12.11.2014 в 11:49:36
Olezka написал : Сантехники помогите, два года бойлер стоял воду грел проблем не доставлял, сейчас стал течь предохранительный клапан,
Olezka написал : П.С Клапан абсолютно новый сегодня купленный.
Старый клапан был настроен напрмер на 7,5 Бар.Или имел обратный перепускной сбросный в стояк ХВ клапан. Бак раздувался от давления и компенсировал рост давления.Или поставили счётчик с ОК. Новый купили на 6 Бар и он начал открываться.На корпусе клапана должно быть написано ДАВЛЕНИЕ настройки,точность же настройки на китайском заводе в лучшем случае +/- 1,5 ;2 бара. Не надейтесь что и отдельно купленный радиаторный предохранительный взрывник будет точно настроен.:D ВСЁ надо проверять.
При нагреве 120л воды до 80 С появится 4 литра лишней воды. Хорошо бойлеру 2 года точно не было. Сосед...что авторитет уголовный? На работе рассказываю о аноде в бойлере-смотрят как на идиота,хотя сами индиоты. А что это такое? Ну вы когда чистили то... А мы 6 лет туда не лазили. Занавес.
12.11.2014 в 12:00:32
Mazayac написал : Andrey1812, Вы как-то хамовато себя ведёте, сударь. И при этом надеетесь на адекватную реакцию? ВТБ! дал абсолютно верный ответ. Вода сольётся из бойлера в пустой стояк при открытии человеком смесителя.
Не сольется, по крайней мере не на столько быстро, чтобы открыть кран, понять что в кране нет воды и при этом оставить часов на несколько открытый кран и при этом сгорит ТЭН Примите во внимание следующее, у человека всё штатно работает, но вы даете ему совет купить другой "предохранитель", причем желательно фирменный и дорогой.
12.11.2014 в 12:12:59
Andrey1812
Стояк и подводка - это не капилляры. Отключили насос, осушили стояк - и пошло булькать из ВН в пустой стояк. Такое справедливо для подводки без сильных заужений и перепадов высот.
Кроме того, это "защита от дурака" - неисправных или незакрытых смесителей.
12.11.2014 в 12:21:29
Данная группа предназначена для защиты "от дурака" в частности. Никакое сколь угодно долгое время открытия крана не должно приводить к выходу бойлера из строя.
12.11.2014 в 14:51:58
В общем история решилась просто покупкой точно такого же клапана как старый, проблема исчезла давление не повышается больше 4 кило. У старого очень ослабла пружина поэтому видать и начал сопливить на 4. П.С Самое интересно что вчера купленный клапан оказался тоже первого варианта(перепускной) но почему то упорно не хотел стравливать давление обратно в стояк хотя и стоил дороже и внутренности металлические были а не пластмассовые.
08.12.2014 в 20:30:35
Добрый вечер! Нужна помощь профессионалов! У нас водонагреватель накопительный ТЕРМЕКС на 80 литров, с 2009 года работал не было никаких проблем (вода жесткая). Неделю назад когда находишься в ванной бьет током, на полу рядом не бьет. Сегодня все лампочки горят, а температура не поднимается (совсем не греет). Подскажите пожалуйста:
08.12.2014 в 21:08:55
Интернетом пользоваться умею, сначала написала сообщение в этой теме, потом увидела тему по ремонту ТЕРМЕКСОВ хотела это сообщение удалить, а в той теме написать. Похоже не получилось. Извиняюсь!
28.10.2015 в 22:25:57
На водонагревателе (6 бар) довольно сильно подтекает предохранитель (7 бар, шёл в комплекте), в трубах - 4 бар. Попробовал дунуть в него (сняв) он не пропускает почти ничего по направлению хода воды. Связано ли это с особенностями конструкции или он неисправен? Могло ли излишнее усилие при вкручивании во ввод бойлера повредить сей? Сам пластмассовый шток внутри, при нажатии, ходит нормально.
28.10.2015 в 23:28:22
Djey38, "подтекает" куда и когда? Если при нагреве воду стравливает - так и должно быть.
28.10.2015 в 23:49:45
Mazayac, при максимальном нагреве течёт тонкой струйкой в трубку аварийного слива, при среднем - капает, где-то капля-две в секунду. Заменил на другой - Ремер, до выяснения. Жаль, на нём - никаких данных о давлении. Кстати он свободно пропускает воздух при продувке.