Прошу ваших советов по следующей теме: существующая система отопления сделана по двухтрубной схеме из стальных труб 3", котла АОГВ-23 и циркуляционного насоса. Система работает неплохо, но хочу заменить котел на двухконтурный ( в ванной ,где стоит котел, делаю ремонт и перепланировку, да и котлу уже 15 лет). Скептики утверждают, что двухконтурный котел долго не протянет, т.к. в системе много теплоносителя (около 400 литров), а эти котлы рассчитаны на значительно меньшее кол-во воды, ПП или МП трубы. Продавцы котлов утверждают, что все будет в порядке,надо только поставить расширительный бак побольше, промыть систему и залить антинакипин. Всю систему не хочется переделывать, прошу ваших советов. Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

08.10.2009 в 23:54:18

соглашусь со скептиками, у настенного котла не большои теплообменник ,считаю воды многовато ,бльшая теплопотеря,тяжеловато будет

0
Аватар пользователя
Палецкий

Местный

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

09.10.2009 в 00:59:45

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

150 литров система хорошо работает в двухэтажном доме, но ,вот, 400л, эт точно перебор. Вы ничего не напутали с литражом?

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

09.10.2009 в 07:56:33

Нормально все будет работать, если смущает большой обьем воды можно для облегчения пуска насоса перемычку из тонкой трубы с прямой на обратку поставить (в той части где трубы уже 3") и бак расширительный на 40-50л. У мну двухконтурник на 230-250 л систему крутит.

0
Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

09.10.2009 в 08:25:57

насчет объема воды: труба 76мм - 65 м, 57мм - 12 м итого 310 литров + емкость котла 62 литра + 2 радиатора по 7 секций -20литров всего около 400 литров. смущает не работа насоса, а справится ли теплообменник. Одно дело прогреть 150л, другое дело-400л

0
Аватар пользователя
Rahmulik

Местный

Регистрация: 16.06.2008

Москва

Сообщений: 74

09.10.2009 в 09:30:07

А Вам не кажется немного странным протяженность системы - 65 м и 12м для двух радиаторов?

0
Аватар пользователя
dmvt1

Местный

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

09.10.2009 в 09:53:44

Какая разница сколько воды греть? Главное, какая снимается мощность. Проблема может возникнуть только в нехватке мощности у циркуляционного насоса и в малом объеме встроенного расширительного бака. Бак расширительный, однозначно, надо ставить на 20-25л, а также хороший большой грязевик на обратку. Хотя я бы подумал о напольным котле, там сечение каналов в теплообменнике на порядок больше, соответственно к грязи он намного спокойней относится. У того же BAXI есть котлы напольные двухконтурные со встроеным бойлером.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.10.2009 в 10:58:16

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

У меня работает. 320 литров. Расширительный бак на 50л. Насос, конечно, слабоват (наверное), но справляется... Ставил дополнительный насос, но в итоге от него отказался. Всё работает.

0
Аватар пользователя
sasa

Местный

Регистрация: 01.06.2006

Москва

Сообщений: 332

09.10.2009 в 11:43:07

aniko написал : смущает не работа насоса, а справится ли теплообменник.

Как-раз теплообменнику ничего не будет, а вот начальный пуск насоса затруднен может быть, для этого я написал что можно сделать, и бак расширительный не меньше 40 литров - теплообменнику ни повышенное, ни пониженное давление не желательно 1.2-1.8 бар самое-то

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

09.10.2009 в 13:04:32

Ни чего котлу не будет! Расширительный бак только ставте дополнительный литров на 30-40, как уже выше говорилось. Антиникипины и другую химию лучше не сыпать, в большинстве настенных котлов в инструкции написано заполнение СО чистой ВОДОЙ.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2009 в 13:47:15

aniko написал : Может у кого-то есть опыт установки таких котлов в такие системы отопления?

Котлы Rinai. ставили в несколько частных домов без переделки СО. Они удобны тем, что нормально работают и в открутой СО. Года 2-3 уже у людей полет нормальный.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

09.10.2009 в 13:49:14

Rahmulik написал : А Вам не кажется немного странным протяженность системы - 65 м и 12м для двух радиаторов?

Нет. К примеру, идет труба в 2 нитки по всему дому+ пару радиаторов на кухне возле входа. Вполне реализуемо и при гравитационной СО

0
Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

10.10.2009 в 11:52:13

AlexMax написал : Нет. К примеру, идет труба в 2 нитки по всему дому+ пару радиаторов на кухне возле входа. Вполне реализуемо и при гравитационной СО

Совершенно верно. Сначала система работала как гравитационная СО.

AlexMax написал : Котлы Rinai.

Можно уточнить что за котлы ? Не встречал такие.

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

10.10.2009 в 12:49:01

Ну, описался - Rinnai, японцы которые

0
Аватар пользователя
aniko

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Казань

Сообщений: 11

10.10.2009 в 22:14:08

AlexMax написал : Rinnai,

Спасибо, поищу, есть ли такие в наших краях.