Аватар пользователя
mafia1981

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Москва

Сообщений: 30

04.11.2015 в 19:59:56

#5431870

Mazayac написал : mafia1981, пока нет чистовой отделки - самое время переделать по-человечески, выкинув насос.

Ок. Как правильно будет в данном случае? Переварить отводы в стояке на уровень ниже, чем вводы в полотенцесушитель?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2015 в 20:13:10

#5431886

Если подключение "низ-низ", то да, оба отвода ниже ПС.

0
Аватар пользователя
EV.SA

Местный

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

04.11.2015 в 21:01:10

#5431937

mafia1981 написал : , но добавить какое-то реле давления?

Обязательно ;) Сохранил фото для коллекции......

0

@fev.santeh Инста

Аватар пользователя
Margelov

Местный

Регистрация: 04.11.2015

Одинцово

Сообщений: 33

04.11.2015 в 21:23:20

#5431958

Добрый вечер! Много читал по подключению полотенцесушителей, но понял мало, т.к. образование совсем не профильное )) Сегодня сделали мне (ну почти сделали) выводы под полотенцесушитель-лесенку с нижним подключением. Закрались сомнения, будет ли работать. Ремонтники говорят, что делали так уже, типа работает.

Исходные данные:

  • Верхняя подача воды по стояку;
  • Стояк с кранами 1";
  • Подключение трубой 20 рехау стабил (то есть заужение получается);
  • Подключение нижнее, верх полотенцесушителя будет выше верхнего отвода от стояка;
  • Выводы под полотенцесушитель в уровень с нижним отводом от стояка.

Вопрос: Работать будет? :) Мож переделать, пока не обжали трубы и не заштукатурили?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2015 в 23:19:14

#5432125

Margelov, если подача сверху - будет работать.

0
Аватар пользователя
mafia1981

Местный

Регистрация: 26.08.2012

Москва

Сообщений: 30

04.11.2015 в 23:30:27

#5432145

Mazayac написал : Если подключение "низ-низ", то да, оба отвода ниже ПС.

Ок, спасибо за ответ. А трубы пускать по стене или по полу можно?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2015 в 23:37:41

#5432152

mafia1981, в сотый раз ссылка: http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380

0
Аватар пользователя
Margelov

Местный

Регистрация: 04.11.2015

Одинцово

Сообщений: 33

05.11.2015 в 10:06:13

#5432432

Mazayac, благодарю за ответ, теперь я спокоен. А правильно я понимаю, что ниже нижнего отвода полотенцесушитель опускать нельзя? А то у меня застройщик нижний отвод забацал на высоте 125 см, соответственно при размере полотенчика 30х100 до верха я не допрыгну )) но конечно это лучше, чем если бы он совсем не работал ))

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2015 в 20:35:52

#5433242

Margelov, нежелательно опускать. Сложно сказать, ниже какого порога может начать работать нестабильно.

0
Аватар пользователя
Margelov

Местный

Регистрация: 04.11.2015

Одинцово

Сообщений: 33

05.11.2015 в 22:11:08

#5433398

Mazayac, спасибо Вам еще раз. Не стал экспериментировать, уже заштукатурили так, как на фото. У соседа сегодня подсмотрел, у него выводы опущены на ~15 см ниже нижнего отвода, правда полотенчик еще не смонтирован, но говорит, что тестировал перед укладкой плитки, все работало.

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

11.11.2015 в 20:01:34

#5441388

Имеется стояк из полипропилена 40 с байпасом 32, от него сделаны отводы с комбинированными ППР шаровыми кранами от застройщика. К этим кранам приварил комбинированную муфту с НР 3/4, за ними поставил шаровые краны со сгоном и далее трасса до ПС 25. В итоге ПС греет так хорошо, что даже руку держать невозможно. Собственно вопрос, можно ли один из шаровых кранов со сгоном заменить на вентиль со сгоном для регулировки температуры ПС?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2015 в 20:28:10

#5441444

Fesenych, можно.

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

11.11.2015 в 20:41:36

#5441466

Mazayac, по защите от протечки или еще каких-нибудь проблем он не сильно хуже шарового крана будет? Просто немного боязно, что сорвет головку и протечет.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

11.11.2015 в 21:28:35

#5441561

Fesenych, будет не хуже. Главное не ставить левак http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5441336#post5441336

0
Аватар пользователя
Fesenych

Местный

Регистрация: 31.12.2014

Москва

Сообщений: 398

11.11.2015 в 22:09:24

#5441610

Mazayac, спасибо! Не могли бы подсказать еще пару моментов. Какой вентиль нужен: Прямой регулирующий вентиль, ВР трубная или Вентиль терморегулирующий прямой, ВР трубная Вентиль лучше установить на верхнем или нижнем (который после байпаса) отводе?

0