Байпасс написал : ...мне кажется- стрелки на схемке перевернуты
Кстати, да...Проверить можно закрыв краны, дав остыть, потом открыть и посмотреть, что греется первым.
29.10.2009 в 20:29:37
Байпасс написал : ...мне кажется- стрелки на схемке перевернуты
Кстати, да...Проверить можно закрыв краны, дав остыть, потом открыть и посмотреть, что греется первым.
29.10.2009 в 21:12:51
... если соседи не наваляют...
30.10.2009 в 16:24:12
Байпасс написал : ...мне кажется- стрелки на схемке перевернуты---не греется имеено там где снизу/вверх
Я проверял визуально, самый сильный напор идет из правой нижней трубы, со стороны левой трубы обратка с незначительным подпором(давлением)
30.10.2009 в 16:30:44
На выходных поменяю на временную схему (из гибких шлангов)
посмотрю как поведет себя температура при таком подключении
30.10.2009 в 19:06:45
Bavar написал : посмотрю как поведет себя температура при таком подключении
Попробуйте и так заодно. И убедитесь сами (не верьте "инженерам" из УК), для начала, что подающий правый стояк, а не левый. Это принципиально важно.
30.10.2009 в 19:16:33
Ещё вариант для ленивых, которым лень выяснять направление циркуляции...
31.10.2009 в 23:32:41
Байпасс написал : ...мне кажется- стрелки на схемке перевернуты
Вы оказались правы, стрелки на схеме указаны не верно. Выяснилось, что на левой трубе ниже этажами у кого-то задавлена труба, т.е. поток горячей воды столь мал, что я его по началу принял за обратку. Как убедить соседей пустить в квартиру на доскональный осмотр труб и методов их подключений?
31.10.2009 в 23:34:27
Пока меняю схему на верхнюю подачу для левого радиатора
01.11.2009 в 10:07:28
Bavar написал : Как убедить соседей пустить в квартиру на доскональный осмотр труб и методов их подключений?
Если у Вас есть сайт района, озвучте проблему на странице вопросов-ответов и Вам не нужно будет никого ни в чём убеждать. Это сделает Глава Управы. У нас так...