11.12.2017 в 10:21:04
link878 написал: сверху клапан регулирующий, вот он же полностью тоже должен перекрывать поток?
Есть клапаны, которые могут герметично перекрывать поток, есть которые не могут. Есть, для которых требуется для герметичного перекрытия использовать вместо пластикового металлический (сервисный) колпачок-рукоятку.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.12.2017 в 10:24:36
link878 написал: Зашел в магазин, а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий?
Если речь о термоклапанах, то нужен латунный (сплав маркируется на корпусе CRW617), желательно никелированный (CRW617N).
Или о каких ниппелях Вы говорите? О межсекционных?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.12.2017 в 13:56:30
Да, про межсекционные речь и прокладки какие лучше?
11.12.2017 в 15:20:05
Inch1964 написал: Есть, для которых требуется для герметичного перекрытия использовать вместо пластикового металлический (сервисный) колпачок-рукоятку.
или монетку вложить в пластиковый :)
11.12.2017 в 21:04:10
link878 написал: а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий?
Про межсекционные ниппели из алюминия слышу впервые...до чего дошел прогресс.))
link878 написал: И прокладки межсекционные и на футорки, американку на лен садить?
Прокладки межсекционные есть в продаже. Для Sira RS круглого сечения, для остальных- плоские. Футорки, американки паковать на лен, да.
12.12.2017 в 10:10:50
АлекСАН_dr написал: Про межсекционные ниппели из алюминия слышу впервые...до чего дошел прогресс.))
Точнее сказать, до чего деэволюционировал прогресс (правильнее дошел регресс). :)
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.12.2017 в 07:23:34
АлекСАН_dr написал:
link878 написал: а там несколько типов ниппелей, точнее материала, какой предпочтительнее, сталь или алюминий?
Про межсекционные ниппели из алюминия слышу впервые...до чего дошел прогресс.))
link878 написал: И прокладки межсекционные и на футорки, американку на лен садить?
Прокладки межсекционные есть в продаже. Для Sira RS круглого сечения, для остальных- плоские. Футорки, американки паковать на лен, да.
АлекСАН_dr, блестящий просто, как алюминий внешне ))) а есть из черного металла, дак вот без разницы какие брать? Еще обнаружил, что стояк подающий находится в подъезде и видимо термокраской окрашен (на поверхности 62 гр.), раз другой изоляции нет, подает теплоноситель сначала вверх, потом нам раздают сверху вниз.
14.12.2017 в 08:59:34
link878, обычная там краска. На теплоизоляцию забили, возможно специально, т.к. заодно обогревает подъезд.
14.12.2017 в 09:50:04
link878 написал: блестящий просто, как алюминий внешне ))) а есть из черного металла, дак вот без разницы какие брать?
При нормальном качестве водоподготовки и из черной стали коррозии не будет. Зато прочность резьбы может быть получше.
А вот если "блестящие" ниппели сделаны из мягкого цинково-алюминиевого сплава - то тут может быть "засада". СлАбо затянуть межсекционные ниппели - межсекционные прокладки могут потечь. Сильно затянуть ниппели, (если они из мягкого сплава) - деформируются нитки резьбы и опять же потекут межсекционные прокладки. По-хорошему, нужно знать крутящий момент затяжки (использовать динамометрическую рукоятку) и использовать только новые межсекционные прокладки (только где их взять?). Если Вы автомобилист, то прекрасно понимаете, что прокладку под головку блока цилиндров вторично использовать категорически нельзя!
Но может быть и обычная черная сталь, но анодированная или оцинкованная. Тогда будет и повышенная коррозионная стойкость, совместно с прочностью (только придется это проверить распилив ниппель и посмотрев на срез), ибо гаже, чем цинково-алюминиевый сплав трудно придумать).
У Sira RS прокладки более грамотно сделаны. Там при затяжке сразу почувствуется крутящий момент, свыше которого затягивать нельзя.
Или если опасаетесь межсекционных протечек - берите Рифар Монолит. У него секции приварены друг к другу.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
14.12.2017 в 10:03:24
Mazayac написал: link878, обычная там краска. На теплоизоляцию забили, возможно специально, т.к. заодно обогревает подъезд.
Mazayac, магистраль не горячее разве тогда должна быть? ко мне с 14 этажа на 10 приходит вода с температурой 59 гр. Замерял все в одно время.
14.12.2017 в 10:07:28
link878 написал: Еще обнаружил, что стояк подающий находится в подъезде и видимо термокраской окрашен (на поверхности 62 гр.), раз другой изоляции нет, подает теплоноситель сначала вверх, потом нам раздают сверху вниз.
Судя по Вашему описанию, стояк однотрубный Г-образный. Тогда не вижу причин для беЗпокойства, ибо как раз снизу через транзитную трубу теплоноситель подается на верх, а уже только оттуда идёт розлив по нисходящей части стояка через ОП (отоп.приборы).
Если теплопоступления от не теплоизолированных труб учтены, то это хорошо, а не плохо. Часто при расчётах получается, что от труб в помещения поступает более 50% требующегося количества тепла только от труб.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу