 1" - 3/4" без заужения (не TIM) Труба подвода к П/С РЕХАО стабил 25.
Растояние до П/С от стояка до нижнего отвода 25 см, до верхнего 85 см.
Что сделано:
1.Сверху в правом углу кран маевского - воздух спущен (спуская переодически, воздуха нет).

  1. Внизу слева установлен кран 1/2 для слива воды в канализацию. Сливаю пока П/С не будет горяченным 5 минут для надежности. Вода реально кипяток идет.
  2. П/С горячий пока сливаю воду из крана в ванную на большом напоре. Далее П/С постепенно остывает.

Как переделать схему в рабочую, неужели надо нижний вход ставить под уголом вверх на 3..4 см для работы и весь П/С поднимать выше?

vadims- написал:
не работает полотенцесушитель при рабочей схеме

Нет конечно, это 100% нерабочая схема.

Во-первых, воздух стоит сверху справа ПС, маевский сверху слева его не стравливает! Иллюстрацию этой проблемы найдёте в статье.
Во-вторых, при нижней подаче в стояке и боковом и диагональном подключении ПС не работает. Опять же все разъяснения про конфликт циркуляций - в статье.

Для ответа на вопрос "И чего же теперь с этой понаверченной коряжкой делать?" не хватает следующих размеров: высота первого отвода стояка от пола, высота второго отвода от пола, высота низа ПС от пола.

Mazayac, Да Вы правы именно этот вопрос меня и посещает...
Недостающие данные :

  • высота первого отвода стояка от пола - 120 см
  • высота второго отвода от пола 172 см
  • высота низа ПС от пола 128 см
  • Кран Маевского стоит справа вверху - воздух стравливаю.

vadims-, перепутал "лево - право" на эскизе, пардон.
Итак, воздух в Вашем ПС стоит в противоположном от маевского углу.
Вот здесь, голубеньким заштриховал, видите какой удобный и большой карман для него:

Стравить воздух в левом "аппендиксе" краном маевского, стоящим в правом "аппендиксе" - совершенно невозможно!.
Поэтому в ПС стоит воздушная пробка, "разрывающая" столб воды в верхней трубе и делающая циркуляцию воды невозможной.
Теперь понятна суть первой проблемы? Без её устранения ПС работать не будет, пока воздух не растворится в воде - это ооочень долго.

Аккуратно ослабляете разводным ключом левую верхнюю накидную гайку, ближнюю к стене (ту, что крепит уголок к водорозетке, а не уголок к ПС), ждёте выхода воздуха оттуда, затягиваете гайку, в течение часа наблюдаете за ПС.

Если равномерно нагрелся - Ваша удача, подача в стояке скорее всего сверху вниз. Главное при ожидании ничего ниоткуда не пытаться сливать - рабочая схема при изначально холодном ПС прогревается всегда сама!

Для комфортного спуска воздуха в дальнейшем Вам придётся добавить тройник в стене с отводом от водорозетки вверх (практичнее всего - по диагонали влево вверх) и уже от этого отвода вывести уголком через плитку кран маевского. Должен получиться строго восходящий канал для выхода воздуха от верхнего отвода стояка до маевского, в котором маевский, а не замкнутый уголок ПС, является самой верхней точкой.

Вот как-то так, сделать аккуратное отверстие в плитке, маевского вывести заподлицо, колпачок декоративный ещё потом можно поверх него изобразить:

Если же ПС после спуска воздуха не нагрелся - упс, подача действительно снизу вверх, и надо переделывать подключение.

Высоты у Вас такие, что прямо 100% железобетонных рабочих вариантов для нижней подачи нет, только переделывать отводы стояка.
Единственный хороший и универсальный способ, который можно смело пробовать, не трогая стояк - переделать схему на "низ-низ":

Что в ней хорошего: можно проверить работоспособность, временно вывесив ПС чуть ближе к стояку, прямо на базе нынешних труб, не переобжимая фитинги. Однако уголок с краном на верхнем отводе стояка понадобится обязательно развернуть вниз, без этого пробку там получите в изгибе трубы.
Дополнительный плюс - не надо мучиться с тройником и дырявить плитку под маевского.
С имеющимися высотами для "низ-низ" есть малая вероятность остыть через годик-другой, если изменятся условия в стояке (упадёт скорость циркуляции, например, или температура воды...).
Совсем хорошо, если удастся приподнять низ ПС на 20 см - тогда вероятность упадёт до "околонуля". И возможно даже хватит длины имеющихся труб.

В абсолютном идеале для схемы "низ-низ" оба отвода стояка должны быть ниже низа ПС.

Mazayac, огромное спасибо за развернутый ответ с картинками! Буду пробовать. О результатах обязательно отпишусь.

Mazayac, Ваш вариант подключения П/С заработал! Схема подключения: Вход и выход в П/С находятся на одном уровне с нижним краном в стояке. Выход из стояка 1", далее идет заужение до 3/4.
Самое интересное: направление движения теплоносителя сверху вниз, т.е. из верхнего крана трубы стояка теплоноситель опускается вниз проходит в П/С с левой стороны и входит в стояк уже снизу. - Это работает при нижней подачи воды в стояке! П/С сам прокачивается без к.л. усилий из холодного состояния.

Mazayac еще раз огромное СПАСИБО. СХЕМА РАБОТАЕТ !

vadims-, рад был помочь!
А подача просто сверху у Вас, с её определением вечно у сант проблемы.
А всё почему? Потому что они не понимают важность этого параметра. Мол, какая разница, откуда куда течёт, давайте-ка щас лучше байпас вам изувечим "чтобы полотенчик продавило".