06.10.2017 в 17:39:23
Milla123 написал: П/с и без насоса греть будет
Вам пора уже самой давать консультации в этом форуме.
06.10.2017 в 19:53:30
cineman, не пора :(. Но у всех соседей лесенка с боковым подключением греет, а значит, и у меня греть будет ;).
07.10.2017 в 08:23:01
cineman,
К вопросу о ржавчине и о зарастании. На нижней трубе подключения П/С можно сделать хвост, закрыть краном, и сливать ржавчину из ПС раз в год. Промывает на 10/10 при хорошем напоре. Фото темное, прошу прощения. Если идея непонятна, скажите).
07.10.2017 в 10:12:33
Milla123 написал: обоснуйте свою точку зрения, пожалуйста.
Брак не всего бокового подключения, а именно ВАШЕГО по рисунку А : трубы идут вверх и вниз от горизонтали... ВЕРХ- будет образовываться воздушная пробка при отключении стояка (ПС перестанет греть) НИЗ - в "яме" будет остывать вода (ПС не будет работать). Ставьте лесенку по высоте межосевых отводов - будет работать при "боковом"...
07.10.2017 в 10:20:18
s___ написал: После подключения п/с и стравливания воздуха он всё равно холодный,
Воздух при таком подключении правым верхним Маевским Вы не стравите (только левой американкой)... После каждого отключения стояка будете это делать... Либо подключите "низ-низ".
07.10.2017 в 12:28:06
Milla123 написал: Если идея непонятна, скажите
Мне доказывать не обязательно. Доказывать придётся тем, кто заподозрит Вас в краже горячей воды.
07.10.2017 в 15:13:17
sergei3k, спасибо за разъяснения:). Рисую я, действительно, плохо.
07.10.2017 в 15:16:32
cineman, дык люди друг друга по многу раз за день в чем-то страшном подозревают. Нам-то какая разница? Вы , кста, гениальную идею подали :). В доме циркуляция П/С списывается на потери и размазывается на жильцов... ;)
07.10.2017 в 20:37:07
Milla123, в некоторых домах квартирный пожарный шланг подключается до счётчика
08.10.2017 в 18:17:39
sergei3k написал:
Воздух при таком подключении правым верхним Маевским Вы не стравите (только левой американкой)... После каждого отключения стояка будете это делать... Либо подключите "низ-низ".
sergei3k, открутил верхнюю гайку, вышел воздух и полотенцесушитель начал теплеть, да (стояк, на удивление был не холодным, а чуть тёплым, разница чувствовалась). Спасибо за то, что ткнули в такой очевидный(после его оглашения) факт:) В принципе, пару раз за год можно и гайку на четыре оборота туда-сюда крутнуть.
Либо подключите "низ-низ".
Так или наоборот? И, разве будет при таком подключении гравитационный насос работать?
09.10.2017 в 08:32:18
s___ написал: будет при таком подключении гравитационный насос работать?
Так... У всех , кому я так подключаю, - работает...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу