Наблюдал ситуацию когда полипропиленовая труба диаметром 25 армированная на отоплении на длинном прямом участке(10 м.) хоть и была в изоляции(термофлекс) расширяясь растрескала штукатурку почти по всей длине прокладки. В чем была ошибка монтажников?
17.10.2009 в 00:14:19
Наблюдал ситуацию когда полипропиленовая труба диаметром 25 армированная на отоплении на длинном прямом участке(10 м.) хоть и была в изоляции(термофлекс) расширяясь растрескала штукатурку почти по всей длине прокладки. В чем была ошибка монтажников?
17.10.2009 в 00:44:53
romul.77 написал : расширяясь растрескала штукатурку почти по всей длине прокладки. В чем была ошибка монтажников?
..без сомнения, изоляция была только на трубе, а уголки были тупо замурованы
17.10.2009 в 00:50:14
Так значит компенсаторы все же необходимы?
17.10.2009 в 00:57:04
romul.77 написал : Так значит компенсаторы все же необходимы?
Как минимум, в углах тоже должен был быть люфт.
17.10.2009 в 01:02:23
Ну и наверное изоляция в виде шубки пригодится чтобы в нутри нее труба смогла ползать расширяясь и съужаясь как она не смогла бы если ее просто залить раствором, правда?
17.10.2009 в 01:06:26
romul.77 написал : правда?
..конечно же :)
17.10.2009 в 01:13:52
Спасибо уважаемый Палецкий. Я так и думал.Просто пишут
Badger написал : Опять 25 Не нужны ей никакие компенсаторы и изоляция!
ссылаясь на всякие самапальные инструкции(как будто это в последней инстанции истина, та, которая где-то рядом....) :-)
18.10.2009 в 11:03:00
romul.77 написал : ссылаясь на всякие самапальные инструкции(как будто это в последней инстанции истина, та, которая где-то рядом....) :-)
Да делайте как угодно, мне то что :). Но Вы сделали неправильный вывод из истории с 10 метровой трубой. Из многолетних споров на форуме я понял лишь одну истину - каждый всегда остается при своем мнении.
Палецкий написал : так и есть "в некоем роде". Тем не менее ,СНИПы и производители указывают на обязательную теплоизоляцию труб из пластика, которые укладывают в штробу
Конкретно какие СНиПы? Например, СНиП 2.04.05-91 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, про изоляцию одно предложение: "3.23*. Тепловую изоляцию следует предусматривать для трубопроводов систем отопления, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя, в искусственно охлаждаемых помещениях, а также для предупреждения ожогов и конденсации влаги в них." И это явно не наш случай. Рекомендации производитяля труб я тоже привел, но Вы в них почему-то не верите :)
18.10.2009 в 11:11:07
...продолжу свое имхо: если труба во внутренней стене-изоляцию достаточно одеть только на углах поворота (компенсаторах), если в наружной -то полностью (чтобы тепло меньше терялось на улицу). Но для себя бы я одел изоляцию полностью.
18.10.2009 в 18:15:44
2romul.77 +100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу