asibilev написал :
Уважаемые, подскажите и мне, пожалуйста! Что есть
1) Стояк гор воды 1 дюйм, циркуляция снизу вверх
2) Отводы на полотенчик 3/4. На стояке кранов и заужений нет
3) Отводы в полотенчик через экспецнтрик 3/4 -> 1/2
4) Расстояние между отводами больше думаю полметра то есть
5) Сам полотенчик Сунержа, изначально с нижним подключением был. Его пересобрали на диагональное - в Сунерже подтвердили что такое возможно
6) Вчера его финишно повесили, открыли краны, спустили воздух один раз. Он сперва был холодный. Потом через пару часов нагрелся до горячего. Под утро - опять холодный.
В промежутках между холодный-нагрелся-остыл воздух не стравливали.
Сейчас воду горячую опять отключили, как назло. Не проверить.
Подскажите пожалуйста, схема рабочая? Есть шанс что заработает? Спасибо!
Подскажите пожалуйста еще по одному вопросу!
В управляющей компании подтвердили, что циркуляции воды в стояке нет. Т.е. где-то перемычка такие есть.
Я думаю по этому полотенчик и не греет - циркулировать ему некуда. Но варианта два:
1) перемычка случилась на моем участке во время спайки (см фото).
Но как я понимаю, если перемычка у меня, то тогда воде деваться некуда и она пойдет в полотенчик? Тогда бы он грел.
2) перемычка у соседей сверху или снизу (на весь стояк сколько-то квартир).
В таком случае вода в мой стояк попадает или снизу, или сверху (смотря у кого из соседей перемычка/кран). И до крана то она доходит и льется, но для нормальной работы полотенчика - нет циркуляции.
Я все правильно понимаю? Если ли какие-то еще доводы, что перемычка на моей стороне?
Спасибо!
Если перемычка на моем участке, то закрыв краны на своем ПС - я вообще выключу циркуляцию воды в стояке?
Если краны открою - циркуляция должна восстановиться? Т.е. об будет греть..
4 из 9 (или 10). Собственно придумался такой вариант проверки:
Открываем на 5м этаже кран, льем воду.
Если на 4ем ПС был холодный и начал нагреваться - загрушка где-то выше 4го(даже 5го) этажа, так как циркуляция включилась.
Если остался холодным, то заглушка между ПС 4го этажа и краном 5го. так?
Прошу совета, сантехник разводит воду по совмещённому санузлу.
Я хочу установить полотенцесушитель шхв 50х60 см, выбираю из этих
Вот так он вывел трубы под сушитель, D25, всё ли правильно он делает? Меня смущает количество углов и не маленький ли диаметр трубы, по сравнению с общим стояком?
Mazayac написал :
Тут трэша хватает кроме полотенцесушителя.
А полотенчик наверное заработает. Расстояние между отводами на ПС какое? И высота ПС какая?
60 ширина между отводами, высота ПС 60
А в чём трэш? всё ровно, на каждую точку свой кран.
Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!
Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.
ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.
Mazayac написал :
Проще всего конечно перекрыть обратку в подвале и смотреть, начиная с какого этажа прекратила течь вода.
По температуре ПС замучаетесь гадать.
Спасибо! Хорошая мысль
Смотреть где прекратила - это в смысле по квартирам? В том смысле, что если на 6м нет, а на 5ом есть, то между ними проблема?
Mazayac написал :
Если 60 и 60 - надо делать боковое подключение.
В чём трэш?
Краны на ПС - уже с американками и к ним прифигачены через кошмарные муфты... ещё американки (самого паршивого конструктива, кстати. Они же применены на отводах от коллекторов.) - ни один нормальный специалист в здравом уме такого не натворит.
Коллекторы - с мини-шаровыми кранами. Вспомните о них, когда заклинят через год-два.
Коллекторную разводку полипропиленовыми трубами вменяемые мастера не делают. Почему - устали уже писать на этом форуме.
Паковка муфт на ПС уже ржавая - очевидно течёт.
На вводах стоят мини-редукторы - со смешной пропускной способностью и никакущим сроком службы.
Коллекторы ничем не закреплены, висят на трубах - жесть!
Может коллеги ещё чего добавят к этому порно-списку.
ПС выбирайте без "змей" - с прямыми перемычками ощутимо больше шансов на успешную его работу.
Спрошу по пунктам)
А как тогда должно быть?
