Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

02.12.2009 в 14:12:36

С 89-го электрик,и по сей день подрабатываю в аварийной коммунальной службе,а года с 2003 занимаюсь ещё монтажём.Приходилось делать капремонты на ветхом жилье и новый монтаж,вплоть до автозаправок.Спасибо почитал пост за №55 Камикадзе---Респект! Поверьте,я не знаю ни одного электромонтажника,который любит делать заземление:) начинают енто дело сталкивать технично на напарника.Под "заземлением" имеется ввиду заземляющий контур,а это прозаичная кувалда,лопата иногда лом,болгарка,сварка,стальной уголок и полоса чаще всего на 40.С весны 2000 года,что-то не припомню ни одного объекта принятого энергонадзором без заземляющего контура.И если вы так щепетильно относитесь к электробезопасности в своей квартире и не хотите ждать милости государства,то нужно просто изготовить ентот контур.И собснно УЗО будет чудненько срабатывать и всякие не приятные емкостные потенциалы стекать в матушку-землю.Хотел сказать "земля" она или есть или её нет,но чтобы она была, её только нужно изготовить.

0
MichaelSB
MichaelSB
Новичок

Регистрация: 27.11.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 53

02.12.2009 в 15:20:04

Orenburg1969 написал : И если вы так щепетильно относитесь к электробезопасности в своей квартире и не хотите ждать милости государства,то нужно просто изготовить ентот контур.И собснно УЗО будет чудненько срабатывать и всякие не приятные емкостные потенциалы стекать в матушку-землю.

Конечно, Ваше УЗО будет работать и Вы будете защищены при появлении проблем конкретно в Вашей электроустановке. Но появляется другая, еще большая опасность. У Вас в квартире помимо "условной земли", которой является водопроводный стояк, газовые трубы и все, что с ними соединено, появляется "истинная земля". Если где-то вне Вашей квартиры происходит авария, например, отгорает ноль, или замыкание фазы на водопроводные, газовые или отопительные трубы, то на этих трубах в Вашей квартире будет опасный потенциал относительно корпусов всех приборов, соединенных с Вашей индивидуальной землей. В частности, напряжение появится между стиральной машиной и ванной. Если же Вы соедините Ваше собственное ЗУ с водопроводными трубами и со всеми остальными металлическими конструкциями входящими в квартиру, то Ваше ЗУ может стать общим для всего дома (а, может, и нет - это зависит от того, как выполнена общая домовая СУП, если она вообще есть). В этом случае потенциалы внутри квартиры Вы выровняете, но можете получить проблему с нехваткой сечения Вашего PE при внешней аварии или ударе молнии, что вполне может привести к пожару.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

02.12.2009 в 15:37:23

М-да,противоречий много,как ни говори,без ГЗШ единолично уравнять потенциалы в отдельно взятой хрущебе проблематично.Опять уповаем на государя страны.Хотя в вашем сообщении есть подсказка на проблему---завысить сечение земляного проводника.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

02.12.2009 в 15:38:44

MichaelSB написал : В этом случае потенциалы внутри квартиры Вы выровняете, но можете получить проблему с нехваткой сечения Вашего PE при внешней аварии или ударе молнии, что вполне может привести к пожару.

Кроме того, при любом ЧП, не важно, связанном или не связанном с местным заземлением, всех собак будут очень сильно стараться повесить на того, кто самовольно сделал такую непонятную для Електриков штуку (заземление плюс СУП в квартире). Да еще и применил заземление вместо зануления, грубо нарушив ПУЭ.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

10_70
10_70
Местный

Регистрация: 01.10.2009

Новосибирск

Сообщений: 146

02.12.2009 в 15:44:46

MichaelSB по этим же причиная размышляю, стоит ли занулять сплитсистему при четырех проводке.

