11.03.2016 в 00:17:28
sergei3k написал: Art84848484, Вам нужен спецуголок для ПС: есть ссылка от Мазайца пару страниц назад...
sergei3k, два крана маевского стоят воздух спускал.
11.03.2016 в 10:01:03
Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.
11.03.2016 в 11:40:56
sergei3k написал: Art84848484, Вы спустили воздух правым Маевским, а слева у вас фитинг ввода, где и стоит воздушная пробка (этот воздух через правый Маевский не выйдет)... Можно подключить по схеме "низ-низ" и тогда выпускать воздух двумя верхними Маевскими. Kovs, "Низ-низ" работает при любом направлении подачи. Смещение байпаса не обязательно.
sergei3k, Спасибо значит сделать низ низ, нижний отвод и верхний по каким сторонам разводить и какой трубой 20 или 25, и угол 90 градусов не ставить ?
11.03.2016 в 15:20:39
Art84848484, Поставить спецуголок наверняка бюджетней выйдет... А если хотите "низ-низ", то оставьте нижнее подключение без переделки, а верхнее тогда лучше без уголка (раз всё равно переделывать). Я подключаю 20 трубой "Стабил"(она гнётся хорошо и держит форму).
12.03.2016 в 08:12:48
sergei3k написал: labanlexx, Если будете переваривать стояк, то сделайте отводы вдоль стены (влево)- можно обогнуть мешающую трубу. На отводы краны, потом через американку полипропиленом или рехавой выводите под свою лесенку на другой стороне стены...
sergei3k, т.е. ПС подключать по схеме низ-низ? А отводы аналогично, как на картинке? А расстояние между отводами на пс имеет значение? Какое минимально возможное?
12.03.2016 в 10:13:59
labanlexx, У Вас всё можно сделать красиво: приварить отводы на ПС чуть выше отводов на воду трубой 3/4 (на воду стоят 1/2) с расстоянием между отводами сантиметров десять... Весь узел можно обшить гипсокартоном и поставить скрытый люк для доступа к счётчикам и кранам ПС. Лесенку подключите снизу: если с другой стороны ничего не мешает, то хоть высотой 120см...
12.03.2016 в 11:10:28
sergei3k написал: labanlexx, У Вас всё можно сделать красиво: приварить отводы на ПС чуть выше отводов на воду трубой 3/4 (на воду стоят 1/2) с расстоянием между отводами сантиметров десять... Весь узел можно обшить гипсокартоном и поставить скрытый люк для доступа к счётчикам и кранам ПС. Лесенку подключите снизу: если с другой стороны ничего не мешает, то хоть высотой 120см...
sergei3k, только получится поворот труб на 180 град. За стеной напротив счетчиков за стеной раковина, а пс слева от раковины. Не критичным такие повороты?
12.03.2016 в 11:40:52
labanlexx, Тогда отводы лучше загнуть вверх...
13.03.2016 в 13:28:04
sergei3k написал: Art84848484, Поставить спецуголок наверняка бюджетней выйдет... А если хотите "низ-низ", то оставьте нижнее подключение без переделки, а верхнее тогда лучше без уголка (раз всё равно переделывать). Я подключаю 20 трубой "Стабил"(она гнётся хорошо и держит форму).
sergei3k, Оставил всё как есть, спустил воздух сверху открутив гайку от водорозетки, горячий не остывает.
13.03.2016 в 19:20:48
Art84848484, Вот для того, чтобы не откручивать гайку каждый раз ( при перекрытии стояка) и нужен уголок с встроенным Маевским...
15.03.2016 в 17:10:34
Коллеги, подскажите, нужен ли уклон в подводящих трубах на ПТС с нижним подключением? Вариант 1 (с уклоном) или 2 (горизонтально расположенные трубы), или 3 (верхняя горизонтальная, нижняя с наклоном) правильный?
15.03.2016 в 22:35:37
pravovest2009 написал: коллеги, подскажите, нужен ли уклон в подводящих трубах на ПТС с нижним подключением? вариант 1 (с уклоном) или 2 (горизонтально расположенные трубы), или 3 (верхняя горизонтальная, нижняя с наклоном) правильный?
Продобности с объяснением
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
16.03.2016 в 09:00:12
Inch1964, вот как раз после этой статьи и вопросы у меня. Мнение автора сайта идет в полное противоречие с данными, изложенными в статье. А именно по нижнему подключению ПС.
16.03.2016 в 09:04:34
Inch1964, в данной статье мнение автора сайта идет в разрез с данными, изложенными в статье. А именно по нижнему подключению ПС. Также в этой статье идет речь про необходимость соблюдения уклона подводящих труб, чего на схеме совсем не видно, отсюда и вопросы..
16.03.2016 в 13:50:26
pravovest2009, на Ваших схемах не указаны уровни. Без этого нельзя оценить величину гравитационного напора. А именно за счёт него и осуществляется циркуляция в вышеназванной статье. А не с принудительной циркуляцией.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.