Походу придётся периодически закрывать/открывать
Почитаю
Если я понял про что говорите, то это не ржавчина, там типа верёвки в коричневой то ли краске то ли герметике.
Так уже было после сдачи дома, им уже 5 лет, напор в доме сильный, 13 этаж.
Висят крепко, но скажу закрепить.
Всё можно ещё переделать и исправить, только нужны значимые доводы)
Тут ещё в оригинальном качестве
Санта действительно динозавр сибирский). Но клиентов ищет не по интернету, а по рекомендациям.
Ещё же не поздно поменять?
Ремонт ещё не окончен, всё это будет закрываться коробом из пеноблоков и ставится люк.
А что не так с канализацией?
Не ругайте санту сильно, а то выгнать придётся, я тут посмотрел фото работ целых фирм..... там реально жесть
Огромное спасибо! Будем спрямлять стояк его же диаметром и делать отводы.
Еще хочу уточнить один момент. При диаметре стояка 1 1/4" какой лучше поставить ПС - дюймовый или 3/4", или нет разницы кроме внешнего вида?
rukiizjopi написал :
Подскажите, какие коллекторы лучше покупать?
И вообще, нужны ли они? В том смысле что если от них больше проблем чем пользы, то ну нафиг.
Эта тема немного не о том :)
FAR - народный хит.
Нужны или нет - смотря чем разводить трассы до потребителей.
У друга проблема: на съемной квартире плохо (мягко говоря) работал ПС.
После переделки ЖЭКовскими сантехниками не работает никак, вообще. Переделка заключалась в замене участка стояка с переносом верхнего отвода на метр вверх. Теперь санты ссылаются на какие-то проблемы в квартире снизу, мол-де когда до нее доберутся, все сразу заработает. Не лукавят ли? Что такое может быть в квартире снизу?
Не схеме то, что стало после переделки (нарисовал по памяти и фотографиям, где-то мог ошибиться, но вроде все верно).
Расстояние между отводами 1,5 метра. До ПС 3 метра.
Этаж 6 из 16. Подача верхняя. Давление 4 атм. Говорят, что на 1-м этаже температура горячей воды не более 40 градусов (у друга на 6-м в этом плане все ОК).
Что нужно переделать в квартире друга, чтобы заработал ПС? Квартира съемная и особо не разгуляешься, но может быть что-то удастся добиться от ЖЭКа, а на что-то даст "добро" владелец.
У меня вот только 2 ступеньки...(эх, не в этом ли дело...)
Стояк справа, отводы на ПС сделаны см на 20 выше и ниже верхней-нижней точек подключения.
Подключали к правой верхней точке, отвод от нижней левой, подача воды сверху.
Вот стояк...в процессе.
Сунержа-Элегия...на стене (проверяем, ремонт идет еще)
Что имеем-самый нижний правый участок (вертикальный) не греет-от перемычки правой вниз- от горячей до холодной падение t воды, ступеньки и остальное-горячее!
Воздух спускали, сливается прохладная вода, нет воздуха больше.
Вроде, понятно-и не должно там греть, вверх оттуда вода не поднимается, циркуляции при таком подключении на этом участке нет.:confused:
Так как же должно было быть, чтобы все участки были горячими? Получается-с точностью до наоборот-верхняя левая точка вход, нижняя правая выход?
Вроде, мы так тут все обсудили подробненько про мой вариант (см ссылку выше)... Или я перепутала все же?
Переделывать не будем,конечно. Хочу ошибку свою понять.
И успокойте хоть-"холоднеть" выше не будет, только этот правый нижний кусочек выпадает и все?
Спасибо.
ЗЫ...Да, поняла, конечно, зеркально надо было, эх!
И ничего не переделать? Переворачивание не меняет направление движения воды по ПС, а жаль...
Эх, я не раз писал, что дрянная конструкция у этой Элегии. А вот застойную зону внизу предугадать не смог, сорри.
Изменение диагонали зеркально на две другие точки - не факт что было бы лучше, при определённых условиях мог бы вообще не запуститься. Капризная конструкция.
Удлиннитель резьбы хромированный длиной 15мм сажаем на анаэроб (лен с пастой, Унилок) и получем широкий край не прорезающий прокладку.
Анаэроб в контакте нержа + хром может долго застывать, поэтому нужен активатор.
Но бегать и искать активатор долго и нужен редко поэтому....
Включаем голову и ..... просто точим напильником любой кусок латуни, меди и тд и посыпаем порошком нанесенный на резьбу анаэроб перед заворачиванием.
Но в этом случае крутить надо быстро - процесс полимеризации сильно ускоряется.
sharpei написал :
Что имеем-самый нижний правый участок (вертикальный) не греет-от перемычки правой вниз
Так и должно быть именно для этой модели ПС. (По другому - только с принудительной циркуляцией насосом и при другом включении, но не на гравитации)
Вас это сильно огорчает? :)
sharpei написал :
Так как же должно было быть, чтобы все участки были горячими? Получается-с точностью до наоборот-верхняя левая точка вход, нижняя правая выход?
нет
sharpei написал :
ЗЫ...Да, поняла, конечно, зеркально надо было, эх!
нет, разве что поменять на модель лесенка с горизонтальными перемычками...
Если плитка не лежит, то можно для этой модели сделать специальное подключение - два верхних паралельно на подачу, два нижних паралельно - на выход воды. Но могут хуже прогреваться изогнутые перемычки. В этом случае на нижний правый - ставить шайбу с малым диаметром отверстия.
Mazayac, "дарю" Вам для коллекции новую схему, которой еще не было на форуме.... :)
.... нарисуете, опишете?
Mazayac,спасибо , что ответили!
И спасибо BV, что успокоили! Не, переделывать не будем, ерунда это-маленький участок холодный. Главное-я ничего не перпутала, а так и должно было быть.
Интересен только коммент от представителя Сунержи в моей теме по ремонту СУ, он совпал с напутствием продавца, что если делать правильно, то греть будет везде!
При этом ,если это "правильно" -это схема BV, то это слишком уж мудрено , да и нужно было бы эту схему производителю опубликовать все же, ИМХО.
Вот что мне написал представитель Сунержа-прокомментируйте, плиз...
"Не праааавильно вы ПС установили...ибо сказано к длинным участков коллекторов, т.е левый -верх, правый-низ....http://www.sunerzha.com/upload/techn...da_Lesenka.pdf Понятно, что паспорт к изделию читать не хочется,но надо)) "
И где тот паспорт, интересно? :confused: Рекламка только в коробке была, буклет симпатичный!
Ну и как считаете-"мертвых зон" не будет разве?
ЗЫ...что-то я прям прописалась на Мастерсити вместо форума для девАчек!:)
sharpei написал :
Mazayac,спасибо , что ответили!
И спасибо BV, что успокоили! Не, переделывать не будем, ерунда это-маленький участок холодный. Главное-я ничего не перпутала, а так и должно было быть.
Интересен только коммент от представителя Сунержи в моей теме по ремонту СУ, он совпал с напутствием продавца, что если делать правильно, то греть будет везде!
При этом ,если это "правильно" -это схема BV, то это слишком уж мудрено , да и нужно было бы эту схему производителю опубликовать все же, ИМХО.
Вот что мне написал представитель Сунержа-прокомментируйте, плиз...
"Не праааавильно вы ПС установили...ибо сказано к длинным участков коллекторов, т.е левый -верх, правый-низ....http://www.sunerzha.com/upload/techn...da_Lesenka.pdf Понятно, что паспорт к изделию читать не хочется,но надо)) "
И где тот паспорт, интересно? :confused: Рекламка только в коробке была, буклет симпатичный!
Ну и как считаете-"мертвых зон" не будет разве?
ЗЫ...что-то я прям прописалась на Мастерсити вместо форума для девАчек!:)
Продублирую ссылочку у вас она не работает http://www.sunerzha.com/upload/technics/0020_SunerzhaRU_Voda_Lesenka.pdf Рекламка, как раз может и не быть, а паспорт, как родной должен быть к каждому изделию. Может в коробочке прилип или в пакете от изделия, такое бывает. Пункт 4.2 ПРИМЕЧАНИЕ
sharpei написал :
"Не праааавильно вы ПС установили...ибо сказано к длинным участков коллекторов, т.е левый -верх, правый-низ....http://www.sunerzha.com/upload/techn...da_Lesenka.pdf Понятно, что паспорт к изделию читать не хочется,но надо)) "
Они "не втыкают" что их схема - для принудительной циркуляции, например от конкретно зауженного байпаса, с проблемами для всего стояка или на системах с насосом.
И раньше не понимали (звонил им), и сейчас.... :(