26.10.2009 в 19:40:18
у меня (это где цикл 3+12мин) стоит гидрострелка, литров на 40 примерно т.е. котел прогревает довольно большой объем носителя (ну положим 60л с учетом котловой воды) - этого хватает на долгое время, при этом все нагреваются равномерно
я пока подключил примерно 2/3 радиаторов, когда подключу остальные цикл конечно изменится
собственно, вопрос - кто будет экономичнее - более мощный котел, включающийся на 12мин в час или менее мощный при постоянной работе в течении часа (а в холода ему мощности может и не хватить)
26.10.2009 в 21:45:31
Экономичнее всего котел подобранный в соответствии с тепловой нагрузкой и модулируемой горелкой! Если горелка еще и с предварительным смешением, то совсем хорошо! И котел конденсатный! ;-)
26.10.2009 в 21:49:40
Лучше всего котел с модуляцией пламени. У Вас и так, скорей всего, в настеннике модуляция есть. Иначе работал бы он 1 мин, а затем 5 мин стоял. А вот в допотопные котлы типа АОГВ или тот же РОСС молуляции не имеют и поэтому при избытке мощности постоянно тактуют. Если учесть, что розжиг у них сопровождается противным и весьма мощным и вонючим хлопком, то радость эту лучше минимизировать. При нехватке мощности в морозы кран всегда можно приоткрыть. Я сам так три года промучался с отечественным АКГВ 28 Ростовским. За счет правильной регулировки мощности удалось снизить потребление газа примерно на 30%, плюс в доме стало комфортней из-за равномерного прогрева по этажам. У меня два этажа и подвал, общей площадью 270 кв.м., а система осталась от прежних хозяев однотрубная хотя и с насосом.
В прошлом году задолбал отечественный котел своими термоапарами и был заменен на BAXI 23 квт. Там проблем нет, в режим модуляции входит практически сразу. По газу потребление упало еще на 20% за счет комнатного регулятора.
26.10.2009 в 22:23:35
Jurysch написал : Нельзя, говорит, котел на кирпичный дымоход вешать
Вот это- новость!:eek:
03.11.2010 в 23:15:23
Тактование 2 минуты горят горелки, отключается на 2 минуты и так по кругу. Батареи везде одинаково горячие. Обогреваемая площадь 170 кв. м. и будет расширение на мансарду.
Зажимал пальцем один из жиклеров. Нагрев длился 10 минут. Простой также 2 минуты.
можно ли отглушить жиклер одной из горелок котла? Чем грозит?
04.11.2010 в 14:34:20
Jurysch написал : По площади получается 128 основная. 40 подвал - 40 мансарда. 208 м.кв. ~ 20кВт.
Интересно считаете ;)
AlexMax написал : С мансардой, неизвестно как утепленной, мощности может быть и впритык.
Вот именно! Без нормального расчёта не обойтись.
19.03.2011 в 01:36:10
Михалыч написал : Вот это- новость!
Высокий КПД газового котла приводит к низкой температуре выхлопа. Остывающие прямо в трубе газы при соединении с содержащейся в выхлопе водой образуют кислоты, в т.ч. серную. Эта адская смесь разрушает кирпичную кладку за несколько месяцев. Как я понимаю, можно уменьшить длину дымохода (А.А.Савельев считает критичным размером 4 метра) и избежать тем самым постоянной конденсации. Но при выключении горелки она всё равно начнется.