avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 22:20:23

AlexsandrS написал : т.е. лучшего чем провод к каждой резетке не придумано всё остальное компромис.

Компромисс это когда работа выполняется без проекта и неизвестно назначение монтируемых розеток. Вот когда на один автомат сажается розеточная группа для СМ, ПММ, духового шкафа, микроволновки ..., то это маразм. Когда каждый блок розеток, в один из которых будет подключен телевизор, в другой зарядник мобильника, в третий настольная лампа ... будет подключен на свой автомат, то это тоже маразм. Для любого решения нужна разумная достаточность и здравомыслие, основанное на технической грамотности и универсальности какой-либо тут быть не может.

0
Singer
Singer
Местный

Регистрация: 05.10.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 102

29.10.2009 в 22:32:21

А как обычно делают, когда отдельно встраиваемая варочная (6-7 квт) и духовка (2-3 квт)? одна общая линия 6 кв 40 а, или раздельная 4 кв 32 а на варочную и 2.5 16 а на духовку?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

29.10.2009 в 22:41:35

Singer написал : А как обычно делают, когда отдельно встраиваемая варочная (6-7 квт) и духовка (2-3 квт)? одна общая линия 6 кв 40 а, или раздельная 4 кв 32 а на варочную и 2.5 16 а на духовку?

Разумеется две раздельные линии, учитывая, что духовка подключается к обычной бытовой розетке 16А, а варочная или напрямую, или через розетку 32А, если раньше времени по недомыслию кабель рубанули. Только на однофазную варочную сечение при любом раскладе должно быть не менее 6 квадратов меди.

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

29.10.2009 в 22:47:26

avmal написал : Компромисс это когда работа выполняется без проекта и неизвестно назначение монтируемых розеток.

В доме квартире тяжело загадывать назначение резеток. Во н у меня была для компа, стала для телефона, а вторая которую почти не использовали пошла на комп. Если будут проблемы с отоплением, добавятся обогреватели. Как планировать что куда будет включаться?

avmal написал : Когда каждый блок розеток, в один из которых будет подключен телевизор, в другой зарядник мобильника, в третий настольная лампа ... будет подключен на свой автомат, то это тоже маразм.

Не маразм, дорого, да, сложно, да, но практично. подключать можно в любую резетку любую нагрузку (в пределах нормы конечно), выбивать тоже будет только линию с аварийной ситуацией.

ИМХО середина провод 4мм и на резетки по 2,5+автомат на 25А. Проблема только с розетками, но вероятность её возникновения не большая, приходится чем-то жертвовать.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.10.2009 в 00:09:24

AlexsandrS написал : Во н у меня была для компа, стала для телефона, а вторая которую почти не использовали пошла на комп. Если будут проблемы с отоплением, добавятся обогреватели. Как планировать что куда будет включаться?

Обычно для планирования голову включают и покупают для обогрева адекватные обогреватели.

AlexsandrS написал : Не маразм, дорого, да, сложно, да, но практично. подключать можно в любую резетку любую нагрузку (в пределах нормы конечно), выбивать тоже будет только линию с аварийной ситуацией.

Что же такое надо навключать в пределах одной комнаты, чтобы автомат 16А выбивало?

AlexsandrS написал : ИМХО середина провод 4мм и на резетки по 2,5+автомат на 25А. Проблема только с розетками, но вероятность её возникновения не большая, приходится чем-то жертвовать.

:confused: :(

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25067

30.10.2009 в 06:56:22

Маугли7111 написал : в таких высотках газ

Угу, такое вот блочное чудо. Стояка два.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.10.2009 в 08:36:05

AlexsandrS написал : т.е. лучшего чем провод к каждой резетке не придумано всё остальное компромис.

неправильно поняли- провод до распред.коробки 2,5 и от неё до розеток тоже 2,5. автомат МАКСИМУМ 25А лучше 20А

0
киловольт
киловольт
Новичок

Регистрация: 28.10.2009

Казань

Сообщений: 48

30.10.2009 в 09:09:41

greg111 написал : да надомной будут смеяться если на кабель 4кв я буду ставить автомат 16А. это глупый перерасход кабеля.

А кто сказал, что на кабель 4кв, я ставлю автомат 16А, если я монтирую такой кабель, то я ставлю автомат на 32А.

0
AlexsandrS
AlexsandrS
Местный

Регистрация: 26.10.2008

Киев

Сообщений: 475

30.10.2009 в 09:25:57

avmal написал : Что же такое надо навключать в пределах одной комнаты, чтобы автомат 16А выбивало?

Пылик до 2Кв. утюг 2,4Кв. Этого уже достаточно. А вот нагрузка это не максимальная. Зимой вполне может добавиться обогреватель около 2кв. Это то, что реально может работать (и работает к примеру у меня). Поэтому на один шлейф я могу согласиться повесить пускай две розетки на 16А и не более того.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25067

30.10.2009 в 09:29:55

киловольт написал : я ставлю автомат на 32А

Если десятиметровый (двухжильный!) шнур пылесоса перебить, какой ТКЗ будет?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.10.2009 в 09:43:47

киловольт написал : А кто сказал, что на кабель 4кв, я ставлю автомат 16А, если я монтирую такой кабель, то я ставлю автомат на 32А.

а это чьи слова и как их тогда понимать???-

киловольт написал : Правильно от распредкоробки до распредкоробки тащить кабель с большим сечением, а от коробки до розетки с меньшим. как пример: В зависемости от нагрузки и вводного автомата , основной 4кв, на розетки 1,5кв, почему 1,5, а не 2,5, потому что одна розетка выдерживает 16А, а соответственно 1,5 достаточно

получается всётаки 32А на кабель 1,5кв??

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу