Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

08.10.2009 в 22:34:25

#1409661

Прошу ваших советов по следующей теме: существующая система отопления сделана по двухтрубной схеме из стальных труб 3", котла АОГВ-23 и циркуляционного насоса. Система работает неплохо, но хочу заменить котел на двухконтурный ( в ванной ,где стоит котел, делаю ремонт и перепланировку, да и котлу уже 15 лет). Скептики утверждают, что двухконтурный котел долго не протянет, т.к. в системе много теплоносителя (около 400 литров), а эти котлы рассчитаны на значительно меньшее кол-во воды, ПП или МП трубы. Продавцы котлов утверждают, что все будет в порядке,надо только поставить расширительный бак побольше, промыть систему и залить антинакипин. Всю систему не хочется переделывать, прошу ваших советов. Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.10.2009 в 23:54:18

#1409828

соглашусь со скептиками, у настенного котла не большои теплообменник ,считаю воды многовато ,бльшая теплопотеря,тяжеловато будет

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.10.2009 в 00:59:45

#1409960

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

150 литров система хорошо работает в двухэтажном доме, но ,вот, 400л, эт точно перебор. Вы ничего не напутали с литражом?

Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

09.10.2009 в 07:56:33

#1410080

Нормально все будет работать, если смущает большой обьем воды можно для облегчения пуска насоса перемычку из тонкой трубы с прямой на обратку поставить (в той части где трубы уже 3") и бак расширительный на 40-50л. У мну двухконтурник на 230-250 л систему крутит.

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

09.10.2009 в 08:25:57

#1410102

насчет объема воды: труба 76мм - 65 м, 57мм - 12 м итого 310 литров + емкость котла 62 литра + 2 радиатора по 7 секций -20литров всего около 400 литров. смущает не работа насоса, а справится ли теплообменник. Одно дело прогреть 150л, другое дело-400л

Аватар пользователя
Rahmulik

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 74

09.10.2009 в 09:30:07

#1410146

А Вам не кажется немного странным протяженность системы - 65 м и 12м для двух радиаторов?

Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

09.10.2009 в 09:53:44

#1410174

Какая разница сколько воды греть? Главное, какая снимается мощность. Проблема может возникнуть только в нехватке мощности у циркуляционного насоса и в малом объеме встроенного расширительного бака. Бак расширительный, однозначно, надо ставить на 20-25л, а также хороший большой грязевик на обратку. Хотя я бы подумал о напольным котле, там сечение каналов в теплообменнике на порядок больше, соответственно к грязи он намного спокойней относится. У того же BAXI есть котлы напольные двухконтурные со встроеным бойлером.

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.10.2009 в 10:58:16

#1410248

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

У меня работает. 320 литров. Расширительный бак на 50л. Насос, конечно, слабоват (наверное), но справляется... Ставил дополнительный насос, но в итоге от него отказался. Всё работает.

Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

09.10.2009 в 11:43:07

#1410308

aniko написал : смущает не работа насоса, а справится ли теплообменник.

Как-раз теплообменнику ничего не будет, а вот начальный пуск насоса затруднен может быть, для этого я написал что можно сделать, и бак расширительный не меньше 40 литров - теплообменнику ни повышенное, ни пониженное давление не желательно 1.2-1.8 бар самое-то

Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

09.10.2009 в 13:04:32

#1410443

Ни чего котлу не будет! Расширительный бак только ставте дополнительный литров на 30-40, как уже выше говорилось. Антиникипины и другую химию лучше не сыпать, в большинстве настенных котлов в инструкции написано заполнение СО чистой ВОДОЙ.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2009 в 13:47:15

#1410508

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

Котлы Rinai. ставили в несколько частных домов без переделки СО. Они удобны тем, что нормально работают и в открутой СО. Года 2-3 уже у людей полет нормальный.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2009 в 13:49:14

#1410513

Rahmulik написал : А Вам не кажется немного странным протяженность системы - 65 м и 12м для двух радиаторов?

Нет. К примеру, идет труба в 2 нитки по всему дому+ пару радиаторов на кухне возле входа. Вполне реализуемо и при гравитационной СО

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

10.10.2009 в 11:52:13

#1412089

AlexMax написал : Нет. К примеру, идет труба в 2 нитки по всему дому+ пару радиаторов на кухне возле входа. Вполне реализуемо и при гравитационной СО

Совершенно верно. Сначала система работала как гравитационная СО.

AlexMax написал : Котлы Rinai.

Можно уточнить что за котлы ? Не встречал такие.

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.10.2009 в 12:49:01

#1412133

Ну, описался - Rinnai, японцы которые

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

10.10.2009 в 22:14:08

#1412764

AlexMax написал : Rinnai,

Спасибо, поищу, есть ли такие в наших краях.

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

10.10.2009 в 22:15:55

#1412769

Михалыч написал : У меня работает. 320 литров. Расширительный бак на 50л.

А котел у Вас какой?

Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.10.2009 в 23:55:41

#1413000

Хоть вопрос и не ко мне, отвечу. В случае глубокоуважаемого Михалыча котел может быть любой (Аристон, Виссман, Бакси и т.д), поскольку ,как я понял, СО переделана из открытой в закрытую. Это один из выходов. Тот котел, который посоветовал я, работает как в открытой, так и в закрытой СО. Больше я котлов с подобной функциональностью не встречал. там еще очень интересно реализован переход от дымоходного котла к турбированному - простой заменой дымохода. P.S. Сам я больше люблю Бакси :) , но у них, к сожалению, таких котлов я не видел.

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.10.2009 в 13:25:12

#1413575

aniko написал : котел у Вас какой?

МОРА 32кВт и 24кВт. Оба работают нормально. Т.к. насосы там одинаковые.

AlexMax написал : Больше я котлов с подобной функциональностью не встречал.

В паспорте на котёл МОРА написано, что может использоваться с любой системой отопления- закрытой или открытой... Видимо Бакси копируют идеи у Моры. Г-г-г...-:)

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

11.10.2009 в 21:23:13

#1414373

AlexMax написал : переход от дымоходного котла к турбированному - простой заменой дымохода.

Меня устроит открытая горелка, предполагаемое место установки котла рядом с существующим дымоходом. А какая лучше ( по экономичности)- открытая или закрытая? И еще вопрос к Вам. Надо ли промывать систему? Или достаточно поставить фильтр? При установке насоса ( 4 года назад) сливал воду, она вся черная. Залил чистую , но и она по-видимому стала такой же.

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.10.2009 в 21:29:09

#1414391

aniko написал : А какая лучше ( по экономичности)- открытая или закрытая?

Закрытая. Немного повыше КПД за счет отсутствия дымохода. И котёл всегда чистый. Промывать обязательно. Систему переделать на закрытую (если не такая). Фильтр перед котлом- тоже обязательно.

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.10.2009 в 21:47:25

#1414440

aniko написал : Надо ли промывать систему?

aniko написал : сливал воду, она вся черная.

Чернота - это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы, которые изобилуют в системе отопления из черных труб. Можно тут почитать http://www.new-garbage.com/?id=3519&page=90&part=14 Я меняю воду каждый год с троекратным заливом-сливом. В результате трубы внутри абсолютно чистые (без коррозии) и теплоноситель имеет максимальную теплоемкость-теплоотдачу ...КПД системы

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

11.10.2009 в 21:49:32

#1414447

Палецкий написал : это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы, которые изобилуют в системе отопления из черных труб

Может какую-нибудь "гадость" туда добавить- чтоб подохли?...

Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

11.10.2009 в 21:51:27

#1414454

промывать безусловно ,сипарация шлама тоже надо

Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

11.10.2009 в 22:13:41

#1414509

Михалыч написал : Может какую-нибудь "гадость" туда добавить- чтоб подохли?

Буржуи пользуются какими-то средствами для водоподготовки, но в моем колхозе такого нет . Вот статья из буржуйского журнала http://www.remont.info/climat/voda/vodapod.shtml

Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

12.10.2009 в 00:20:37

#1414727

Мой пятачок. Ставил тоже в старую систему = на 2-х дюймовку. Перед установкой хорошенько пргрел всю систему старым котлом. Потом заглушил и сливал. У мну собрана система промывки. дюймовки вход и выход на улицу. Слил воду. Убрал котел старый. Потом промывал водой. Для этого есть насос грязевик, бочка 250-литровая. Вначале залив сверху, с нижней слив. Потом заполнение системы водой и рециркуляция через бочку: снизу вверх и обратно. Потом рециркуляция с нагнетанием воздуха компрессором с давлением+пузырьки воздуха отлично срывают грязь со стенок и со дна... после нескольких смен воды вода выходит чистая. Для успокоения души налил фейри и опять гонял. Замучался промывать от пены и фейри... но потом чисто. Фильтр тонкой очистки обязателен. Насчет объема жидкости - обязательно бак-расширитель - не менее 20 литров. Лучше больше = на 40-50. Бачки для систем отопления продаются навалом - такие можно и на пол ставить - горизонталки. Удачи.

Аватар пользователя
pacik

Местный

Регистрация: 06.09.2008

Севастополь

Сообщений: 460

12.10.2009 в 22:20:41

#1416592

Палецкий написал : Чернота - это продукт жизнедеятельности и мертвые микрооганизмы....

Немного не соглашусь... Вот цитата из статьи приведенной вами :"Они предлагают и способ, как снизить количество микроорганизмов в трубах - для этого надо ликвидировать дополнительный забор воды, который снабжает их органикой и кислородом. *** "Журнал Химия и жизнь - XXI век "" Ключевое слово кислород. В свежей воде (особенно если она вкусная) его очень много, черная вода из систем отопления считается обескислороженной, тоесть практически не влияющая на трубы(в ней только анаэробные микроорганизмы, которые благополучно подохнут при высокой темепературе) Другими словами оставить на лето в стальных трубах обескислороженную воду, меньший грех чем чистую сырую. Но промывать систему от срани всякой надо, с этим согласен! Теперь про насос, потери на трение в трубе 3" почти в 8 раз меньше чем 3/4", следовательно можно насос с напором в 8 раз меньше... Ну это теория. На практике, мелкие чиркуляционники прекрасно справляюсь с переделанными гравитационными системами, сам переделывал две одна была на 2", другая на 1 1/2". Причем во втором случае хозяин не поверил, что расход газа за месяц не превысил сто кубов, против 300 на гравитации и старом котле.

Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

14.10.2009 в 21:52:28

#1419951

:) Всем огромное спасибо за советы, узнал много нового и полезного. Остановил свой выбор на BAXI ECO3 Compact 240 Fi , т.к. с сервисом в наших краях проблем похоже не будет. От открытой горелки тоже отговорили, ввиду разрушения дымохода в ближайшей перспективе. Планирую в ближайшее время приобрести и установить котел. Обо всех работах по реконструкции СО напишу (в т.ч. надеюсь, о приятных впечатлениях от работы новой СО). Но старый котел и колонку пока сохраню, на всякий случай.:)