Аватар пользователя
serdib

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 92

11.01.2010 в 12:53:36

#1580956

Ну ДОКА имел ввиду спускник ICMA, не редуктор.

А поможет ли в решении проблемы установка расширительного бака? У кого есть опыт квартирного применения? Габариты, конечно, большие, но может есть смысл?

А что думает на эту тему Tehnik-san? Наверняка ведь сталкивался. Поделитесь?

P.S. квартирный водопровод внешне потихоньку превращается в котельную.:)

Аватар пользователя
kvost

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

11.01.2010 в 20:03:17

#1581773

serdib написал : А поможет ли в решении проблемы установка расширительного бака?

Безусловно.

serdib написал : Габариты, конечно, большие

Есть очень компактные модели. Ссылку искать лень (кто-нить подскажет).

in my humble opinion

Аватар пользователя
serdib

Местный

Регистрация: 19.05.2009

Москва

Сообщений: 92

12.01.2010 в 00:26:48

#1582502

Нашел небольшого объема! ZILMET INOX-PRO на 1 литр http://teplopoint.ru/category/23/ Такой выручит?

Оказалось, что просто не там искал. Сразу полез в Стэлмаркет, Ремс, Эгопласт и т.д., а там малых размеров нет, подумал, что и не бывает в природе.

Аватар пользователя
ДОКА

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

12.01.2010 в 02:35:08

#1582666

TeRaos написал : Видимо, нет в жизни идеала

А я разве писал,что икма идеал?:)Я ее сам не люблю,но этот девайс удался:)

serdib написал : А поможет ли в решении проблемы установка расширительного бака?

И да,и нет.От роста давления поможет,но если редуктор начнет подтравливать,клапан тоже выручит,а бак-нет...

Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

05.02.2010 в 08:24:47

#1632120

Подскажите плз. У меня коллекторная схема разводки, всё фар, в точности как у топикстартера. До этого момента у меня манометры не были вкручены, и наблюдалась проблема - изменения температуры воды в одном смесителе, когда включаешь другой. Т.е. давление падает. Вчера вкрутил манометры и сильно удивился. Когда закрыты краны - манометр показывает 2.5 бар. Открываешь один смеситель, и давление падает до меньше одного! (это на холодной). На горячей чуть лучше, но все равно падение сильное. Из-за чего это может быть, как исправлять?

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

04.03.2010 в 16:36:42

#1684944

фильтры чистили?

Аватар пользователя
АКВАГАЗ

Местный

Регистрация: 29.05.2008

Москва

Сообщений: 949

05.03.2010 в 08:21:20

#1686158

Dmitry_v написал : Начну с запроса в магазин, дальше посмотрю. Наверное, никто, покупая дорогую железку, не рассчитывает на такие проблемы. Убрал сейчас давление на 1,5 бар, подростает до 4, в принципе не критично. PS На прошлой квартире RBM простояли 2 года, никаких проблем не было, а тут FAR

Мы последние три года только RBM ставим, чтобы потом голова не болела из-за ремонтов не работающих редукторов

Аватар пользователя
mowo

Местный

Регистрация: 10.02.2008

Москва

Сообщений: 711

05.03.2010 в 10:44:06

#1686335

АКВАГАЗ Не дай бог, конечно, но вот сосед испытал событие - лопнула колба фильтра - потоп, но кажись, опять ему намудрили, теперь фильтр воткнули за редуктором..., а видите, как чувствительны редукторы к воде...

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

05.03.2010 в 17:14:59

#1687060

вчера позвонил заказчик .. рассказал интересную историю .. я ему года 2а назад делал разводку и установил 4 редуктора Ханивел .. в новостройку .. с его слов температура в гор стояках этой зимой поднималось чуть ли не до 100гр ... и 2а редуктора успешно скончались.. (перестали держать давление) кстати оно там 8-9бар.. он выкрутил внутрянку и переставил с холодных..их постигла также участь.. короче остался без редукторов.. завтра поеду поменяю ему редуктора.. он купил итап..случай с водой из ряда вон.. но назаметку взять думаю стоит.. Ханивел .. если память не подводит до 70гр.. возможно где то лучше подстраховываться и ставить редуктора с большим допуском по температуре..

вот они..

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

05.03.2010 в 17:30:53

#1687093

Про ITAP пишут: максимальное входное давление 25 атм, регулировка выходного давления в пределах 1-6 атм, материал - никелированная латунь, температура рабочая до 130 гр. С Неужели правда что 130гр выдерживают?
ФАР тоже кстати только до 70 гр.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

05.03.2010 в 17:41:01

#1687106

Valeriy68 написал : ФАР тоже кстати только до 70 гр.

95 .. вру.. точно эти для отапления..

здаётся мне что и фару там пришёл бы конец.. при таком раскладе..

Valeriy68 написал : Неужели правда что 130гр выдерживают?

для водопровода вполне .. и 85 хватит а если держит 100 то за глаза

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

05.03.2010 в 17:57:23

#1687132

Да сомнительно что такую температуру резина вдерживает не меняя своих свойств. Что интересно тогда мешает фару и хани тоже резину ставить жаростойкую. На фото Хани редукторы вертикально установлены. Это допустимо? Итап пишут, что располагать горизонтально, ФАР тоже только горизонтально.

Ой, в другом месте прочитл что итап можно располагать вертикально.

Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

05.03.2010 в 19:01:55

#1687216

у меня тоже фаровский редуктор и на хвс поднимаеться давление с 2.2 бара до 5-6 бар входные вентиля закрытые. Тоже травит редуктор?

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

05.03.2010 в 19:05:19

#1687223

Вы вот это поробовали сделать? http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1684921&postcount=25 Вентиля точно не травят? если всё как вы описали, ну значит и впрямь тепловое расширение...

Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

05.03.2010 в 20:41:36

#1687376

Вентиля нетравят =( паяно всё медью, на горячей воде давление падает.выставлено на 2 бара ,падает до нуля. если упавшее давление "поддуть", то держиться 2.2 бара месяцами ( уезжал на 3 месяца). Холодная вода бесит. растет на 0.2 бара каждый час. в саншкафу проходит 3 метра 3\4 трубы без утеплителя на полотенчик, жарища там в саншкафу 30-33 градуса. теплоизоляция холодной воды хреновенькая 5мм пенофлекс. редуктора и фильтра вообще без изоляции. Я был в ужасе когда при закрытом вентиле задиралось давление. ( вентиля бугатти, покупал у офиц дилера , с сертификатами ) На фар кстати тоже выпросил сертификаты. Кстати вот выдержка из инструкциии по установке редуктора фар"Far pressure reducing valve can be installed at any position.... и тд Вкратце, "размещать можно в любом положении между доредукционным сгоном и редукционным сгоном..." А где запрещение распологать на вертикальные трубы? Нет конкретных запрещений по установке на вертикальные трубы. Поэтому если будет поломка вследствие установки на вертикальные трубы, можно смело обращаться в суд и требовать возмещения всех расходов в соотвествии с законом. Если я неправ поправьте меня, пожалуйста.

Кстати , вот только сейчас обратил внимание на самый верхний ваш пост, где фото разводки и неувидел у вас рекомендуемой FAR обратную промывку. Я сделал обратную промывку, соединив стояки холодной и горячей и получаеться обратная промывка идет фильтрованной водой, в отличие от рекомендуемой фаром схемой, когда используеться "грязная" вода своего стояка.

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

05.03.2010 в 20:54:56

#1687401

Тех. документация о продукции FAR http://www.ligafar.ru/tech.htm

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

06.03.2010 в 15:06:19

#1688555

НЕЗНАЙКА_ написал : Кстати , вот только сейчас обратил внимание на самый верхний ваш пост, где фото разводки и неувидел у вас рекомендуемой FAR обратную промывку. Я сделал обратную промывку, соединив стояки холодной и горячей и получаеться обратная промывка идет фильтрованной водой, в отличие от рекомендуемой фаром схемой, когда используеться "грязная" вода своего стояка.

Промывка через сам редуктор. Так же как и у вас, соединён грячий коллектор с холодным, гибкой подводкой. Могу рассказать, как промывать через редуктор, чтобы он не работал как обратный клапан. (Ничего разбирать не надо)

Аватар пользователя
НЕЗНАЙКА_

Местный

Регистрация: 29.08.2008

Москва

Сообщений: 325

06.03.2010 в 18:59:09

#1688914

Я сделал "шунт" между редуктором и фильтром. В доредукционной зоне. Всё паяно медью. пайка более 40 бар держит. 6.5 кратная надежность ( в стояке 6-7 бар). Полипропиленом (хзшным) у меня было сделано на предидущей квартире, теперь решил немецкой медью.

