tero
tero
Новичок

Регистрация: 28.02.2019

Сакраменто

Сообщений: 40

10.04.2019 в 22:47:59

Technik-san написал: Подлинность итальянского производства подтверждается сертификатом QAVR и поэтому контроль за качеством выпускаемой продукции - соответствующий.

В списке AVR отсутствует ITAP. Известно ли почему? ITAP плохой производитель? Или ITAP хороший производитель, но не все хорошие производители считают нужным вступать в AVR?

0
oversun
oversun
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Москва

Сообщений: 1647

11.04.2019 в 01:56:36

tero,

Тут много кто отсутствует, так что скорее второе.

0
smagic
smagic
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Москва

Сообщений: 5

13.12.2020 в 19:14:32

Добрый день ! Купил в обях бочонок типа валтек (хромированная латунь по названию) и только дома обнаружил вот такую внутреннюю обработку , подскажите стоит ли ставить с такими волновыми нарезками внутри , или сдать как брак?

0
smagic
smagic
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Москва

Сообщений: 5

14.12.2020 в 14:09:37

форум мертвый походу , или слишком сложный вопрос ? )

0
ser000
ser000
Эксперт

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10433

14.12.2020 в 14:42:15

smagic написал: слишком сложный вопрос ? )

Если вас всё устраивает - ставьте, себе бы такое ставить не стал и другому не посоветовал бы.

Но судя по картинкам оф.сайта вполне штатное исполнение: https://valtec.ru/catalog/rezbovye_i_remontnye_soedineniya_dlya_truboprovodov/rezbovye_fitingi/bochonok_rezbovoj_vtr652n.html

0
smagic
smagic
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Москва

Сообщений: 5

14.12.2020 в 15:09:57

ser000, Спасибо! И в правду на сайте валтека тоже самое в бочонке , бред , столько лет живу и первый раз вижу такую обработку. Напишука я им с вопросом..

0
smagic
smagic
Новичок

Регистрация: 13.12.2020

Москва

Сообщений: 5

17.12.2020 в 13:55:32

Ответ из Валтека , чисто для инфы..

Добрый день, данные следы не являются браком. Дело в том, что данные фитинги делаются из латунной трубы по ГОСТ 494-2014 методом протяжки (бесшовный метод). Эти полосы – это следы от валиков, через которые протягивается труба, чтобы получилась нужная форма.

Эти полосы называется кольцеватость. Согласно п. 5.1.4 ГОСТ 494-2014 кольцеватость на трубах допустима, если она не выводит трубы за предельные отклонения по размерам. Наружная кольцевалось на фитингах убирается – (снимается тонкий слой снаружи на токарном станке) для создания благоприятного внешнего вида. Внутренний слой не снимается, так как на внешний вид он не влияет.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.