08.02.2015 в 19:52:19
kolumb написал : какие-то цветные трубопроводы Raupex. Нет, я думаю ставить RAUTITAN stabil или RAUTITAN flex
:D
kolumb, это то же самое все, пекс а, надвижная гильза
kolumb написал : RAUTITAN stabil
sdr 7.4
kolumb, вопрос то к вам и тем кто ставит вышеуказанную трубу, без ответа остался : в каком режиме будет работать подводка к пс ? этот режим безусловно равен стояку, и по давлению и по температуре. Приведите таблицы, если мои вас не устраивают. И по стоякам и ЦТП(итп) что вам известно?
08.02.2015 в 20:11:10
master.msk написал : :D kolumb, это то же самое все, пекс а, надвижная гильза sdr 7.4
Ну тоже самое, ну и ладно хорошо, а в магазине есть RAUTITAN stabil, flex, pink . Посмотрел ваши файлы, мне типа трубы на 50 лет. Или что вы хотели сказать, можно поточнее.
08.02.2015 в 20:52:26
master.msk написал : вы уверены, что данные трубы подходят для подключения полотенцесушителя?
Может, я что не понял, но по этой таблице труба SDR 7,4 при 70 градусах и 13,4 бар (зверские условия) прослужит 50 лет. У рехау Rautitan Stabil отношение диаметра к толщине стенки 6,7- труба ещё прочнее.
08.02.2015 в 21:06:45
АлекСАН_dr написал : Может, я что не понял
да я сам не понял, как при увеличении давления на 0.7 срок службы уменьшается в 50 раз, понадеялся, что kolumb знает раз он так уверенно выбрал трубы....
АлекСАН_dr написал : труба ещё прочнее
что то у меня в этом большие сомнения, легче обеспечить компенсацию и , как следствие, меньше нагрузка на трубу в фитинге и на фитинг, особенно пластиковый - это да, а труба "расширяется внутрь" , это хорошо или плохо?
08.02.2015 в 22:01:25
master.msk написал : да я сам не понял, как при увеличении давления на 0.7 срок службы уменьшается в 50 раз,
У меня был этот вопрос, но постеснялся задать другой: master.msk, Вы где ЭТО взяли, вообще??
08.02.2015 в 22:06:19
АлекСАН_dr, где где...в интернете, не в "академии рехау" же...надо где то брать, кругом одни рекламные буклеты...
4.61Мб, если что
08.02.2015 в 22:15:54
Andrey099 написал : во ттеперь думаю, а не получится ли как нибудь сделать, не уводя байпас и с кранами со стороны стояка.
Стоит подумать ещё вот о чём...при сварке ПП труба\фитинг должны двигаться в осевом направлении. Как Вы это обеспечите? При сварке стояка из ПП даже капель повлияет на качество стыка. Не говоря о подмесе. Тогда вообще ахтунг если это происходит в самый тот момент.
master.msk написал : 4.61Мб, если что
master.msk, Спасибо, пригодиццо.
08.02.2015 в 22:20:24
АлекСАН_dr, я так думаю, что когда воду отключат, стояк остынет, легче будет раздвинуть трубы. сместить надо на 2 -3 см всего, вдвоем думаю не совсем это проблема будет. а на счет воды - да, это проблема, когда муфту впаиваешь - то не проблема, можно засунуть тряпку, потом вынуть. а вот с тройником - тут посложнее. из за подвижек ПП вот еще не хочется делать смещенный байпас, думаю будет рвать у меня крепление, т.к. как раз будет самое слабое место.
08.02.2015 в 22:23:13
mrstorm написал : Добрый день. Меня все же терзает вопрос - почему начинает прогреваться полотенцесушитель с одной стороны при открытии крана ГВС? Направление подачи - снизу. Стояк - полипропилен 32 мм. У кого есть какие-то предположения?
Схема вот такая:
Спасибо!
Докладываю - в субботу поехал на квартиру, включил полотенцесушитель, открыв краны и он начал постепенно прогреваться. Все за работало самостоятельно, но температура горячей воды стала на мой взгляд выше чем была в прошлые выходные.
Всем спасибо!
08.02.2015 в 22:27:58
master.msk написал : вопрос то к вам и тем кто ставит вышеуказанную трубу, без ответа остался : в каком режиме будет работать подводка к пс ? этот режим безусловно равен стояку, и по давлению и по температуре. Приведите таблицы, если мои вас не устраивают. И по стоякам и ЦТП(итп) что вам известно?
Озадачили,я в этом не специалист конечно, интернет - не знаю может уже устарело, но в Постановлении Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 написано... Приложение № 1 5. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60°С - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50°С - для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75°С - для любых систем теплоснабжения допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5°С; в дневное время (с 6.00 до 23.00 часов) не более чем на 3°С 7. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв.см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв.см) - отклонение давления не допускается.
Тоесть 0,45 МПа = 4,5 бар, а у вы привели sdr 7.4, там при 70° - 50 лет при 13,4бар и 70° - 1год при 14,1бар., но такое давление почти в 3 раза больше от того которое не допускается.
А вот по температуре есть не хороший документ
У меня полотенцесушитель не отдельной трубой, а также от стояка ГВС. Да, может ещё кто свет прольёт по ситуации...
08.02.2015 в 22:40:43
kolumb, насчет температуры в стояке гвс - все весьма условно, много от чего зависит, например от теплового пункта, оборудования, поделены или нет стояки на зоны в многоэтажке...70 - вполне реально, можно от этого отталкиваться и давление, и давление, опять же в зависимости от этажа, этажей всего, диаметров стояков...до 8
kolumb написал : вы эти трубы случаем не ставили?
на полотенцесушитель ни разу не ставил и не буду, на гвс пожалуйста- это совсем другое
kolumb написал : горячее водоснабжение при 70°С/1 МПа(10бар)
08.02.2015 в 22:51:37
Andrey099, Вы совершенно не представляете процесс сварки ППР. Какие 2-3 сантиметра? Десять минимум нужно. Нормальная для сварки конструкция как раз вышла бы со смещением части стояка, и автоматом получился бы компенсатор.
08.02.2015 в 22:51:41
master.msk У меня 12 этажный дом серии II-18/12, 2 этаж, стояк 1", давление точно не знаю, сантехники сказали около 4бар. Я вас всё равно не пойму, на гвс говорите пожалуйста - это совсем другое, я не пойму почему нет полотенцесушителю, если он у меня от той же трубы гвс и температура остаётся такой же? Вас смущает давление или температура для этих труб?
08.02.2015 в 22:58:15
kolumb, конечно разные вещи, на водоснабжении кран открыл - началась эксплуатация в горячем режиме, редуктор стоит, +давление пониженное из-за разбора, кран закрыл - все, эксплуатация приостанавливается. А в стояках ВСЕ ВРЕМЯ и температура и давление, рассчитанные на СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ, разница же очевидная.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу