09.10.2009 в 14:42:43

На работе во всем здании недавно поменяли водопроводку и отопление на не наш ПП. Работала какая-то фирма, спаяно вроде аккуратно, много пластиковых хомутов с защелкой. И вот дали отопление и забавно наблюдать, как повылетали хомуты из стен и выгнулись стояки и трубы, хотя ПП армирован аллюминием. Сейчас озабочен заменой своих стояков ГВС и насмотрелся у многих соседей, как они запрятали свои ПП-стояки в стены и наглухо замуровали. Неужели так можно? Куда девать внутреннее напряжение ПП? И ведь стоят годами и ничего... Может и мне...

0
levian
levian
Резидент

Регистрация: 18.05.2007

Красноярск

Сообщений: 1002

09.10.2009 в 16:34:30

Обычная халтура... "стояк - сам себе компенсатор..."
Ещё лет 7-10 назад всей этой экзотики почти небыло и сантехники были с руками - могли варить сталь газом, собрать систему на резьбах... а теперь кого только не встретишь на этом поприще - купил прибор для сварки ПП и уже специалист.
Поиском пройдите по Форуму... почитайте... тема ПП многократно обсуждена.

0
Пижон
Пижон
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

09.10.2009 в 18:17:27

на отоплении и гвс обязательно нужны компенсаторы (или углы поворота , выполняющие туже функцию). частая расстановка опор проблемы не решает. напряжения, возникающие в стенке трубы при тепловой деформации складываются с напряжениями от внутреннего давления жидкости. в результате -труба вместо 50 лет прослужит 5-7 лет. а потом -готовьте ковчег...

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

10.10.2009 в 01:38:24

на армированный пп компенсаторы вроде не надо?

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

10.10.2009 в 08:59:26

masters написал : на армированный пп компенсаторы вроде не надо?

Надо, как не надо? Он, конечно, меньше простого играет, но всё же... Буквально вчера переделал свою работу годичной давности. Тоже пронадеялись на этот самый "авось", а он при включении-отключении горячей воды стал играть, и из под резинок на американках закапало. От греха подальше - сказал хозяину, что был не прав, пойдя у него на поводу, и не поставив компенсатор. Поставил аккуратно, да там и не видно его за стиралкой.

0
master.msk
master.msk
☆☆☆☆☆

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 18053

10.10.2009 в 11:00:22

2Alex_Penza а если стояки из арм. пп?сколько их(копенсаторов) надо ?

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

10.10.2009 в 11:23:47

masters написал : на армированный пп компенсаторы вроде не надо?

Надо,естественно:)

0
C2h5-OH
C2h5-OH
Резидент

Регистрация: 11.03.2006

Черноголовка

Сообщений: 9677

10.10.2009 в 11:46:10

2masters [url]http://www.egoplast.ru/ там были каталоги про аквы с расчетами. гляди те http://www.egoplast.ru/axfiles/wa/WEB010387.pdf