Вода при нагреве расширяется и аварийник сбрасывает (физика), поставьте расширительный бак и забудьте о проблеме.

0
Alex/S
Alex/S
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Александров

Сообщений: 274

02.01.2011 в 09:56:18

кран холодной воды перед водогреем закрывать не надо. при наргеве избыток воды уходит через клапан (а он работает в обе стороны) обратно в стояк (систему).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.01.2011 в 10:53:35

Alex/S написал : обратно в стояк (систему).

Вот соседи будут рады...

0
master.msk
master.msk
master.msk

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16892

02.01.2011 в 16:03:14

gadalkin написал : С Наступающим!

C наступившим![](http://i.smiles2k.net/aiwan\_smiles/drinks.gif "")

Alex/S написал : кран холодной воды перед водогреем закрывать не надо.

Конечно, не надо закрывать-вода то должна как то поступать.:) Если закрыть кран подачи воды, не получится даже использовать даже то, что есть в водогрее.

zvezdopad написал : Вот соседи будут рады...

В Москве эта проблема практически "решена" установкой счетчиков с обратными клапанами. Других сейчас и не продают.:(

gadalkin написал : Хочу теперь выявить зависимость утечки воды и температурного нагрева воды в бойлере?

С нормально работающим клапаном нет смысла с этим заморачиваться. Сброс воды прекращается после достижения заданной температуры. и давления соответственно.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

07.01.2011 в 10:57:25

Спасибо за комментарии!

Действительно с клапана идет подтравливание только в случае закрытого положения крана поступления холодной воды в бойлер и при максимальном значении для этого бойлера температуры воды.

0
Сергей Сазонов
Сергей Сазонов
Местный

Регистрация: 24.12.2005

Москва

Сообщений: 931

10.01.2011 в 15:02:36

У меня была такая ситуация. На вводе в дом я поставил насос повышения давления, т.к. летом в системе давление падало до 1 атм. Ситуация с предохранительным клапаном была забавная. Бывало набираешь ванну, вода из бойлера горячая уходит, тут же насос нагоняет холодную. Идёт её нагрев, давление растёт, срабатывает клапан, давление начинает падать, тут же включается насос и клапан уже не закрывается, гоня воду в канализацию. Хотя в системе есть и расширительный бак на ГВС. Потом начал изучать систему. Оказалось, что насос даёт почти 8 атм. Вот он нагонял 8 атм холодной воду в бойлер, вода нагревалась, срабатывал клапан, стравливал давление, а насос понимал, что пошёл водоразбор, сразу включался, пытаясь восполнить падение давления. Замкнутый цикл. Решение было простым, в систему после насоса поставил ещё один расширительный бак на 100 л, а после него редуктор, который настроил на 4 атм. Давление стало стабильным, клапан больше никогда не срабатывал, насос стал включаться реже, 3 года - полёт нормальный. Теперь редуктора ставлю всегда!

0
Gemini4
Gemini4
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Владивосток

Сообщений: 8

23.10.2012 в 06:50:02

Пишу подробно, на случай если чего-то не понимаю. У меня накопительный бойлер, в него вкручены шланги с холодной и горячей водой. Шланг с горячей подключен к бойлеру с использованием предохранительного клапана (хреновинка с черным краником). Бойлер сейчас не использую (в розетку не включал), но он так подключен, что вода все равно проходит через него. Сегодня из клапана внезапно приличной струйкой потекла вода. До этого вода никогда из него не текла (даже не капала). Я краник предохранителя как-то покрутил и теперь вода перестала течь. Вопрос: 1) Этот предохранительный клапан многоразовый, или после такого "прорыва" его нужно менять даже если он больше не течет? 2) Это вобще правильное подключение бойлера, когда вода всегда проходит через него, даже когда бойлер не задействуется?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.10.2012 в 08:26:04

Gemini4 написал : До этого вода никогда из него не текла (даже не капала). Я краник предохранителя как-то покрутил и теперь вода перестала течь.

Там принцип устройства- пружина и запирающий шарик. Давление срабатывания зависит от жёсткости пружины и со временем не меняется. Но если под шарик попадёт мусор- будет течь. Скорее всего, когда

Gemini4 написал : Я краник предохранителя как-то покрутил

мусор смыло.

Gemini4 написал : Это вобще правильное подключение бойлера, когда вода всегда проходит через него, даже когда бойлер не задействуется?

Из описания неясно. Схема нужна.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

23.10.2012 в 08:46:43

Gemini4 написал : чего-то не понимаю

Gemini4 написал : вкручены шланги с холодной и горячей водой

Gemini4 написал : вода все равно проходит через него.

Перед ним еще источник ГВ?Фильтры нужны перед обоими.

Gemini4 написал : его нужно менять даже если он больше не течет?

нет.

0
Gemini4
Gemini4
Новичок

Регистрация: 09.09.2012

Владивосток

Сообщений: 8

23.10.2012 в 10:48:30

NNN написал : Из описания неясно. Схема нужна.

бойлер "реал". насколько могу судить схема такая:

только трубки на кранике нет и еще предохранительный клапан стоит на выходе, т.е. на шланге с горячей водой на "выходе", а не на "входе" как на картинке. может я не прав и это вобще не предохранительный клапан?

0
Вложение
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

23.10.2012 в 11:12:22

Когда бойлер используется №1 и №2 открыты, №3 закрыт. Если не используется, №1 и №2 закрыты, №3 открыт.