26.10.2009 в 12:07:24
Добрый день. Купил котел РОСС 30, чугунный теплообменник. В магазине присоветовали его. По площади получается 128 основная. 40 подвал - 40 мансарда. 208 м.кв. ~ 20кВт. Запас по мощности котла 30% не велик? На КПД не сильно скажется?
26.10.2009 в 12:54:59
Запас у вас получается 50% и это очень много. На КПД это скажется только в сторону ухудшения. Горелка вроде там не модулируемая. Соответственно весной и осенью КПД будет ОЧЕНЬ маленький.
26.10.2009 в 13:31:55
По опыту эксплуатации наших котлов могу посоветовать отрегулировать мощность горелки газовым краном. Добивайтесь того, чтобы котел горел практически постоянно и отключался только изредка. Это поднимет КПД до приемлимого уровня и выровняет температуру по этажам, если система однотрубная.
26.10.2009 в 15:31:30
Жалко форумы поздно стал читать. Сварной сказал, что котел нормальный и в магазине именно его советовали. Автоматика говорили итальянская, современная.
26.10.2009 в 15:34:46
Ещё проектант в институте обломала когда я настенный хотел взять. Нельзя, говорит, котел на кирпичный дымоход вешать. Разводка будет двухтрубная 32 мм. ПП. Два стояка и от них по этажам тоже 32.
26.10.2009 в 15:36:26
Тогда делайте как советует dmvt1! Если позволит газовая автоматика может и получится!
dmvt1 написал : Добивайтесь того, чтобы котел горел практически постоянно и отключался только изредка
+100
26.10.2009 в 16:31:07
объясните мне, пжлст - если котел без модулирующей горелки (т.е. расход газа при работе постоянно максимальный), зачем добиваться постоянной работы котла?
подключил себе газ на прошлой неделе - пока наблюдений мало, но примерно замерил:
цикл 15мин - 3мин горелка работает, потом 12 мин гоняет насосом и темп воды падает с 60 до 50.
26.10.2009 в 17:15:16
У Вас вообще катастрофический перебор мощности, примерно четырех-пятикратный. В большой системе с длинными контурами при высокой температуре носителя первые радиаторы раскаляются, а последние остаются холодными при таком цикле. Чтобы все прогревалось равномерно желателен длительный цикл нагрева, тогда успевают нагреться обратка и последние батареи. При переборе мощности котел отключается по температуре в выходной линии при чуть теплой обратке. У Вас это не так чувствуется, т.к. система, похоже, маленькая и успевает прогреться за 3 минуты и не остыть за 12 минут, хотя последнее мне удивительно. При 60 град. радиатор за 12 мин бездействия котла должен остывать до 30-40 град.
26.10.2009 в 17:44:36
dmvt1 написал : зачем добиваться постоянной работы котла?
Я не dmvt1 конечно. Но мне кажется что он имел ввиду следующее. Убавить газ краном на газопроводе перед котлом, исключая из работы котловой регулятор. В данном случае снизиться мощность горелки. И котла соответственно. А нужно это для того что бы убрать цикличность, т. е. заставить котел работать с КПД близким к заявленному производителем. И сэкономить газ.
26.10.2009 в 19:14:53
dmvt1 написал : В большой системе с длинными контурами при высокой температуре носителя первые радиаторы раскаляются, а последние остаются холодными при таком цикле
Очень смелое заявление. А если система двухтрубная и хорошо сбалансированная? Не думали о таком?
26.10.2009 в 19:16:39
Gera2006 написал : Запас у вас получается 50% и это очень много.
Ещё одно смелое заявление. С мансардой, неизвестно как утепленной, мощности может быть и впритык.
26.10.2009 в 19:40:18
у меня (это где цикл 3+12мин) стоит гидрострелка, литров на 40 примерно т.е. котел прогревает довольно большой объем носителя (ну положим 60л с учетом котловой воды) - этого хватает на долгое время, при этом все нагреваются равномерно
я пока подключил примерно 2/3 радиаторов, когда подключу остальные цикл конечно изменится
собственно, вопрос - кто будет экономичнее - более мощный котел, включающийся на 12мин в час или менее мощный при постоянной работе в течении часа (а в холода ему мощности может и не хватить)
26.10.2009 в 21:45:31
Экономичнее всего котел подобранный в соответствии с тепловой нагрузкой и модулируемой горелкой! Если горелка еще и с предварительным смешением, то совсем хорошо! И котел конденсатный! ;-)
26.10.2009 в 21:49:40
Лучше всего котел с модуляцией пламени. У Вас и так, скорей всего, в настеннике модуляция есть. Иначе работал бы он 1 мин, а затем 5 мин стоял. А вот в допотопные котлы типа АОГВ или тот же РОСС молуляции не имеют и поэтому при избытке мощности постоянно тактуют. Если учесть, что розжиг у них сопровождается противным и весьма мощным и вонючим хлопком, то радость эту лучше минимизировать. При нехватке мощности в морозы кран всегда можно приоткрыть. Я сам так три года промучался с отечественным АКГВ 28 Ростовским. За счет правильной регулировки мощности удалось снизить потребление газа примерно на 30%, плюс в доме стало комфортней из-за равномерного прогрева по этажам. У меня два этажа и подвал, общей площадью 270 кв.м., а система осталась от прежних хозяев однотрубная хотя и с насосом.
В прошлом году задолбал отечественный котел своими термоапарами и был заменен на BAXI 23 квт. Там проблем нет, в режим модуляции входит практически сразу. По газу потребление упало еще на 20% за счет комнатного регулятора.
26.10.2009 в 22:23:35
Jurysch написал : Нельзя, говорит, котел на кирпичный дымоход вешать
Вот это- новость!:eek: