Наверное, в эту тему. Прошу подсказать, что происходит. Пятиэтажка, Подача снизу. Мой этаж пятый, последний, Стояк заканчивается в моей ванной. Работы с полотенцесушителем были лет шесть назад. Подключено один в один, как у уважаемого Alex. С тех пор все было хорошо. Не течет и прекрасно греет. В этом сезоне, после запуска стояка полотенцесушитель остался холодным. Привычно вооружившись шлангом спустил воздух, воду, пока не пошла теплая, потрогал полотенцесушитель - теплый. Через час супруга сказала, что он остыл. Решив, что опять воздух набрался, достал шланг и пошел снова его спускать. Воздуха не было. Вода шла с привычным, как и все предыдущие годы напором. Полотенцесушитель снова нагрелся. На 15 минут. Операцию спуска воды повторил раз пять. Каждый раз дожидаясь горячего потока. Воздуха ни разу не было. Но не помогает. Нагревается и благополучно остывает. При этих операциях точно так же ведет себя и полотенцесушитель нижнего соседа. Да, в этом сезоне сосед со второго этажа заменил свой полотенцесушитель. Может и его вина, но не могу представить себе физику процесса. Что он мог сделать так неправильно, чтобы из-за него стояк не работал у всех. Собственно и вопрос - что происходит и кого напрягать - ЖЭК или соседа со второго этажа.

0
Вложение
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

09.11.2012 в 16:34:43

BV, спасибо. Где лучше поставить вентиль?

По поводу вентиляции отписался здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90062&p=3423752&viewfull=1#post3423752 и http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=10051&p=3423755&viewfull=1#post3423755

0
Аватар пользователя
polcovnic

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Москва

Сообщений: 35

10.11.2012 в 23:56:04

Здравствуйте! Отводы на стояке ГВС под полотенцесушитель сделаны с расстоянием 32см один от другого, между ними байпас зауженный. Краны стоят 1". Есть полотенчик-лесенка с боковым подключением как раз под 32 см. Но, разумеется, маленький. Скажите - вот такая схема - бредовая?

То есть открутить сверху заглушку и маевского и хромированной муфтой Viega соединить с еще одним таким же (у которого заглушки открутить снизу). У верхнего боковыеподводы закрыть заглушками и спрятать под отражатели. А к нижнему - подключить стояк ГВС. Бред??? Работать не будет? Очень неудобно отводы переваривать на стояке в сантехшкафу... Места муфт синими кругами обозначил...

0
Вложение
Аватар пользователя
polcovnic

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Москва

Сообщений: 35

12.11.2012 в 10:18:22

Никто не подскажет?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111778

13.11.2012 в 00:17:50

polcovnic написал : Бред???

не, не бред.

polcovnic написал : Работать не будет?

Точно не знаю, но похоже, что может и заработать. Подача воды откуда? Сверху?

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

13.11.2012 в 11:26:13

polcovnic, Должно работать. Но смысла нет так изощряться. Проще взять готовый ПС нужного размера и подключить " в бок". Муфтами соединить не получится. Американки нужны.

0
Аватар пользователя
svaga70

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

13.11.2012 в 11:56:03

polcovnic, перевари стояк проблема решена

0
Аватар пользователя
polcovnic

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Москва

Сообщений: 35

13.11.2012 в 13:45:58

svaga70 написал : polcovnic, перевари стояк проблема решена

Скорее всего, так и прийдется. Просто с УК отношения не определены. Потом концов не сыщешь - всё на меня же повесят...

0
Аватар пользователя
svaga70

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

13.11.2012 в 14:15:08

polcovnic, если грамотно переварить то ноу проблем обратитесь к http://www.mastercity.ru/member.php?u=27618

0
Аватар пользователя
Prophet45

Местный

Регистрация: 13.06.2012

Москва

Сообщений: 639

15.11.2012 в 12:40:33

Изначально здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399&p=3420055&viewfull=1#post3420055 ПС куплен - Сунержа Богема 1000*400 с вертикальным подключением. У стояка подача воды снизу. Замена на ПП. Сейчас стояк Ду32. Для ПС вся разводка ПП32.

  1. Байпас заужать или всё таки нет? В ЖЭКе сказали что если не заужу, ПС будет меньше греть.
  2. От стояка до коллектора всё таки тянуть ПП25 или ПП20? Вся арматура 1/2".

Спасибо.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111778

15.11.2012 в 12:47:54

Prophet45 написал : У стояка подача воды снизу.

Prophet45 написал : В ЖЭКе сказали что если не заужу, ПС будет меньше греть.

Наоборот === > Если заузить, то будет меньше греть :) В этой теме об этом сказано два миллиона раз. ДЭЗ не знают про гравитацию - для ДЭЗа это = Адронный коллайдер ;)

0
Аватар пользователя
svaga70

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Москва

Сообщений: 681

15.11.2012 в 13:23:48

Prophet45, либо смещенный байпас если место конечно позволит

0
Аватар пользователя
ts_007

Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владимир

Сообщений: 62

15.11.2012 в 18:07:02

BV написал : Наоборот === > Если заузить, то будет меньше греть

Поддерживаю, если хотите слегка теплый полотенчик, то заужайте.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2012 в 19:35:14

Уважаемые Мастера,

Прошу совета по следующей ситуации. 15 этаж 17 этажного дома. Подача снизу. Стояк оцинковка ДУ 25. Подключил полотенцесушитель. (ПП 25 мм) Греется, но очень слабо. Причем когда разбора воды в стояке нет, прогревается от достаточно равномерно (не сильно, но тем не менее уверенно). Более горячий левый подвод, правый подвод практически комнатной температуры. Но при активном разборе воды в стояке (утром, вечером) полотенцесушитель практически остывает. Временами становится более горячим правый подвод.

Самое обидное, что перед тем как штробить стены я сделал пробное подключение (тоже ПП 25 мм, но без американок, водорозеток, напрямую 3/4). Так вот тогда он работал гораздо лучше. Не сказать что он был кипяток, но тем не менее значительно лучше прогревался.

Таким образом, мне кажется, что в моем случает циркуляция от гравитационной схемы практически гасится током водый, вызванным смещенным байпасом.

Соответственно я вижу два решения:

  1. Убрать смещение байпаса
  2. Сбелать заужение на байпасе

Прошу совета, как наиболее грамотно поступить в данной ситуации.

0
Вложение
Аватар пользователя
polcovnic

Местный

Регистрация: 12.10.2012

Москва

Сообщений: 35

15.11.2012 в 21:27:12

svaga70 написал : polcovnic, если грамотно переварить то ноу проблем обратитесь к http://www.mastercity.ru/member.php?u=27618

Перварить - да, можно... А вот подскажите еще, спецы, ответ на такой вопрос: можно ли тянуть к ПС подводку трубой Rehau rautitan stabil? На отводе ГВС стоит редуктор давления. А на отводе на ПС его же нет... Пока в стояке максимум до 7 давление поднималось - выдержит ли эта труба такое давление? Ну, я понимаю, что такое-то выдержит, а вот гидроудары возможные?

0