0
Orenburg1969
Orenburg1969
Местный

Регистрация: 01.12.2009

Оренбург

Сообщений: 646

02.12.2009 в 15:48:44

С юридической осторожностью Камикадзе на 100% согласен,она нашего брата частенько останавливает от резких движений.:)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1742

03.12.2009 в 04:42:26

Kamikaze написал : Вам уже указали на ошибочное трактование Вами термина "обратная сила".

Это личное, одиночное мнение сказавшего это человека!

Kamikaze написал : Пожалуйста, разберитесь с этим, чтобы не было нелепого сочетания в одном посте термина "обратная сила" и тут же - понравившихся Вам пунктов новых ПУЭ, которые как раз не имеют обратной силы.

Не имеет обратной силы это значить что не требуется обязательно делать по действующим нормам, пока не вносятся изменения в то что было сделано по проекту, согласно старых норм!

Если есть желание сделать какую-то реконструкцию проекта сделаного по старым нормам, например чтоб повысить безопасность, то нужно это делать с соблюдением ВСЕХ действующих официальных норм, а не по выдуманной Вами скрещенной норме зануления на PEN по старым нормам и минмального сечения PEN по действующим нормам!

Kamikaze написал : Какие же пункты действительно касаются замены проводки в квартире? В первую очередь -

Каждый пункт ПУЭ подразумевает что применяя один пункт действующих норм учтены и ВСЕ другие пункты действующих норм!

Kamikaze написал : 2Посититель пытается ввести в заблуждение, говоря, что по старым правилам защитное зануление допускалось не выполнять. Читаем:

ПУЭ-6 написал : 7.1.58. Допускается до освоения промышленностью массового выпуска переносных электроприемников с заземленными металлическими корпусами с трехпроводными соединительными шнурами и соответствующими электроустановочными устройствами[/b] не выполнять зануление

То что зануление допускалость не делать обязательно, свидетельствует двухпроводка почти во всех квартирах построеных по старым нормам. Наличие двухпроводки в домах построенных по старым нормам каждый может проверить сам! Вот Вам и не имеющие обратной силы, иначе сидели бы при свечках или бы все было сделано по ВСЕМ действующим нормам!

Kamikaze написал : Пункт, конечно, несколько "притянут за уши", но зато он наглядно подтверждает необходимость прокладки трехпроводки при реконструкции проводки в квартире, чтобы не было никаких "из за отсутствия защитного провода зануления".

Пункт 7.1.72. не подверждает необходмость трех проводки, а оговаривает возможный случай при котором не может быть произведено защитное отключение автоматом посредством КЗ, для обеспечения безопасности. Одной из причин не позваляющих произвести защитное отключение может быть как раз и отсутствие третего провода, которое допускалось старыми нормами!

Kamikaze написал : ... если не рассматривать замену проводки как реконструкцию в квартире ...

Это на подобии как в Украине запретили игру на деньги на игровых автоматах, автоматы убрали поставили компьютеры назвали интерактивными клубами и происходит таже игра на деньги.

Kamikaze написал : А если замена проводки в квартире - это реконструкция, то защитное зануление электроприемников - обязательно, согласно требований новых ПУЭ, в той части, которая относится к реконструируемой части установки.

Только специалист в электрике при реконструкции подразумевает соблюдение ВСЕХ действующих норм, а не скрещивание старых и действующих.

Виктор Шатров, референт Ростехнадзора Правила устройства электроустановок относятся к документам, «не имеющим обратной силы». Это означает, что не требуется выполнять указания нового документа, изменяющего ранее действовавшее положение. Если Вы не производите в электроустановке здания (дома) работ, определенных как «реконструкция», то замена провода на участке от магистрали ВЛ до изолятора ввода не требуется.

Тое есть если в квартире не производится реконструкция с двухпроводки на трех проводку то и питающюю лирию, в частности 4-х проводны стояк менять не надо.

