BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

16.10.2024 в 16:45:24

ВТБ!, сравниваем, например, перехлест, с смещенным байпасом и Бернулли с прямым стояком с расширением у верхнего отвода.

Дополнительно: Помним, что труба внутри не идеально гладкая как стекло.

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

16.10.2024 в 16:51:50

BV написал: сравниваем, например, перехлест, с смещенным байпасом и Бернулли с прямым стояком с расширением у верхнего отвода

Если выполнить расширение на 3-4 ступени коническим переходом, тогда можно приблизится к схеме со смещённым байпасом.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

16.10.2024 в 16:58:57

ВТБ! написал:

  1. я не умею посчитать такое.
  2. при какой скорости?
  3. смотреться будет "красиво")
0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

16.10.2024 в 17:51:58

Technik-san написал: Эта новаторская идея должна иметь подтверждение не только на словах , но и документально, подробной термограммой замеров тепловизором на работающем в ОТОПИТЕЛЬНЫЙ сезон радиаторе. Если у вас такие замеры есть, то просьба поделиться предметными доказательствами эффективной работы отопительных приборов с использованием в данной ситуации принципа работы "насоса Бернулли".

Олегович продублирую свой вопрос и спрошу ещё раз - где можно увидеть термограммы ??? Прошу понять меня правильно, это не занудство, а желание специалиста дотошно разобраться и убедиться в эффективности предложенного вами решения и так же успешно применять в своей практике, только без фраз "мы давно так делаем и никто не обижался".

.... потому как на плохую работу укладчика парашютов тоже никто не обижался ))

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

16.10.2024 в 18:37:38

BV написал: я не умею посчитать такое. при какой скорости? смотреться будет "красиво")

1) Разница квадратов скоростей. Очень-очень грубо, плавное (без турбулентности) изменение на одну ступень примерно втрое менее эффективно, чем "скоростной напор". А уж не плавное... 2) При высоких скоростях эффективность "насоса" может снижать турбулентность, без её учёта пропорции неизменны. 3) Поэтому расширение на одну ступень - предел, и то уже глаз цепляет.

0
Patron_ilya
Patron_ilya
Новичок

Регистрация: 15.10.2024

Вена

Сообщений: 7

18.10.2024 в 20:34:58

Второй день с удлинителем потока не дал нужных результатов - о них отпишусь чуть позже, когда решу текущую проблему. Пока в Москве +10 решили варить. И тут мнения у всех мастеров кардинально отличаются. Что я вынес с этого форума и статей.

  1. Надо подключать подачу вверх, обратну вниз.
  2. Подключать надо по диагонали.

В итоге идеальное подлючение батареи выглядит следующим образом в моем случае, верно?: alt текст

Хотя, народ отчаянно рекмоендует "Ленинградку": Я уже просто не понимаю, такое ощущение, что я выбирают вслепую, как и большинство мастеров: alt текст

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

19.10.2024 в 12:20:44

Patron_ilya написал: торой день с удлинителем потока не дал нужных результатов

А не подскажете, что за загадочная труба рядом? Есть возможность посетить квартиры нескольких соседей над Вами, под Вами и посмотреть, как сделано у них? Хотя бы в трёх других квартирах.

Patron_ilya написал: народ отчаянно рекмоендует "Ленинградку"

Ленинградка - это одна из систем однотрубной горизонтальной разводки. А это просто нижнее разностороннее подключение.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

19.10.2024 в 14:16:54

Technik-san, я никогда не делал термограмм на своих объектах, то что я написал насчет 3 квартир с нерабочей схемой насос Бернулли основано на полном непрогреве радиаторов. В дальнейшей своей работе решил больше не экспериментировать и применять либо низ-низ при нижней подаче либо обычное боковое подключение со смещенным зауженным или несмешенным незауженным байпасом при верхней подаче в зависимости от того как монтаж старых радиаторов выполнен по проекту. Ну а направление подачи определяю по типовому проекту дома, или спускаюсь в подвал если проект не типовой или ранее не встречался.

0
Technik-san
Technik-san
Эксперт

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11214

19.10.2024 в 20:44:29

Олегович написал: Technik-san, я никогда не делал термограмм на своих объектах,

Получается, что предметного подтверждения эффективности ваше новаторской схемы подключения радиаторов с использованием принципа работы "насоса Бернулли" мы так и не дождемся. Для себя делаю вывод - если не доказано, значит похрен, что было сказано

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

20.10.2024 в 04:38:08

Technik-san, не моя но новаторская схема доказала свою НЕэффективность

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24844

20.10.2024 в 12:02:48

Олегович написал: новаторская схема доказала свою НЕэффективность

Предел давления, которое мы можем "добавить" этим способом, зависит от скорости воды в нижнем тройнике. При двадцати сантиметрах в секунду выходит всего-навсего двадцать паскалей, из которых при расширении на ступень можно использовать треть - при отсутствии потерь.

Выходит, что для эффективности надо ускорять поток в точке нижнего отвода хотя бы до метра в секунду - и замедлять обратно с минимальными потерями. Но устраивать такое в системе отопления МКД - вредительство.

Остаются подключение низ-низ, перехлёст, разворот...

alt текст

0