Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 18

17.10.2009 в 00:14:19

Наблюдал ситуацию когда полипропиленовая труба диаметром 25 армированная на отоплении на длинном прямом участке(10 м.) хоть и была в изоляции(термофлекс) расширяясь растрескала штукатурку почти по всей длине прокладки. В чем была ошибка монтажников?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2009 в 00:44:53

romul.77 написал : расширяясь растрескала штукатурку почти по всей длине прокладки. В чем была ошибка монтажников?

..без сомнения, изоляция была только на трубе, а уголки были тупо замурованы

0
Вложение
romul.77
romul.77
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 18

17.10.2009 в 00:50:14

Так значит компенсаторы все же необходимы?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2009 в 00:57:04

romul.77 написал : Так значит компенсаторы все же необходимы?

Как минимум, в углах тоже должен был быть люфт.

0
romul.77
romul.77
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 18

17.10.2009 в 01:02:23

Ну и наверное изоляция в виде шубки пригодится чтобы в нутри нее труба смогла ползать расширяясь и съужаясь как она не смогла бы если ее просто залить раствором, правда?

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

17.10.2009 в 01:06:26

romul.77 написал : правда?

..конечно же :)

0
romul.77
romul.77
Новичок

Регистрация: 15.10.2009

Москва

Сообщений: 18

17.10.2009 в 01:13:52

Спасибо уважаемый Палецкий. Я так и думал.Просто пишут

Badger написал : Опять 25 Не нужны ей никакие компенсаторы и изоляция!

ссылаясь на всякие самапальные инструкции(как будто это в последней инстанции истина, та, которая где-то рядом....) :-)

0
Badger
Badger
Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 829

18.10.2009 в 11:03:00

romul.77 написал : ссылаясь на всякие самапальные инструкции(как будто это в последней инстанции истина, та, которая где-то рядом....) :-)

Да делайте как угодно, мне то что :). Но Вы сделали неправильный вывод из истории с 10 метровой трубой. Из многолетних споров на форуме я понял лишь одну истину - каждый всегда остается при своем мнении.

Палецкий написал : так и есть "в некоем роде". Тем не менее ,СНИПы и производители указывают на обязательную теплоизоляцию труб из пластика, которые укладывают в штробу

Конкретно какие СНиПы? Например, СНиП 2.04.05-91 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ, про изоляцию одно предложение: "3.23*. Тепловую изоляцию следует предусматривать для трубопроводов систем отопления, прокладываемых в неотапливаемых помещениях, в местах, где возможно замерзание теплоносителя, в искусственно охлаждаемых помещениях, а также для предупреждения ожогов и конденсации влаги в них." И это явно не наш случай. Рекомендации производитяля труб я тоже привел, но Вы в них почему-то не верите :)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

18.10.2009 в 11:11:07

...продолжу свое имхо: если труба во внутренней стене-изоляцию достаточно одеть только на углах поворота (компенсаторах), если в наружной -то полностью (чтобы тепло меньше терялось на улицу). Но для себя бы я одел изоляцию полностью.

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

18.10.2009 в 18:15:44

2romul.77 +100

0