kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

19.12.2009 в 10:15:10

A6quatro_ написал : А что за дрянь выпускает ФАР? Не поделитесь?

А где я написал, что ФАР выпускает дрянь? :)
Касательно Данфосс. Достаточно ознакомиться с номенклатурой и, главное, назначением выпускаемой продукции, чтобы стало ясно, где Данфосс, а где ФАР :)

myxamor написал : Подскажите как с этим боротся???

Дерьмо на седло клапана не попало? Сеточка там частая, в роли мех.фильтра не очень.

0

in my humble opinion

proconsim
proconsim
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

19.12.2009 в 11:43:38

Prok12 написал : Не доверяя этим РД-монстрам, ч всё же поставил в квартире свои РД

поймите если РД монстр не справится стояк все равно разорвет или разорвет соседей. или порвет ваш РД маленький. Вобщем я ж уже сказал что я не против мелких РД как таковых, но + установки легко перекрываются минусами

0
Prok12
Prok12
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

19.12.2009 в 14:40:35

proconsim написал : поймите если РД монстр не справится стояк все равно разорвет или разорвет соседей. или порвет ваш РД маленький

А вот это вряд ли: 1) Стояки - оцинковка. Их и 50атм не порвёт. 2) Мой РД целиком в металле - вряд ли порвёт (Honeywell). 3) РД-монстры наверняка выставлены не пойми как, да и фирмы ноу-нэйм. Так что их заклинить может в любой момент. А вот если у человека скажем разводка горячей в квартире выполнена ПП или МП? Там и так давление на пределе... Как без РД? А колбы фильтров (больших) - у ВВ например допустимое давление где-то 6атм. Рванёт ведь без РД?? Не говорю уже о гибких подводках... И ещё. Роль РД - не только защита от больших давлений и от гидроударов в стояках. Ещё и выравнивание и стабилизация давлений ХВС и ГВС: чтобы не шпариться кипятком, когда сосед нажал кнопку "спуск" своего унитаза ;)

0
bvn-2005
bvn-2005
Резидент

Регистрация: 23.03.2006

Тула

Сообщений: 2855

19.12.2009 в 19:39:39

Сегодня приобрел смеситель для ванны (Grohe Evrostyl). В инструкции четко написано: если давление больше 5 бар - использовать регулятор давления.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

19.12.2009 в 20:45:10

proconsim написал : поймите если РД монстр не справится стояк все равно разорвет или разорвет соседей. или порвет ваш РД маленький. Вобщем я ж уже сказал что я не против мелких РД как таковых, но + установки легко перекрываются минусами

тоесть вы считаете, что при давлении в стояке ~9 бар редукторв квартиру ставить не надо?

0
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

20.12.2009 в 11:19:08

reserved написал : ставить не надо

Надо. В обязательном порядке.

0

in my humble opinion

proconsim
proconsim
Местный

Регистрация: 30.11.2009

Москва

Сообщений: 333

20.12.2009 в 13:27:22

Prok12 написал : 1) Стояки - оцинковка. Их и 50атм не порвёт.

А какая разница оцинковка или нет? труба то одна ВГП

bvn-2005 написал : если давление больше 5 бар - использовать регулятор давления.

А в СНИПЕ четко написано что все должно выдерживать 10 атмосфер, значит Грое не совсем подходит под наши стандарты, кроме того точно знаю что даже махровый китай пишет на своём силумине 1,6Мпа.

reserved написал : тоесть вы считаете, что при давлении в стояке ~9 бар редукторв квартиру ставить не надо?

Я 9 често не видел никогда, фантастическая цифра... но по нашим стандартам ставить не надо ничего 99,5% квартир не оборудованны РД и никто там не умирает , не топит, не плывет итд

0
waw0375
waw0375
Резидент

Регистрация: 17.11.2008

Москва

Сообщений: 2751

20.12.2009 в 13:35:31

proconsim написал : по нашим стандартам ставить не надо ничего

Не надо, но нужно.

0
orinbasar
orinbasar
Резидент

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

20.12.2009 в 17:44:01

proconsim написал : но по нашим стандартам ставить не надо ничего

с приходом новои эры в сантехнике ,как правило мы убеждаемся в том ,что появляется взаимо связь