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

07.03.2010 в 00:30:27

#1689628

Valeriy68 написал : Про ITAP

продолжение истории... сегодня приехал менять редуктора Ханивел ... воющем раскрутил накрутил.. дал воду ..и на те ... струйка ... что где .. опана а итап то треснул по резьбе... крутил на виеговский ниппель.. льна было немного больше чем нужно...но не до такой степени что бы на 5том витке такая лажа... короче если это не левак .. а вроде с магазина и маден всё есть.. то отношение моё к итапу ну скажем стало как минимум настороженное... второй вроде посадил на тоже место без потерь... но всё же хз...как то так..

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

07.03.2010 в 15:07:26

#1690210

сансэй написал : второй вроде посадил на тоже место без потерь... но всё же хз...как то так..

Давление то надеюсь хоть держит :) ваще, как я понимаю, лотерея это всё. Может известный бренд все мозги задолбать и в итоге лопнуть, а может лажевый китай достойно работать...

Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

07.03.2010 в 15:15:24

#1690217

Valeriy68 написал : Давление то надеюсь хоть держит

давление держит..

Valeriy68 написал : лотерея это всё

от части так и есть..

Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

08.03.2010 в 21:40:10

#1693037

АКВАГАЗ написал : Интересно, а в Омске поменяют бракованный FAR, если он не будет держать давление?

В Омске FAR не продают. Поэтому менять нечего и некому.

Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

21.05.2010 в 21:00:26

#1825230

Редуктор Ханивел. Установлен недели две назад. Давление в стояке примерно 8 - 9 бар. Был выставлен на 3 бар и по началу нормально держал давление.

Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар). После кручения винта настройки ситуация улучшилась, но не на много - давление с 3 растет до 5 и на этом останавливается. В чем причина? Брак? Левак? Или неудачная конструкция редуктора?

Аватар пользователя
Подол

Местный

Регистрация: 23.05.2010

Сообщений: 0

23.05.2010 в 19:37:46

#1827059

Задача редуктора не допустить давление на выходе выше 6 бар. Если на входе 8 бар... Вы выставляете 3 бара... через час давление на входе подымется до 10 бар... на выходе будет уже около 4 бар... и т.д. При любом раскладке на выходе не должно быть больше 6 бар, даже если на входе лупанет 20.

Аватар пользователя
GVK

Местный

Регистрация: 04.01.2009

Омск

Сообщений: 1117

23.05.2010 в 20:49:06

#1827204

Подол написал : Задача редуктора не допустить давление на выходе выше 6 бар. Если на входе 8 бар... Вы выставляете 3 бара... через час давление на входе подымется до 10 бар... на выходе будет уже около 4 бар... и т.д. При любом раскладке на выходе не должно быть больше 6 бар, даже если на входе лупанет 20.

Боюсь, что Вы не совсем точно представляете устройство и назначение редуктора :(

BoaSoft написал : Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар)

До редуктора какие фильтры стоят? Только грязевик?

Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

23.05.2010 в 20:53:27

#1827215

BoaSoft написал : ...после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар). В чем причина? Брак? Левак? Или неудачная конструкция редуктора

Редуктор здесь работает как обратный клапан и "запирает" трассу. В статике давление растёт на холодной воде по причине отсутствия,либо недостаточного утепления трасс ХВС. От комнатной температуры вода нагревается и в следствии этого в статике растёт давление.

Аватар пользователя
BoaSoft

Местный

Регистрация: 14.10.2008

Курск

Сообщений: 357

25.05.2010 в 18:31:07

#1830836

Tehnik-san - про это я уже читал и знаю о таком эффекте (ДОКА хорошо причины описывал и приводил картинки). Проблема вот только в том, что это ГОРЯЧАЯ магистраль :). И растет давление примерно за минуту-две после отключения разбора. До редуктора - грязевик, счетчик и OK.

Аватар пользователя
Valeriy68

Местный

Регистрация: 23.05.2008

Москва

Сообщений: 823

26.05.2010 в 16:38:12

#1832419

BoaSoft написал : Но, сейчас с ним что-то случилось - после окончания разбора воды давление начинает расти и стрелка манометра ложится на упор (он на 6 бар).

Меняйте редуктор, такого быть не должно.

Аватар пользователя
Роман

Местный

Регистрация: 01.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

09.04.2013 в 07:29:05

#3758845

Подскажите пожалуйста, что тут до зеленых редукторов стоит? Ещё какие-нибудь редукторы?

Аватар пользователя
Антонио

Местный

Регистрация: 11.01.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 88

09.04.2013 в 08:17:29

#3758874

Фильтры FAR FA 3946. Если Вы про те, что с манометром.