Освежу тему ) Собираюсь менять старые трубы с обрешеткой(наверное конвекторы называются) на биметалл. Причина замены - некомфортно малая температура в квартире. Но прочитав тему уже засомневался, есть риск получить другую не менее дискомфортную проблему - шум. Как-то диагностировать-прогнозировать шум в биметалле до замены можно? Чтобы потом не жалеть.

0
polyansky
polyansky
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Новосибирск

Сообщений: 14

01.02.2019 в 10:41:59

Прочитал всю тему, так как столкнулся с этой же проблемой после недавнего переезда в относительно новый дом 2015 года постройки. В одной(!) из комнат шумит радиатор (от застройщика). В остальных комнатах такие же радиаторы от такого же застройщика - абсолютнейшая тишина.

Грешил на то, что соседи сверху (на 12 этаже) в комнате над моей проблемной - наперепланировали:

  1. присоединили лоджию
  2. переварили отопление (мне из окна видно было их окно, поэтому я видел что там теперь радиатор не вдоль окна, которое шло на лоджию, а вдоль стены, и высокий такой, метра полтора, трубчатый по виду похож на zehnder charleston).
  3. плюс оказывается у них еще и отопление заведено на лоджию в виде таких маленьких батарей ниже уровня пола вдоль окон впол (бывшей лоджии, теперь это уже комната). Может там и теплый пол водяной наглецы сделали.

В общем все у них очень незаконно, это я знаю. Грешил в первую очередь на них. Они доделывают ремонт - попал наконец к ним, послушал - у них тишина. Толком ситуацию "что у них там и как сделано" в первый визит выяснить не удалось. Меня сразу смутило что у них тихо. Шум похожий может и улавливается еле-еле, но явно тише чем у меня.

У соседей снизу (на 10 этаже) еще не смог побывать. С соседкой с 7го этажа под нами "знакомы" - у них говорит, шума нет.

Как считаете, насколько вероятен шум изза соседей сверху (причем почему-то более громкий у меня чем у них) от их манипуляций с отоплением? 100% они? или может они а может и не они?

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

01.02.2019 в 12:51:45

polyansky, выложите фото. Описания словами недостаточно в данном случае.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

polyansky
polyansky
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Новосибирск

Сообщений: 14

06.02.2019 в 07:40:38

Inch1964, Вот как у меня на данный момент.

Ниже более ранее фото еще процесса ремонта, на нем хорошо видно стояк. С тех пор изменилось следующее: верхний регулятор на батарее "от застройщика" (на фото) не держал давление, и сняв радиатор летом в начале ремонта - осенью выяснилось что регулятор течет (как только начался отопительный сезон и начали поднимать давление), закрутили пробку, затем отключали стояк чтобы поставить радиатор назад. В итоге в конце ремонта поставили во всех комнатах сверху нормальные регуляторы позволяющие "закрутить до конца" и снимать ставить радиаторы без отключения стояка. Это я все к чему: если это имеет значение то у большинства нижних соседей так, "по-старому"

С момента моего первого сообщения побывал у соседей этажом ниже. Говорят "нет, не шумит" (самому пройти послушать не удалось "у нас там неубрано"). Но хз может они не слышат :)

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2019 в 08:57:03

polyansky, скорее всего заменили термоклапаны на такие, в которых при данном перепаде давлений на них, возникает кавитация. Возможно, вообще поставили неподходящие термоклапаны. Скорее всего слышите кавитационный шум из радиаторов, т.к. они работают как звукоизлучатели.

Установите термоклапаны Данфосс RTR-G dn20

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

polyansky
polyansky
Новичок

Регистрация: 18.09.2018

Новосибирск

Сообщений: 14

06.02.2019 в 12:32:07

Inch1964, то что радиатор работает как излучатель - это понятно. Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении? (полностью закрученный клапан вверху и закрытый кран снизу) Потому что это я сделал первым делом - шум не изменился. И еще у меня во всех других комнатах еще 5 точно таких же радиаторов и клапанов - гробовая тишина (это не контр-аргумент, я понимаю, все может различаться). Больше интересует именно первый мой вопрос.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2019 в 12:47:42

polyansky написал: Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении?

В полностью закрытом-герметично положении - не может. И уверены ли Вы, что Ваш термоклапан в закрытом положении перекрывает поток герметично?

В любом другом положении, если уровень перепада давлений превышает допустимый, заявленный производителем. Этот уровень в зависимости от производителя и от уровня закрытия/открытия термоклапана составляет в 8-35 кПа. Если перепад будет больше, то возможно возникновение кавитационного шума.

Потому и советовал Вам вышеозначенные термоклапаны, у которых максимально заявленный производителем уровень перепада давлений максимальный.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2019 в 12:49:15

polyansky написал: И еще у меня во всех других комнатах еще 5 точно таких же радиаторов и клапанов - гробовая тишина (это не контр-аргумент, я понимаю, все может различаться).

Конечно не контраргумент, т.к. перепад давлений на разных стояках и разных радиаторах может отличаться.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.02.2019 в 13:34:53

polyansky, микрофон смартфона (хорошего) имеет автоматическую регулировку усиления в режиме диктофон и способен записать даже тихий звук. Попробуйте. Пока не понятен характер шума. Второе - послушать стетоскопом - сравнить шум на трубе с шумом через перекрытие, стены сверху, снизу сбоку - может получится определить направление на источник шума.

polyansky написал: Вот как у меня на данный момент.

Есть-ли хомуты крепления стояков к стене? Как заделаны гильзы прохода перекрытий?

polyansky написал: Вопрос: кавитационный шум в клапане может быть в закрытом положении?

Нет. Разве что шумит клапан соседей. Еще кавитационный шум может вызывать облой внутри трубы, или что-то выступающее после сварки.

polyansky написал: Больше интересует именно первый мой вопрос.

шум прекрасно может передаваться по трубам. И какой-то радиатор может шуметь из за особенностей крепления, а другие - меньше. Проверять - немного нагрузив - меняется ли характер шума. И еще - стетоскоп...

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116564

06.02.2019 в 13:36:01

Inch1964 написал: И уверены ли Вы, что Ваш термоклапан в закрытом положении перекрывает поток герметично?

polyansky написал: В итоге в конце ремонта поставили во всех комнатах сверху нормальные регуляторы позволяющие "закрутить до конца" и снимать ставить радиаторы без отключения стояка.

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.02.2019 в 13:38:49

BV, вот Вам не кажется, что халявшики должны получать только советы, полученные на халяву? Т.е. те, которые им принесут реальный финансовый вред?

0