ПPOPAБ написал : АВВГ 3х120+1х95 ,на воздухе, 250А длительнодопустимая нагрузка
В 1.3.7 почему-то вижу 200А.
29.10.2009 в 17:22:52
ПPOPAБ написал : АВВГ 3х120+1х95 ,на воздухе, 250А длительнодопустимая нагрузка
В 1.3.7 почему-то вижу 200А.
29.10.2009 в 17:37:34
ВТБ! написал : В 1.3.7 почему-то вижу 200А.
Вот и я, о том-же!
Книжка: Е.Г. Пантелеев Монтаж и ремонт кабельных линий. Справочник электромонтажника. 2-е изд. переработанное и дополненное. М.Энергоатомиздат. 1990. 288с. (бла-бла-бла)
Таблица 1.30 ... 250А Это 20% разница! Вселые картинки!:mad:
Что говорить о книжках для юных електриков... Левых издательств..
29.10.2009 в 17:39:02
Я тоже люблю свою работу, у меня очень хороший наставник, научил правильно работать и не гнать фаршмак. Какда работаю с серьезными токами, не ленюсь заглядывать в умные книги, а когда мелочь всякая (квартиры, дома) особо не парюсь (розетка 2,5; свет 1,5; от автомата до коробок 4 или 6 в зависимости от количества розеток)
29.10.2009 в 17:53:16
киловольт написал : особо не парюсь (розетка 2,5; свет 1,5;
Это понятно!
киловольт написал : от автомата до коробок 4 или 6 в зависимости от количества розеток)
А, зачем? Соединять не удобно, требует дополнительный сортамент кабеля (он кстати значительно дороже) , на работу электроустановки не сказывается. 4-6(пятижилку) до коробок , на промке применяем для уменьшения падения напряжения и сопротивления петли.. Ну там, длинны приличные от щитков.
29.10.2009 в 17:53:43
киловольт написал : розетка 2,5; свет 1,5; от автомата до коробок 4 или 6 в зависимости от количества розеток
А номиналы автоматов не уточните? Соединения в коробках разъёмные? Сами коробки потом никто случайно не заштукатуривает, обоями не заклеивает?
29.10.2009 в 18:03:11
Соединения стараюсь делать разъемные, всем родственникам говорю не заклеивать коробки, потому что любое соединение со времянем ослабивает, надо протягивать, что такое плохой контакт, я думаю, знают все, а про автоматы уже сто раз сказанно, смотришь таблицу, выбираешь сечение, определяешь ток, по этому току выбираешь автомат. (все просто)
29.10.2009 в 18:11:05
киловольт написал : смотришь таблицу, выбираешь сечение, определяешь ток, по этому току выбираешь автомат. (все просто)
Замечательный алгоритм, если это новый многоквартирный дом - КТП рядом, стояки приличного сечения.
А если четырнадцатиэтажка со стояками Al10 и этаж последний? Или домик в деревне или в СНТ, где до ТП полкилометра ВЛ с кучей скруток?
29.10.2009 в 18:28:05
киловольт написал : а про автоматы уже сто раз сказанно, смотришь таблицу, выбираешь сечение, определяешь ток, по этому току выбираешь автомат. (все просто)
И тем не менее ...
ВТБ! написал : А номиналы автоматов не уточните?
Именно для этой сети.
киловольт написал : розетка 2,5; свет 1,5; от автомата до коробок 4 или 6 в зависимости от количества розеток)
29.10.2009 в 18:53:38
киловольт написал : Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим. как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв
да надомной будут смеяться если на кабель 4кв я буду ставить автомат 16А. это глупый перерасход кабеля.
29.10.2009 в 22:07:35
greg111 написал : да надомной будут смеяться если на кабель 4кв я буду ставить автомат 16А. это глупый перерасход кабеля.
т.е. лучшего чем провод к каждой резетке не придумано :) всё остальное компромис.
29.10.2009 в 22:18:36
ВТБ! написал : А если четырнадцатиэтажка со стояками Al10 и этаж последний?
А что, у вас в таких высотках газ, или всего по три этажа на кабель?