Можно конечно занятся самообманом, сделав везде зануление, по старым нормам, не назвав это реконструкцией. Но безопасность от этого может существенно понизится из-за того что как минимум щиты ни разу не видели ППР (Предупредительно Планового Ремонта).

Kamikaze написал : После выполнения в квартире трехпроводки и до замены стояка рабочий ноль и защитный ноль будут совмещены в одном проводе (PEN) в одной ее части, начиная от источника питания и заканчивая этажным щитом, а в этажном щите - разделены и далее в квартире будут идти по отдельности.

Это будет реконструкция для зануления по не действующим нормам по системе TN-C в которой отдельные защитные провода подключены к PEN, как на рисунке 1.7.1., а не к РЕ как на рисунке 1.7.3.!

То что по действующим нормам зануление должно быть подключено к РЕ, а не к PEN расжовывает один из дейстующих пунктов.

7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается.

Заочно, чтоб не стало хуже чем было, для повышения безопасности, можно советовать только как минимум общее УЗО 30 мА где-то после группового автомата, которое можно поставить в любой момент и при ремонте трех проводку, а для светильников управляемых двухклавишными виключателями соответственно четырехпроводку, без подключения в подрозетниках и возле светильников. А лучше двухуровневую дифзащиту, дополнительно после групповых автоматов или общих групповых автоматов УЗО 10 мА.

Это будет меньшее из зол в старом жилищном фонде с этажными щитами в которых пыль прошлого века!

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2009 в 08:37:27

Конечно, "неопытные дилИтанты", лишь бы пофлеймить, могут сколько угодно передергивать понравившиеся пункты из ПУЭ, рассказывать сказки про чудовищную опасность 4-хпроводного стояка, но мнение квалифицированных специалистов в корне отличается от мнения дилетантов: > Юрий Харечко, главный специалист ООО «РиА-Союз», к. т. н.
Во всех электрических цепях электроустановки квартиры должны быть защитные проводники. Для этого однофазные электрические цепи должны иметь три проводника, трехфазные - пять проводников. Соответственно электропроводки в квартире должны быть трехпроводными и пятипроводными. Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка (на защитном проводнике PE стояка, если он имеется).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

03.12.2009 в 10:20:14

Kamikaze написал : Защитные проводники электроустановки квартиры должны «начинаться» на PEN-проводнике стояка

всуну свой пятак! "должны" при адекватном состоянии стояка! ПС. и адекватности подключающего...

0
iv1
iv1
Местный

Регистрация: 30.12.2008

Москва

Сообщений: 674

03.12.2009 в 10:30:24

Кстати да, "авторитет " не делает различий. Должны и все, вне зависимости от состояния стояка, о чем сам Камикадзе и говорит. Но в нормы и официальные рекомендации эту неоднозначность не заложить. Все же надо как то описать варианты этого состояния в факе, типа: 1. дом старый, газ, сопли в щитке, ПЕН до 16 кв- ПЕ не подключать

  1. Дом ничего, элетроплиты, пен 16- подключать...... Иначе не понятно как ориентироваться обычным пользователям , вот и доверяют "электрикам их жэка"
0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.12.2009 в 10:44:36

аматор1 написал : всуну свой пятак! "должны" при адекватном состоянии стояка! ПС. и адекватности подключающего...

Конечно!

iv1 написал :

  1. дом старый, газ, сопли в щитке, ПЕН до 16 кв- ПЕ не подключать
  2. Дом ничего, элетроплиты, пен 16- подключать......

Эти два, самых простых случая, как раз "разобраны" в "ФАКе" "до протонов и электронов": 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. 85 - О защитном занулении ("заземлении") электроприборов в домах с электроплитами Беда в том, что в жизни бывает масса случаев "где-то между". То "электрический" дом но со стояком, через этаж скрученным "бантиками". То "газовый" дом, но со стояком 25мм2 с безразрывным подключением всех 4-х проводов в ЩЭ (мой случай). Всё разобрать и описать невозможно :(

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу