Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

25.10.2009 в 14:17:13

дома установлен отопительный котел для подогрева воды КС-Г-10 (отопление помещения) производства «ОАО «Новосергиевский механический завод» ( http://www.orenburg-nmz.ru/production/ks... ) так вот при розжиге (автоматически вкл и выкл сам) происходит сильный хлопок. пугаюсь даже. так как это исправить САМОМУ? раньше не было такого. стоит автоматика САБК. помогите ПОЖАЛУЙСТА!!!!

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

25.10.2009 в 19:23:04

прочистить запальник.на кончике должны быть отверстия в стороны и струи пламени как раз на основные горелки.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.10.2009 в 23:43:01

"прочистить запальник.на кончике должны быть отверстия в стороны и струи пламени как раз на основные горелки." спасибо за ответ. а где находится этот запальник? и как его чистят?(продуть, иголкой ковырять, мыть) извините но я мало понимаю в отоплении..... можно подробее пожалуйста. и как к нему подобраться? много ли разбирать? доверия (конкретно у нас) к пьяным в "слюни" газовикам нет...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу